Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Kolejny sezon i kolejny problem, ale może koledzy pomożecie. Temat już stary i nie odświeżany bo nasze Ogniki PID już też stare.
Miałem dmuchawę RMS 120 typ A (do 25kW), zdechła i chce kupić nową dmuchawę, i nie chcę takiej samej bo i tak chodziła na 40% tylko chce kupić coś typu WPA 07, dm85, czy RV13AMs i teraz tylko nie wiem czy będą one działać poprawie z ognikiem PID. Czytałem że niektóre "ciężko" startują, niektórych ognik nie potrafi "prowadzić" i nie wiem co teraz. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Miałem dmuchawę RMS 120 typ A (do 25kW), zdechła i chce kupić nową dmuchawę, i nie chcę takiej samej bo i tak chodziła na 40% tylko chce kupić coś typu WPA 07, dm85, czy RV13AMs i teraz tylko nie wiem czy będą one działać poprawie z ognikiem PID. Czytałem że niektóre "ciężko" startują, niektórych ognik nie potrafi "prowadzić" i nie wiem co teraz. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Kamen Eko Plus 25 kW (retorta obrotowa Pancerpol)
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Elektro-Miz produkuje i sprzedaje nadal ogniki pid
Ognik nie ma ustawianego dołu dmuchawy a soft nie jest napisany pod charakterystyki silników 36-40W. Nie możesz kupic takiej dmuchawy, bo jej ognik dobrze nie wysteruje.
Soft ognika pisany jest pod:
RMS120
WPa06
WBS6aAL
RV-13AM
polecam jedną z dwóch ostatnich
Ognik nie ma ustawianego dołu dmuchawy a soft nie jest napisany pod charakterystyki silników 36-40W. Nie możesz kupic takiej dmuchawy, bo jej ognik dobrze nie wysteruje.
Soft ognika pisany jest pod:
RMS120
WPa06
WBS6aAL
RV-13AM
polecam jedną z dwóch ostatnich
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Dzięki Jarecki jak zwykle nie zawodzisz, wielkie dzięki za pomoc!
Myślę że ta informacja będzie przydatna dla innych.
Pozdrawiam
Myślę że ta informacja będzie przydatna dla innych.
Pozdrawiam
Kamen Eko Plus 25 kW (retorta obrotowa Pancerpol)
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Witam,
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich bardzo serdecznie
. A teraz do rzeczy. Jestem posiadaczem sterownika ognik PID + piec firmy STALKOT (palnik Wulkan 15kw). Od kilku dni testuję spalanie pelletu w w/w zestawie. Czy ktoś podpowie z jakich parametrów startowych zacząć "dogrywanie" optymalnego spalania?.
Pozdrowienia,
Paweł
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich bardzo serdecznie
Pozdrowienia,
Paweł
-
piotr32123
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 02 gru 2014, 19:51
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Witam kolegów. Długi czas śledziłem forum i korzystałem ze wskazuwek podawanych uczestnikom za co bardzo dziękuję, bo regulowałem kocioł w pracy.
kupiłem sobie też kocioł z podajnikiem ale z palnikiem uniwersalnym - rynnowym i chyba przedobrzyłem bo nie umiem go ustawić a tak chciałem zaoszczędzić (chytry dwa razy traci).
jeżeli ktoś posiada kocioł z takim palnikiem to proszę o porady i sugestie.
kocioł: KWM-SGR 19KW Pleszew
dmuchawa: RF2C-120/062K
ustawienia: pp-6 d90 ni6 pid1 temp 64, bez cuw - ten parametr na off po wciśnięciu minusa.
na kodzie 3111: nr 2, łbo.1, p.37
objawy: spieka węgiel (kamienny od lokalnego dostawcy 26Mj) i zlepy szlaki blokują posuwany węgiel na palenisku i przez to przesypuje bokami rynny mocno niedopalony węgiel, b. duże zużycie ponad 30kg na dobe przy temp -5, b. czesto podaje węgiel jakby wogóle nie wchodził w stan podtrzymania, temp rośnie tylko o 1st powyżej zadanej i spada o 6.
bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam
Piotr
kupiłem sobie też kocioł z podajnikiem ale z palnikiem uniwersalnym - rynnowym i chyba przedobrzyłem bo nie umiem go ustawić a tak chciałem zaoszczędzić (chytry dwa razy traci).
jeżeli ktoś posiada kocioł z takim palnikiem to proszę o porady i sugestie.
