Ustawienie letnie kocioł Protech Karo sterownik GECO

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Larino
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 07 sie 2013, 14:03

Ustawienie letnie kocioł Protech Karo sterownik GECO

Post autor: Larino »

Witam

Od kilku lat mam kocił Protech Karo i wszystko fajnie chodziło.
W to upalne lato piec gaśnie mi po 1-2 dniach od rozpalenia.
Zawsze na lato zmieniałem tylko te ustawienia:
u0 - temperatura kotła = 53
u1 - czas pomiędzy uruchomieniem tłoka w trybie automatycznym = 180(max)
d2 - temp uruchomienia pompy CO = 70 w zwziązku z tym że ma się nie załączać.
sterownik to Geco G-403-P07
instrukcja serwisowa tutaj:
http://mpolitowicz.nazwa.pl/strona_kotl ... 03-p07.pdf
Piec gaśnie przy temperaturze dużo wyższej od zadanej, np 60 stopni i w piecu ciemno.
Jakie ustawienie zmienić? W poprzednie lato piec chodził cały czas na tych ustawieniach i było dobrze, teraz jest widocznie za ciepło.

Podaje pozostałe parametry serwisowe:
u0 - 53
u1 - 180
c0 - 30
c1 - 24
c2 - 20
c3 - 90
c4 - 35
c5 - 18
c6 - 00
d0 - 40
d1 - 80
d2 - 70
d3 - 01
d4 - 40
d5 - 00
d6 - 00