Przecież rozgryzamy tu problem w instalacji otwartej,więc jakie ciśnienie w naczyniu?Należy prawidłowo ustawić ciśnienei wstępne w naczyniu wzbiorczym. Standardowo jest 1,5 bara ale to jest w większości przypadków za dużo.
Powietrze dostaje się tam pewnie przez odpowietrznik w tym grzejniku.Naczynie jest prawdopodobnie za nisko i nie zabezpiecza w tym grzejniku odpowiedniego ciśnienia statycznego,co przy niekorzystnym rozkładzie przepływy wody powoduje powstawanie lekkiego podciśnienia na tym grzejniku i w konsekwencji zasysanie powietrza przez odpowietrznik.Woda w grzejniku jest podsysana przez przepływ i pływak zaworka w odpowietrzniku nie jest podniesiony,czyli jest otwarty.
Jeśli nie da się podnieść wyżej naczynia to najprostszym rozwiązaniem będzie wywalenie tych automatycznych odpowietrzników w obu grzejnikach i wstawienie ręcznych.
adam
Gdzie Ty masz podłączone zasilenie pieca z inatalacją C.O ? bo widzę za róznicówką tylko odpowierznik ? jak to jest podłączone? filtr przy pompie źle wstawiony masz ma być w poziomie przed pompąszongut pisze:Odpowietrznik automatyczny 1/2 mini Caleffi-14.60 zł-Tak jest na fakturze i w sklepie mówili że sa automatyczne,
http://img149.imageshack.us/img149/8027 ... 018gx3.jpg
Jesli do tego odpowietrznika dostanie się kropla wody odrazu go blokuje choc powietrze jest jeszcze w środku i wtedy muszę go popuścic recznie i odpowietrzyc.
Dodaje kilka fotek i schemat na który nie zaznaczałem zaworów,zaworu różnicowego,filtru,zaworu zwrotnego.Wiem że filtr ma byc przed pompą ,w pośpiechu tak załorzyłem i na razie nie chce togo rozkręcac.Zrobie to jak kiedyś bede musiał spuścic wode.
http://img139.imageshack.us/img139/2415/kotowniamy1.png
http://img231.imageshack.us/img231/9514 ... 012pl5.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/2740 ... 013ja9.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/258/1112071014yp0.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/5357/1112071015hy7.jpg
tu nie ma żadnego trójnika http://img81.imageshack.us/img81/258/1112071014yp0.jpg
Z widocznych fotek widać, ze nie masz wpiętego zasilenia
Chyba jest trójnik tuż przed odpowietrznikiem i zasilanie podpięte jest do zasilania bojlera. Nie widać tego dobrze na zdjęciu. W przeciwnym razie już dawno by ten kocioł rozdupcyło i zostały by po nim tylko wspomnienia.
Filtr oczywiście zle zamontowany no i naczynie wzbiorcze wypadało by podpiąć przed zaworem różnicowym.