Witam, piec skam 13 kw, uzytkowany 2 miesiące.
1. pyt. Jak powinien wyglądać optymalnie strumień ognia wychodzący z palnika przy mocy 100 procent,
tzn , czy powinien dochodzić do przeciwległej ściany kotła czy np. tylko do połowy ?
Mam wrażenie, że u mnie jest za słaby przy mocy 100 procent
2. Czasami porównuje kotły u szwagra 7kw skam i mój 13 kw i zauważam że on wyrzuca popiół co 4 dni a ja muszę co dwa przy podobnym zużyciu opału, ?
pozdr. Adam
1. pyt. Jak powinien wyglądać optymalnie strumień ognia wychodzący z palnika przy mocy 100 procent,
tzn , czy powinien dochodzić do przeciwległej ściany kotła czy np. tylko do połowy ?
Mam wrażenie, że u mnie jest za słaby przy mocy 100 procent
2. Czasami porównuje kotły u szwagra 7kw skam i mój 13 kw i zauważam że on wyrzuca popiół co 4 dni a ja muszę co dwa przy podobnym zużyciu opału, ?
pozdr. Adam
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Palę w takim kotle i strumień ognia zależy od zastosowanego węgla więc na to nie patrz natomiast kieruj się postrzeganiem żaru - jeśli po otwarciu drzwiczek jesteś go w stanie ledwo dostrzec w palniku SV-200 patrząc z maksymalnego kąta [polecam do tego założyć okulary] to jest w porządku.
Jeśli nie widać zmniejsz nadmuch lub skróć przerwę pomiędzy podaniami, jeśli widać go sporo i spada nie dopalony węgiel zrób na odwrót i to wszystko.
Jeśli nie widać zmniejsz nadmuch lub skróć przerwę pomiędzy podaniami, jeśli widać go sporo i spada nie dopalony węgiel zrób na odwrót i to wszystko.
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Dziś zabrałem się do czyszczenia pieca i zaobserwowałem w rurze wylotu z pieca do komina sporo wody czy to normalne ?
Do moich obserwacji dodam jeszcze, że sam komin jest dużo czyściejszy przy paleniu tym piecem ale w końcu sporo sadzy zostaje w samym piecu. Czyszczenia wnętrza dokuje co 2 tygodnie.
Do moich obserwacji dodam jeszcze, że sam komin jest dużo czyściejszy przy paleniu tym piecem ale w końcu sporo sadzy zostaje w samym piecu. Czyszczenia wnętrza dokuje co 2 tygodnie.
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Oczywiście, że nie normalne, wyjmij najlepiej w ogóle stalowe płyty deflektora przez górne drzwiczki lub nawet zawirowywacze bo masz pewnie bardzo niskie temp. spalin i stąd skropliny - szkoda kotła i komina bo wszystko od nich szlag trafia.adam659 pisze:Dziś zabrałem się do czyszczenia pieca i zaobserwowałem w rurze wylotu z pieca do komina sporo wody czy to normalne ?
Do moich obserwacji dodam jeszcze, że sam komin jest dużo czyściejszy przy paleniu tym piecem ale w końcu sporo sadzy zostaje w samym piecu. Czyszczenia wnętrza dokuje co 2 tygodnie.
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
To fakt temp. rury odprowadzającej spaliny około 35-5 stopni.
Czy praca kotła przez cześć doby na 42 stopnie jest za niska jaka powinna byc minimalna?
Czy praca kotła przez cześć doby na 42 stopnie jest za niska jaka powinna byc minimalna?
- chor_wirap
- Początkujący

- Posty: 21
- Rejestracja: 27 kwie 2013, 5:45
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
U mnie przez przez pierwszy sezon miałem na kotle ustawioną temperaturę 52 stopnie. Myślałem że trochę zaoszczędzę na opale, a temperatura w zupełności wystarczy. Efekt był taki że nie wszędzie w domu było wystarczająco ciepło a w czopuchu było sporo czarnej mazi ( błota ). W następnym sezonie dałem 10 stopni więcej, piec osiąga 64 a czasem nawet 65 stopni kosztem zaledwie kilku może kilkunastu worków węgla więcej na sezon.adam659 pisze:To fakt temp. rury odprowadzającej spaliny około 35-5 stopni.
