Bojler a piec c.o.

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

mareczek83
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 01 kwie 2009, 21:08

Bojler a piec c.o.

Post autor: mareczek83 »

Przeprowadziłem wymianę pieca, mam piec węglowy 1,2 a bojler poj. 140l, po tej wyminie mam problem z temperaturą wody, nagrzewa się i jak spada temp. pieca to tez szybko spada temperatura wody, po prostu bojler nie utrzymuje temp, co może być tego przyczyną, bojler nie jest nowy, czy możliwe że został uszkodzony, czy to może słaba wydajność pieca?proszę o rady

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

kociol

Post autor: Paweł_Małek »

Czy jest to instalacja grawitacyjna czy pompowa?
Jesli pompowa to pompa zbyt dlugo pracuje po wygasnieciu kotla, i wtedy bojler oddaje cieplo.
W ukladzie grawitacyjnym jak i pompowym moze nastapic po wygaszeniu kotla oddawanie ciepla przez bojler do istalacji CO jesli rura zasilajaca i powrotna bojler (po stronie instalacji CO) jest polaczona z instalacja CO wyzej niz najnizsza czesc bojlera. Zeby to niekorzystne zjawisko ograniczyc nalezy rury zasilajaca i powrotna do bojlera polaczyc z instalacja CO ponizej bojlera, a w najwyzszym punkcie rury zasilajacej dac odpowierznik automatyczny.

Jak byl podlaczony bojler poprzednio do instalacji? - jesli teraz podlaczono rury bojlera (nawet jedna z nich) wyzej - to tu nalezy szukac przyczyny.