Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Witam,
mam pytanie czy montować Sonda zewnętrzną .
Proszę o fachowa opinie czy ZA Montażem czy Przeciw
Jeżeli ZA montażem to dla czego ?
Jeżeli Przeciw to dla czego ?
Proszę o podanie plusów i minusów w/w wariantów ?
mam pytanie czy montować Sonda zewnętrzną .
Proszę o fachowa opinie czy ZA Montażem czy Przeciw
Jeżeli ZA montażem to dla czego ?
Jeżeli Przeciw to dla czego ?
Proszę o podanie plusów i minusów w/w wariantów ?
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Proszę o poradę
jozerak pisze:Witam,
mam pytanie czy montować Sonda zewnętrzną .
Proszę o fachowa opinie czy ZA Montażem czy Przeciw
Jeżeli ZA montażem to dla czego ?
Jeżeli Przeciw to dla czego ?
Proszę o podanie plusów i minusów w/w wariantów ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Ogólnie zadaniem ogrzewania jest utrzymać w każdym pomieszczeniu ustawioną temperaturę uwzględniając zyski w tym pomieszczeniu. Co to oznacza? Że w współczesnych systemach ogrzewania czujnik zewnętrzny jest zbędny. Jeżeli ktoś go poleca... to jest dyskwalifikacja systemu. Omijać taki system z daleka.
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Przedstawię moja sytuacje mam 5 stref ogrzewania podłogowego każda strefa ma swój niezależny regulator temperatury ( http://pl.immergas.com/options/termosta ... na_d10.htm ) . I powiedziano mi żeby zrezygnować ze sony zewnętrznej . Dodatkowo ma jeszcze regulator ( http://pl.immergas.com/options/termosta ... er_car.htm )
Kocioł http://pl.immergas.com/products1/kotly_ ... 26_2_e.htm
Mam pytanie jakie są główne zalety , że nie ma sondy zewnętrznej ? i Wady ?
Kocioł http://pl.immergas.com/products1/kotly_ ... 26_2_e.htm
Mam pytanie jakie są główne zalety , że nie ma sondy zewnętrznej ? i Wady ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Jakie mogą w ogóle być zalety sondy zewnętrznej. Można chociaż jedną?
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Wybór ogrzewania gazem to konieczność( rajcy zaplanowali w infrastrukturze ), czy teściowa podpowiedziała?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Można dom zaizolować, ale jeszcze nie ma takiego obowiązku. Pan Jozerek trafił na architekta, który domu nie zaizolował, więc nie było innego wyjścia jak wydać kup... kasy na ogrzewanie .
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
No dobrze , bo mój wykonawca napiera by nie montować a ja chce się dowiedzieć więcej szczegółów dlaczego ? bo jestem laikiem w tych sprawach dlatego zależy mi na szczegółach .
Nie montować , to jakie z tego profity będą ?
Nie montować , to jakie z tego profity będą ?
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
A jaką alternatywę jeżeli nie gaz ? teściowa nie ale ma dwa zęby tylko 
Informacyjnie :
w instalacje jest wpięty kominek 14 kw z płaszczem wodnym przez wymiennik .
Informacyjnie :
w instalacje jest wpięty kominek 14 kw z płaszczem wodnym przez wymiennik .
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Dom ma izolacje styropian 15 cm grubości grafitowy Knauf 
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
O matko mojej matki czyli babko, jaka alternatywa? Oczywiście ogrzewanie prądem! Najtańsze przy izolowanych domach. Oczywiście nie centralne, termostat w każdym pomieszczeniu. Chyba, że klamka zapadła, płacić i płakać.jozerak pisze:A jaką alternatywę jeżeli nie gaz ? teściowa nie ale ma dwa zęby tylko
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Ogrzewanie prądem ? około 80 m2 czy to jest opłacalne ? czy wodne ?
A co do Teściowej to Koze by wstawiła i to by wystarczyło
A co do Teściowej to Koze by wstawiła i to by wystarczyło
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
W domach izolowanych nie montuje się centralnego - nie da rady.