Czy praca kotła przez cześć doby na 42 stopnie jest za niska jaka powinna byc minimalna?
W piecu jest sucho, więc myślę że dla tych kilku złotych nie warto oszczędzać bo można stracić więcej, dużo więcej.
skam p premium 12kW + Iryd Pid FL
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam, użytkuje skam p plus 12kw na scorpionie, do ogrzania 75m2, na piecu 55stopni, stary nieizolowany dom, piec w piwnicy mieszkanie na 1 piętrze, rury biegną korytarzem w izolacji piankowej 20mm. Czy spalanie 14-17kg/dobę ekogroszku gold 28-30Mj to wynik do przyjęcia czy lekko przesadza, temperatury od 0 do 5 stopni. Na pid i na dwustanie wyniki podobne.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Myślę, że jest ok. Ja mam ok. 60 m2 i kocioł spala mi teraz przy temp. zewn. w granicy 0st. 12 kg/dobę. Dom izolowany, jednak okna rozszczelnione, żeby działała wentylacja, brak izolacji pomiędzy częścią mieszkalną a piwnicą (w piwnicy temp. ok. 18-19 stopni). W mieszkaniu ok. 23 stopni. Jak wyliczyłem sprawność spalania biorąc pod uwagę powierzchnię grzejników i ich temperatury zasilania i powrotu, czyli obliczając z jaką mocą pracują, oraz jaką moc uzyskuje się z tych 12 kg spalonego ekogroszku wyszła mi sprawność zużytego ciepła w stosunku do wyprodukowanego w granicy 64%. Reszta ciepełka to w jakiejś części strata kominowa oraz ciepło oddawane do piwnicy przez kocioł, czopuch i resztę instalacji, a więc w sumie ta sprawność w rzeczywistości wyższa powinna być. Myślę, że u Ciebie będzie podobnie.ajzip pisze:Witam, użytkuje skam p plus 12kw na scorpionie, do ogrzania 75m2, na piecu 55stopni, stary nieizolowany dom, piec w piwnicy mieszkanie na 1 piętrze, rury biegną korytarzem w izolacji piankowej 20mm. Czy spalanie 14-17kg/dobę ekogroszku gold 28-30Mj to wynik do przyjęcia czy lekko przesadza, temperatury od 0 do 5 stopni. Na pid i na dwustanie wyniki podobne.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Dzięki Jarecki79 za pomoc. Powoli dochodzę do ładu z ustawieniami. Wyłączyłem PID i jest ok. Nie wygasił się od kilku dni. Obserwuje spalanie, jeszcze trochę się pobawię.Jarecki79 pisze:Mam wyjazd na weekend
Jakby krótsza pauza i automat nie wypaliły, to do tego węgla wyłącz pid-a
Dobierz wówczas parametry ok. 6sekund praca i pauza ok.48sekund
nadmuch bez pida powinien wystarczyć ok. 65%, to dopasujesz indywidualnie, ale zacznij od 65%, reszta bez zmian
Na teraz pauza w podawaniu jest ustawiona na 60 s, podawania na 5 s, nadmuch 70%. Wszystko ok, tylko zastanawia mnie, dlaczego wywala mi z jednej strony palnika popiół z niedopalonym węglem. Dzieje się tak tylko od jednej strony. Otwory od nadmuchu działają, na całym obwodzie.
Co by nie mówić, jest lepiej, jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam.
