słaby piec???
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
słaby piec???
Witam nie tak dawno kupiłem piec z podajnikiem moc 35kW zalecona przez wykonawce remotu instalacji ponieważ poprzedni był 29kW wiec ten uznał że bedzie dobry chyba nie robiąc żadnych obliczeń i rzecz sie na dziś ma tak że jak na dworze ciepło to piec jako tako osiaga temp wymagana lecz trzyma ją z reguły ok 5-7 min przy 0 bądź minusach to już raczej mazrenie by sie wyłaczył nie mówiąc o tym ze blokuje sie z sygnalizacja brak paliwa którego est full dom powierzchnia ok350-400 m2 stare budownictwo tylko okna wymienione moze mi ktoś coś poradzić nastawy pieca ostatnio miałem5/15,17/43 ten drugi chyba ciut lepszy
popieram
Jestem tego samego zdania, podajnik na 350-400m2 o mocy 35kW jest za mały.
1. Jaki masz sterownik?
2. Jaki masz kocioł - podajnik ślimakowy czy tłokowy?
3. Jak ślimakowy to jakiej mocy jest sam palnik (nie kocioł) - tego szukaj w DTR od palnika
Ze ślimaka na taką powierzchnię to powiem,że palnik musi mieć 50kW (moim zdaniem także sam wymiennik powinien być 50kW i takie spasowanie poleciłbym na budynek od 320 do 450m2)...
Generalnie zgoda z Adamisem, 35kW to za mało....
1. Jaki masz sterownik?
2. Jaki masz kocioł - podajnik ślimakowy czy tłokowy?
3. Jak ślimakowy to jakiej mocy jest sam palnik (nie kocioł) - tego szukaj w DTR od palnika
Ze ślimaka na taką powierzchnię to powiem,że palnik musi mieć 50kW (moim zdaniem także sam wymiennik powinien być 50kW i takie spasowanie poleciłbym na budynek od 320 do 450m2)...
Generalnie zgoda z Adamisem, 35kW to za mało....
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
piec jest z Viadrusa Ling combi moc 35kW innych danych co do paleniska nie znalazłem limak,a sterownik to RecalArt Elektronic A3000D z tym ze jest on w wersji podstawowej nastawiony bo inna wersja nie zdała by egzaminu w budynku sš trzy mieszkania termostaty przy grzejnikach
Obecnie chodzi non stop wiec i węgiel łyka ze szkoda gadać temperature mu nastawiam w granicach 65-70 mieszacz ok 4 dzi o dziwo sie nie zablokował
Obecnie chodzi non stop wiec i węgiel łyka ze szkoda gadać temperature mu nastawiam w granicach 65-70 mieszacz ok 4 dzi o dziwo sie nie zablokował
nie żadne oj
Nie żadne oj, bo palniki ślimakowe (napęd razem z retortą itp.) są produkowane w mocy 38kW a następna moc palnika to 50kW.
Także słusznie,że następna wielkość to 50kW, innej mocy palnika zwyczajnie nie ma, można zrobić jedynie mniejszy wymiennik, tylko po co??
Moc maksymalna palnika to 50kW, ale to nie znaczy,że on na takich parametrach będzie pracował, optymalnie jest w granicach 50-75% mocy a tutaj tak powinno wyjść. Czyli w praktyce będzie chodził na te ok.42-45kW
Także słusznie,że następna wielkość to 50kW, innej mocy palnika zwyczajnie nie ma, można zrobić jedynie mniejszy wymiennik, tylko po co??
Moc maksymalna palnika to 50kW, ale to nie znaczy,że on na takich parametrach będzie pracował, optymalnie jest w granicach 50-75% mocy a tutaj tak powinno wyjść. Czyli w praktyce będzie chodził na te ok.42-45kW
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich