Witam,
Czy montaz zaworu mieszajacego w starej instalacji grawitacyjnej(obecnie zalozona pomka)/naczynie wzbiorcze otwarte wiaze sie z dojsciem do naczynia? Czy rzeczywiście potrzebny jest osobny obieg?
Chcialbym aby na grzejnikach byla dość niska temperatura - do 40stopni na bojlerze i piecu z 60-70stopni. Jaki zawor powinien rozwiazac problem?
Zawor mieszajacy w instalacji grawitacyjnej
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Zawor mieszajacy w instalacji grawitacyjnej
Witaj.
Moim zdaniem, nie.
Warunek - naczynie na rurze wznośnej - zasilanie.
Dla bezpieczeństwa zrobiłbym to tak:
Kocioł - zasilanie , odejście do naczynia, zawór 3 lub 4 drożny.
Pompka na powrocie.
Tak zrobiłbym ja.
Moim zdaniem, nie.
Warunek - naczynie na rurze wznośnej - zasilanie.
Dla bezpieczeństwa zrobiłbym to tak:
Kocioł - zasilanie , odejście do naczynia, zawór 3 lub 4 drożny.
Pompka na powrocie.
Tak zrobiłbym ja.