kocioł: KWM-SGR 19KW Pleszew
dmuchawa: RF2C-120/062K
ustawienia: pp-6 d90 ni6 pid1 temp 64, bez cuw - ten parametr na off po wciśnięciu minusa.
na kodzie 3111: nr 2, łbo.1, p.37
objawy: spieka węgiel (kamienny od lokalnego dostawcy 26Mj) i zlepy szlaki blokują posuwany węgiel na palenisku i przez to przesypuje bokami rynny mocno niedopalony węgiel, b. duże zużycie ponad 30kg na dobe przy temp -5, b. czesto podaje węgiel jakby wogóle nie wchodził w stan podtrzymania, temp rośnie tylko o 1st powyżej zadanej i spada o 6.
bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam
Piotr
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Witam
Mam problem z ogrzewaniem, ponieważ moim zdaniem spala się za dużo węgla.
Otóż posiadam piec 25 kw, palę czeskim ekogroszkiem.
Ogrzewany jest dom jednorodzinny ok. 250m2 , część ogrzewana to mniej niż 200m2. Domek ma około 15 lat.
Sterownik do pieca to Ognik Pid.
Obecnie spala aż około 50kg czeskiego ekogroszku, gdzie moim zdaniem powinna być nawet połowa tego. Nie ma popiołu, koksuje się.
Moje obecna ustawienia to:
PP 1
d 75
ni 2
PID 1
PC0 1
Co mam zmienić, żeby zaczęło mniej spalać? Może dmuchanie mniejsze?
Mam problem z ogrzewaniem, ponieważ moim zdaniem spala się za dużo węgla.
Otóż posiadam piec 25 kw, palę czeskim ekogroszkiem.
Ogrzewany jest dom jednorodzinny ok. 250m2 , część ogrzewana to mniej niż 200m2. Domek ma około 15 lat.
Sterownik do pieca to Ognik Pid.
Obecnie spala aż około 50kg czeskiego ekogroszku, gdzie moim zdaniem powinna być nawet połowa tego. Nie ma popiołu, koksuje się.
Moje obecna ustawienia to:
PP 1
d 75
ni 2
PID 1
PC0 1
Co mam zmienić, żeby zaczęło mniej spalać? Może dmuchanie mniejsze?
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Witam,
mam sterownik wersja tl-27 - bo to tłokowiec - OPAL z Sekomu Pleszew
sterownik ognik plus pid II o ile się nie mylę.
dzisiaj zaczął mi wyświetlać komunikat: ALARM PODAJNIKA i wyłącza się
w instrukcji nie ma takiego i nie wiem co to oznacza.
a wyglada to tak:
podajnik się załacza i podaje węgiel następnie szuflada się wycofuje i tuż przed końcem ruchu pojawia się komunikat i wyłącza sterownik, po wyłączeniu i ponownym włączeniu podajnik dokańcza ruch (2-3 sekundy pracuje) i dalej pracuje normalnie do następnego ruchu podajnika.
co to może być?
jak pozbyć się tego problemu?
czy to padł może reduktor? czy może sterownik?
mam sterownik wersja tl-27 - bo to tłokowiec - OPAL z Sekomu Pleszew
sterownik ognik plus pid II o ile się nie mylę.
dzisiaj zaczął mi wyświetlać komunikat: ALARM PODAJNIKA i wyłącza się
w instrukcji nie ma takiego i nie wiem co to oznacza.
a wyglada to tak:
podajnik się załacza i podaje węgiel następnie szuflada się wycofuje i tuż przed końcem ruchu pojawia się komunikat i wyłącza sterownik, po wyłączeniu i ponownym włączeniu podajnik dokańcza ruch (2-3 sekundy pracuje) i dalej pracuje normalnie do następnego ruchu podajnika.
co to może być?
jak pozbyć się tego problemu?
czy to padł może reduktor? czy może sterownik?
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
uffff
było trochę strachu, ale poradziłem sobie.
kombinowałem na 3111 i prawdopodobnie zmieniłem parametr t czyli coś tam powiązane z kątem obrotu reduktora przy szufladzie
zmieniłem na inny kocioł i znów na 9 czyli OPAL i ten parametr wskoczył na t.65 i działa ok.
było trochę strachu, ale poradziłem sobie.
kombinowałem na 3111 i prawdopodobnie zmieniłem parametr t czyli coś tam powiązane z kątem obrotu reduktora przy szufladzie
zmieniłem na inny kocioł i znów na 9 czyli OPAL i ten parametr wskoczył na t.65 i działa ok.
