Przed remontem instalacja otwarta ze zbiornikiem wyrównawczym na strychu. Po wymianie kotła na eko groszek „fachowcy” zrobili układ zamknięty z naczyniem przeponowym 50L. W samej instalacji były wymienione tylko zawory na modele z termostatem i wstawione odpowietrzniki na pionach(prowadzących na strych). Instalacja jest z rur 1 i ¾ cala(stalowe), a grzejniki żeliwne. Pompa jest trzystopniowa, najniższa moc jest 43 Waty. Problem polega na tym, że w grzejnikach w czasie pracy pompy słychać głośne denerwujące szumy/bulgotania. Ciśnienie przy zimnym układzie wynosi 1bar. Nie umiemy się tego efektu pozbyć.
Prosimy o jakiekolwiek rady.
Prosimy o jakiekolwiek rady.
Człowieku,jeśli przy zimnej inst. masz tam 1bar,to przy 70st rozwali ci piec!To jest układ zamknięty bez wymiennika?!Co oni tam jeszcze dali dla zabezpieczenia oprócz tego naczynia 50l?
Dlaczego jest tam 1 bar?Jak jest wysokość instalacji?Chyba nie 10m?Jakie jest ciśnienie w tym 50l naczyniu/
Dużo pytań,bo taka instalacja może być bardzo nie bezpieczna.
W instalacji jest dużo powietrza.Normalne,bo woda świeża.Powinno wylecieć przez odpowietrzniki przy nie pracującej pompie.Potem pompę na trzeci bieg i znów wyłączyć ją na paręnaście minut.Powietrze powoli się wydali.
Podczas pracy pompy można też luzować śrubę w osi pompy aby wypuścić gromadzące się tam powietrze.
Dlaczego jest tam 1 bar?Jak jest wysokość instalacji?Chyba nie 10m?Jakie jest ciśnienie w tym 50l naczyniu/
Dużo pytań,bo taka instalacja może być bardzo nie bezpieczna.
W instalacji jest dużo powietrza.Normalne,bo woda świeża.Powinno wylecieć przez odpowietrzniki przy nie pracującej pompie.Potem pompę na trzeci bieg i znów wyłączyć ją na paręnaście minut.Powietrze powoli się wydali.
Podczas pracy pompy można też luzować śrubę w osi pompy aby wypuścić gromadzące się tam powietrze.
adam
Jesuu !! współczuję
A debili, którzy to robili udupić !!! powiadom nadzór budowlany dot. wykonanej pracy, nawet nie rozpalaj pieca !!! Głąby myślą, ze nadmiar ciśnienia wchłonie przepona !! Nawet nie odpowietrzaj bo one teraz chroni, jakie masz zabezpieczenie na wypadek zagotowania się wody ? masz może regulator chłodzenia pieca? tak czy inaczej układ zamknięty przy paliwie stałym jest ZABRONIONY ! na dodatek wstawione termostaty 
Z góry dziękuje za zainteresowanie.
A więc powoli...bo widzę że możecie mi naprawdę pomóc.
Piec jest w małym obiegu z naczyniem wyrównawczym(obieg otwarty) i jedną pompą. Łączy się z dużym obiegiem poprzez wymiennik i ten duży obieg jest właśnie zamknięty i tam też jest jedna pompa. Instalacja jest wysoka na ok 5,5m. W naczyniu przeponowym na zaworze do napełniania gazem mamy ciśnienie 1,5bara ale nie jestem pewien czy o to właśnie wam chodzi. No i reszta danych jak wcześniej.
Czekam cierpliwie na opinie i rady.
A więc powoli...bo widzę że możecie mi naprawdę pomóc.
Piec jest w małym obiegu z naczyniem wyrównawczym(obieg otwarty) i jedną pompą. Łączy się z dużym obiegiem poprzez wymiennik i ten duży obieg jest właśnie zamknięty i tam też jest jedna pompa. Instalacja jest wysoka na ok 5,5m. W naczyniu przeponowym na zaworze do napełniania gazem mamy ciśnienie 1,5bara ale nie jestem pewien czy o to właśnie wam chodzi. No i reszta danych jak wcześniej.
Czekam cierpliwie na opinie i rady.
No tośmy trochę popłynęli
,ale to na skutek niedoinformowania.
Czyli odpowietrzanie tak jak pisałem.Przy starej instalacji z dużymi pochyłami podejść do grzejników,wszystko się powinno samoczynnie odpowietrzyć,kiedy pompa stoi.Czy te odpowietrzniki działają?
A szumy i bulgotania to ewidentny dowód dużej ilości powietrza w instalacji.
Jeśli ciśnienie rośnie znacznie podczas wzrastania temp. wody,to dowodzi również dużej ilości powietrza.
Fachowcy powinni odpowietrzyć instalację porządnie,a nie zostawiać to na głowie klienta.
Czyli odpowietrzanie tak jak pisałem.Przy starej instalacji z dużymi pochyłami podejść do grzejników,wszystko się powinno samoczynnie odpowietrzyć,kiedy pompa stoi.Czy te odpowietrzniki działają?
A szumy i bulgotania to ewidentny dowód dużej ilości powietrza w instalacji.
Jeśli ciśnienie rośnie znacznie podczas wzrastania temp. wody,to dowodzi również dużej ilości powietrza.
Fachowcy powinni odpowietrzyć instalację porządnie,a nie zostawiać to na głowie klienta.
adam