wysokie cisnienie- niska temperatura
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
kamyszek83
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 26 mar 2008, 11:40
wysokie cisnienie- niska temperatura
witam. mam problem z instalacja CO, a mianowicie posiadam niewielki piec na paliwo stale. przy zimnym piecu dopuszczam wody, aby uzyskac cisnienie 0,4 bara. podczas gdy zaczynam rozgrzewac piec przy temperaturze 50 stopni ciśnienie w obiegu podnosi sie do 3 barów i zaczyna wyrzucac wode ze zbiornika wyrownawczego.
Na pewno masz naczynie wyrównawcze, a nie malutkie naczynie przeponowe?
Bo jakim cudem w instalacji otwartej ciśnienie rośnie?
-albo masz pozakręcane zawory, albo kompletnie zarośniętą instalację...
Jak wysoko nad piecem jest naczynie wzbiorcze (pi razy drzwi, czy to 2m, czy 20m)
No i jak często dopuszczasz tej zimnej wody, od jak dawna, i czy masz wodę twardą?
Zakładam, ze instalacja jest dobrze odpowietrzona, bo identyczne objawy wystąpią przy wiaderku powietrza w piecu i zakręconym zaworze na zasilaniu instalacji.
Bo jakim cudem w instalacji otwartej ciśnienie rośnie?
-albo masz pozakręcane zawory, albo kompletnie zarośniętą instalację...
Jak wysoko nad piecem jest naczynie wzbiorcze (pi razy drzwi, czy to 2m, czy 20m)
No i jak często dopuszczasz tej zimnej wody, od jak dawna, i czy masz wodę twardą?
Zakładam, ze instalacja jest dobrze odpowietrzona, bo identyczne objawy wystąpią przy wiaderku powietrza w piecu i zakręconym zaworze na zasilaniu instalacji.
-
kamyszek83
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 26 mar 2008, 11:40
Re: wysokie cisnienie- niska temperatura
Jakim cudem, przy układzie otwartym mając naczynie 60 cm od góry pieca, uzyskujesz ciśnienie prawie 4 m??? Nie mówię o wzroście ciśnienia do prawie 30m???kamyszek83 pisze: aby uzyskac cisnienie 0,4 bara. podczas gdy zaczynam rozgrzewac piec przy temperaturze 50 stopni ciśnienie w obiegu podnosi sie do 3 barów i zaczyna wyrzucac wode ze zbiornika wyrownawczego.
Na układzie zamkniętym jest to możliwe.
P.S.
Otwórz ten zaworek na rurze przelewowej z naczynia i ciśnienie nie będzie rosło, bo zapewne tam jest zawór.