Co do izolacji... najwięcej ciepła ucieka do gruntu - w XXI wieku minimum styropianu nw podłodze to 30 cm - od tego roku znawcy radzą 50 cm. W ścianie to minimum 30 cm - ale od środka. Izolacja za murem na fundamencie - ściana odprowadzi ciepło do gruntu a styropian zatrzyma wilgoć - bo nie ma paroizolacji
W dachu minimum 30 cm wełny - też z folią! Jeżeli jest wentylowana kalenica to 50 cm. Wszystko spięte wentylacją z odzyskiem ciepła
Takie "budownictwo" było w latach 80-90 gdy gaż kosztował 0,40 zł/m3.
Co do czujnika... może on nawet znacznie podnieść zużycie gazu, nic więcej nie zrobi. od prawie półtora roku jest obowiązek umieszczania przy projekcie ile dom "pali" kWh. Jaką ma Pan adnotacje?
Współczesne budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie.
Co do izolacji... najwięcej ciepła ucieka do gruntu - w XXI wieku minimum styropianu nw podłodze to 30 cm - od tego roku znawcy radzą 50 cm. W ścianie to minimum 30 cm - ale od środka. Izolacja za murem na fundamencie - ściana odprowadzi ciepło do gruntu a styropian zatrzyma wilgoć - bo nie ma paroizolacji
W dachu minimum 30 cm wełny - też z folią! Jeżeli jest wentylowana kalenica to 50 cm. Wszystko spięte wentylacją z odzyskiem ciepła
Takie "budownictwo" było w latach 80-90 gdy gaż kosztował 0,40 zł/m3.
Co do czujnika... może on nawet znacznie podnieść zużycie gazu, nic więcej nie zrobi. od prawie półtora roku jest obowiązek umieszczania przy projekcie ile dom "pali" kWh. Jaką ma Pan adnotacje?
Współczesne budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie.
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Jeżeli masz izolowane mieszkanie, to tylko elektryczne . 80 m2 to nie wiele.
Re: Sonda zewnętrzną do kotła gazowego kondensacyjnego
Tu akurat wypowiedzieli się sprzedawcy mat i konwektorków elektrycznych, więc się nie przejmuj
Ludzie montują różne elektryczne wynalazki, a potem przychodzę z wiertarą i montuję grzejniki z kotłem gazowym - rachunki spadają o ponad 50%. Tylko trzeba najpierw kilka lat przepłacać, a potem kosztowny remont robić. Dom niskoenergetyczny, który rzeczywiście można tanio ogrzać elektrycznie, kosztuje około 30 - 100 000 zł więcej niż zwykły.
Czujnik temperatury zewnętrznej służy do tego, aby kocioł dostosowywał temperaturę zasilania podłogówek do temperatury zewnętrznej. Czyli ustawiasz sobie tzw. krzywą grzewczą, że np. przy -20'C na zewnątrz kocioł ma dać 35'C, a przy 10'C - 25'C. Jeśli masz indywidualne regulatory w każdym pomieszczeniu, to rzeczywiście ta funkcja nie jest zbytnio potrzebna, układ będzie prawidłowo pracować również przy stałym parametrze. Jednak montaż sondy spowoduje minimalnie obniżenie zużycia gazu, oraz kocioł samoczynnie przestanie grzać, gdy na zewnątrz będzie np. 15'C. Sam zawsze montuję regulatory pogodowe w moich instalacjach.
Czujnik temperatury zewnętrznej służy do tego, aby kocioł dostosowywał temperaturę zasilania podłogówek do temperatury zewnętrznej. Czyli ustawiasz sobie tzw. krzywą grzewczą, że np. przy -20'C na zewnątrz kocioł ma dać 35'C, a przy 10'C - 25'C. Jeśli masz indywidualne regulatory w każdym pomieszczeniu, to rzeczywiście ta funkcja nie jest zbytnio potrzebna, układ będzie prawidłowo pracować również przy stałym parametrze. Jednak montaż sondy spowoduje minimalnie obniżenie zużycia gazu, oraz kocioł samoczynnie przestanie grzać, gdy na zewnątrz będzie np. 15'C. Sam zawsze montuję regulatory pogodowe w moich instalacjach.