-
piotr32123
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 02 gru 2014, 19:51
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
witam,
koledzy podajcie swoje ustawienia Ognika PID dla czeskiego ekogroszku.
ustawiłem wprawdzie metodą prób i błędów i spala całkiem dobrze ale jeszcze występują spieki samego niedopalonego węgla.
Moje nastawy:
zawór 4D - na 6
temp. zadana: 56 st.
PP.-6
dmuchawa: 85%
ni.4
p.42
Mój piec: trzy posty wyżej.
Może jakieś sugestie odnośnie korekt: co korygować i w którą stronę.
Pozdrawiam Piotr
PS. Jedno pytanie. Czy mam dobrze zamontowaną pompę co. hydraulik zamontował mi ją od razu za piecem na zasilaniu przed zaworem 4D, za pompą jest trójnik i odejście zasilania na bojler 120 litrów i dopiero zawór 4d. Czy pompka nie chłodzi zbytnio wody przez bojler dla powrotu do pieca?
koledzy podajcie swoje ustawienia Ognika PID dla czeskiego ekogroszku.
ustawiłem wprawdzie metodą prób i błędów i spala całkiem dobrze ale jeszcze występują spieki samego niedopalonego węgla.
Moje nastawy:
zawór 4D - na 6
temp. zadana: 56 st.
PP.-6
dmuchawa: 85%
ni.4
p.42
Mój piec: trzy posty wyżej.
Może jakieś sugestie odnośnie korekt: co korygować i w którą stronę.
Pozdrawiam Piotr
PS. Jedno pytanie. Czy mam dobrze zamontowaną pompę co. hydraulik zamontował mi ją od razu za piecem na zasilaniu przed zaworem 4D, za pompą jest trójnik i odejście zasilania na bojler 120 litrów i dopiero zawór 4d. Czy pompka nie chłodzi zbytnio wody przez bojler dla powrotu do pieca?
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
witam
mam pytanie.czy mozliwe jest podlaczenie sterownika ognik plus pid do zwyklego kotla weglowego.
akurat taki sterownik mam a obecny sie zepsol.
mysle ze problem bedzie z
czujnik krancowy mi nie potrzebny
czujnik temp.kosza nie mam kosza
czujnik temp.podajnika nie ma podajnika
pozdrawiam
mam pytanie.czy mozliwe jest podlaczenie sterownika ognik plus pid do zwyklego kotla weglowego.
akurat taki sterownik mam a obecny sie zepsol.
mysle ze problem bedzie z
czujnik krancowy mi nie potrzebny
czujnik temp.kosza nie mam kosza
czujnik temp.podajnika nie ma podajnika
pozdrawiam
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Kolejna, głupia i bezsensowna reklama nie mająca związku z wpisami i tematem
Zwykły spam, najpewniej handlowca z hurtowni podszywającego sie pod użytkownika
Napisz konkretnie w danym temacie (na temat i nie w temacie sprzed x-lat, że pracujesz tu i tu i możesz polecić to czy tamto, bo takie pisanie jak widzimy w Twoich ostatnich postach i kolegi z innym nickiem to kpina z czytelników)
To widać jak na dłoni, ludzie ogarnijcie się, czytający to nie stada baranów
Zwykły spam, najpewniej handlowca z hurtowni podszywającego sie pod użytkownika
Napisz konkretnie w danym temacie (na temat i nie w temacie sprzed x-lat, że pracujesz tu i tu i możesz polecić to czy tamto, bo takie pisanie jak widzimy w Twoich ostatnich postach i kolegi z innym nickiem to kpina z czytelników)
To widać jak na dłoni, ludzie ogarnijcie się, czytający to nie stada baranów
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
widzę,że kolega Kowal909 to "gatunek natrętnego spamera", nie raczy przeczytać uwagi a wkleja identycznego posta reklamowego, co kapkę wcześniej upłodził.
Z takimi reklamami to wio na allegro albo ebay
Najpierw taki nierozgarnięty spamer odkopuje temat-trup przestarzały o jakiś rok, następnie ćpa reklamę o hurtowni bez związku z tematem, po czym znowu wpada oraz w x tematach ładuje kolejną porcję reklam.
Generalnie powinien dostać kopniaka od administracji, chyba,że to forum ma być tablica reklamową
Z takimi reklamami to wio na allegro albo ebay
Najpierw taki nierozgarnięty spamer odkopuje temat-trup przestarzały o jakiś rok, następnie ćpa reklamę o hurtowni bez związku z tematem, po czym znowu wpada oraz w x tematach ładuje kolejną porcję reklam.
