Ustawienia kotla KMG 1

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

darco
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 24 gru 2007, 19:17
Lokalizacja: slask

Ustawienia kotla KMG 1

Post autor: darco »

Piec pozera ogromna ilosc paliwa! Czy ktos ma jakies optymalne ustawienia do tego kotła KMG 1 30 kv, sterownik st-77 moje spalanie to 50 kg na dobe to chyba za duzo na pow.ok 150 m2

derek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 45
Rejestracja: 25 gru 2007, 22:08

Post autor: derek »

Mam ten sam piec i taki sam metraż domu. Powierzchnia ogrzewania jest trochę mniejsza i wynosi 130m. Walczę z ustawieniami tego pieca, ale apetyt trzymam na dużo mniejszym poziomie. Nie mam jeszcze zlotej recepty, ale jestem chyba blisko. Napisz mi więcej informacji na temat zastosowanego paliwa i Twoich ustawień. Ja stosuję miał eksportowy wysokiej kaloryczności i jakości.

darco
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 24 gru 2007, 19:17
Lokalizacja: slask

Post autor: darco »

witam paliwo ekogroszek dobrej jakosci tak mysle! workowany z kop. Kazimierz-Juliusz
Ustawienia;czas podawania 1min.
czas przerwy 40 sek.
przepalanie co 20 min. przez 1min.
nadmuch 2 w skali 1-10 dodatkowo klapka na wentylatorze prawie cała zaslonieta.
opóznienie nadmuchu 15sek.
temp zadana 55 stopni chyba o niczym nie zapomniałem a jakie są twoje ustawienia bo napisales tylko ze mniej pali mimo ze uzywasz mialu moge sprobowac

derek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 45
Rejestracja: 25 gru 2007, 22:08

Post autor: derek »

W moim przypadku problemem jest zawieszanie miału w zasobniku. Konieczne jest jakieś dodatkowe rozwiązanie techniczne. Przy ekogroszku nie ma tego problemu. Zauważyłem też, że niestety piec nie przepala całej porcji paliwa, ma to związek z temperaturą przy stosowaniu silnego nadmuchu. Robią się skwary a w ich środku wciąż jest nie przepalony węgiel. Tak pewnie jest w Twoim przypadku. Przy miale jest trochę lepiej ale i tak jak się nie przegrzebie pogrzebaczem to nie przepali wszystkiego. Mam coraz więcej obaw o ekonomiczność tego pieca.

darco
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 24 gru 2007, 19:17
Lokalizacja: slask

Post autor: darco »

szczerze mowiacto zawieszanie wegla tez sie zdaza. zasobnik zle wyprofilowany jesli mozna to tak nazwac chodzi tu glownie o to ze jak wegla ubywa po stronie podajnika to po przeciwnej zalega on jeszcze w sporej ilosci na skosnej sciance i trzeba go lopatka przesunac. A co z twoimi ustawieniami widze ze niechetnie sie z nimi dzielisz czy to jakas tajemnica?????? a moze ktos ma tez taki piecyk i ma ohote podzielic sie doswiadczeniem????

derek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 45
Rejestracja: 25 gru 2007, 22:08

Post autor: derek »

Nie umiem Ci wskazać konkretnych nastaw bo w zasadzie ciągle je zmieniam albo palę na ruszcie bo mam duuużo drewna po budowie (deski itp) więc chcę to wpierw przepalić. Zaczynam się jednak martwić o komin, bo już widzę, że na fugach wyłązi ciemna sadza. Niestety kondensacja następuje w górnej części komina, bo jest nie ocieplony i nie mam wkładu. Pod tym linkiem napisałem więcej na temat moich doświadczeń z KMG-1
http://www.systemyogrzewania.pl/forum/o ... 2&idr=3115 wypowiedź z 25 grudnia br. Pozdrawiam

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”