Generalnie powinien dostać kopniaka od administracji, chyba,że to forum ma być tablica reklamową
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Witam. Na wstępie poinformuję iż jestem kobietą która nie ma zielonego pojęcia na temat piecy. Natomiast w moim życiu zdarzył się ten nieszczęśliwy i pechowy dzień w którym musiałam rozpalić sama w piecu
instrukcja jest, narzeczony powtarzał co i jak przez tel będąc w pracy, natomiast wpuszczałam te informacje jednym uchem, a drugim wiadomo co.. stwierdziłam, że kiedyś to pamiętałam i nie może mi się nic ciekawego wydarzyć. Jednak przy tych wszystkich plusach, minusach i enterze na komputerze mojego pieca coś pokićkałam. Gdy spanikowałam w próbie naprawienia zaczęłam naciskać wszystko co się dało. Piec w tym momencie pobiera węgiel co 2 minuty, płomień prawie wychodzi z paleniska i kompletnie nie wiem co robić. Nie pamiętamy ustawień które były wcześniej więc szukamy pomocy jak ustawić ustawienia fabryczne.. wierzę w siłę internetu i liczę na pomoc... Ognik plus Pid II
-
piotrek.jara
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 18 sty 2019, 23:07
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
cześć, pierwszy post po lekturze wątku.
stałem się użytkownikiem kotła malejka eko-plus 25kW + sterownik ognik plus pid (soft sl.47), palę wysokoenergetycznym ekogroszkiem - bardzo twardy, suchy.
aktualne ustawienia:
temp co 51
temp. cwu 43
PP -3
ni 2
d 75
wentylator przesłonięty na 1/2
pojawia się następujący problem:
bardzo dużo sadzy na wewnątrz kotła, po 2 tyg niemal zupełnie blokuje to przepływ powietrza, a w konsekwencji piec ma problemy z osiągnięciem zadanej temperatury i często podaje groszek co w konsekwencji sprawia że jest niedopalony.
Jak rozwiązać problem tej sadzy - wygaszanie pieca po każdym tygodniu i mechaniczne czyszczenie sadzy wydaje się karkołomne.
stałem się użytkownikiem kotła malejka eko-plus 25kW + sterownik ognik plus pid (soft sl.47), palę wysokoenergetycznym ekogroszkiem - bardzo twardy, suchy.
aktualne ustawienia:
temp co 51
temp. cwu 43
PP -3
ni 2
d 75
wentylator przesłonięty na 1/2
pojawia się następujący problem:
bardzo dużo sadzy na wewnątrz kotła, po 2 tyg niemal zupełnie blokuje to przepływ powietrza, a w konsekwencji piec ma problemy z osiągnięciem zadanej temperatury i często podaje groszek co w konsekwencji sprawia że jest niedopalony.
Jak rozwiązać problem tej sadzy - wygaszanie pieca po każdym tygodniu i mechaniczne czyszczenie sadzy wydaje się karkołomne.
-
krzysztof2019
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 21 sty 2019, 9:51
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Witam nowy uzytkownik potrzebujacy pomocy co do sterownika
ognik PID 2 + Kocioł z podajnikiem tłokowym EKT - moc 15 kW Grobelny tłok .
soft.54
obecne ustawienia :
pp - 300
dmuchawa - 85
ni - 6
Pid. 1
PCo. 1
temp.zada.na piec 58.5
woda 43
Na etapie rozpalenie piec osiagnal temperature 60oC i zwolnil obroty lecz pozniej temp.oC diametralnie spadla i zostala na granicy 42oC nie wrocila do zadanej temp 58.5oC pale juz 4 lata i nie mialem z tym nigdy problemow nie wiem co sie dzieje i co jest grane .
Jaki ruch wykonac badz w ktora strone isc do tego żona w stanie błogosławionym a w domu tem ponizej średniej . poratuje ktos wiedza i porada ???
ognik PID 2 + Kocioł z podajnikiem tłokowym EKT - moc 15 kW Grobelny tłok .
soft.54
obecne ustawienia :
pp - 300
dmuchawa - 85
ni - 6
Pid. 1
PCo. 1
temp.zada.na piec 58.5
woda 43
Na etapie rozpalenie piec osiagnal temperature 60oC i zwolnil obroty lecz pozniej temp.oC diametralnie spadla i zostala na granicy 42oC nie wrocila do zadanej temp 58.5oC pale juz 4 lata i nie mialem z tym nigdy problemow nie wiem co sie dzieje i co jest grane .
Jaki ruch wykonac badz w ktora strone isc do tego żona w stanie błogosławionym a w domu tem ponizej średniej . poratuje ktos wiedza i porada ???