Jestem posiadaczem kotła SKAM P PREMIUM 17 KW. Sterownik IRYD PID RTZ. Podajnik ślimakowy. W tym tygodniu będę pierwszy raz rozpalał w kotle. A że nie wiele wiem to chciał bym się dowiedzieć jak ustawić sterownik na pierwsze rozpalenie. W domu jeszcze nie mieszkam chcę tylko aby był przez zimę w miarę ciepły jak przyjedziemy na weekend. Na razie " rozpracowuję" sobie sterownik na "sucho". Do sterownik mam podłączony regulator pogodowy , dwie pompy jedna na CWU druga na grzejniki oraz pompa w sterowaniu podłogówki. Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć jakie pierwsze ustawienia zrobić to będę bardzo wdzięczny. Na razie kupiłem cztery worki ekogroszku w BRICO ale mam zamówiony ekogroszek prestige premium , który dojdzie 20 grudnia.
Jestem posiadaczem kotła SKAM P PREMIUM 17 KW. Sterownik IRYD PID RTZ. Podajnik ślimakowy. W tym tygodniu będę pierwszy raz rozpalał w kotle. A że nie wiele wiem to chciał bym się dowiedzieć jak ustawić sterownik na pierwsze rozpalenie. W domu jeszcze nie mieszkam chcę tylko aby był przez zimę w miarę ciepły jak przyjedziemy na weekend. Na razie " rozpracowuję" sobie sterownik na "sucho". Do sterownik mam podłączony regulator pogodowy , dwie pompy jedna na CWU druga na grzejniki oraz pompa w sterowaniu podłogówki. Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć jakie pierwsze ustawienia zrobić to będę bardzo wdzięczny. Na razie kupiłem cztery worki ekogroszku w BRICO ale mam zamówiony ekogroszek prestige premium , który dojdzie 20 grudnia.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Po co grzebiesz jak się jeszcze w kotle nie pali?
Sterownik miałeś ustawiony pod względem spalania.
Parametry wyjściowe długopisem jak byk wpisane w instrukcji, wystarczy przeczytać.
Sterownik ma tryb rozpalania i póki obsługuje go osoba posługująca się językiem polskim, to wystarczy powtarzać, co sterownik podczas rozpalania podpowiada.... jest to tez opisane na zalaminowanej kartce dołączonej do instrukcji sterownika, guzik po guziku co naciskać rozpalając. Już bardziej łopatologicznie się nie da.
Jak masz zawór mieszający sterowany i pompę za zaworem to akurat w tym wypadku musisz to uaktywnić- instrukcja, menu kodowe, wybrać układ mieszacza, zdecydowac czy to grzejniki, czy podłogówka i czy jest siłownik mieszacza. Jak jest siłownik mieszacza, z jego tabliczki spisac czas max. otwarcie i wprowadzić ten czas w odpowiednie miejsce w sterowniku zgodnie z instrukcją (domyslnie max. czas otwarcia 250sekund)
ps. masz czujnik pogodowy czy panel pokojowy Pilot G? Jak Pilot G, to trzeba zdecydowac do którego gniazda podłączyć, albo będziesz sterować temp. na kotle albo temp. za zaworem mieszającym
Sterownik miałeś ustawiony pod względem spalania.
Parametry wyjściowe długopisem jak byk wpisane w instrukcji, wystarczy przeczytać.
Sterownik ma tryb rozpalania i póki obsługuje go osoba posługująca się językiem polskim, to wystarczy powtarzać, co sterownik podczas rozpalania podpowiada.... jest to tez opisane na zalaminowanej kartce dołączonej do instrukcji sterownika, guzik po guziku co naciskać rozpalając. Już bardziej łopatologicznie się nie da.
Jak masz zawór mieszający sterowany i pompę za zaworem to akurat w tym wypadku musisz to uaktywnić- instrukcja, menu kodowe, wybrać układ mieszacza, zdecydowac czy to grzejniki, czy podłogówka i czy jest siłownik mieszacza. Jak jest siłownik mieszacza, z jego tabliczki spisac czas max. otwarcie i wprowadzić ten czas w odpowiednie miejsce w sterowniku zgodnie z instrukcją (domyslnie max. czas otwarcia 250sekund)
ps. masz czujnik pogodowy czy panel pokojowy Pilot G? Jak Pilot G, to trzeba zdecydowac do którego gniazda podłączyć, albo będziesz sterować temp. na kotle albo temp. za zaworem mieszającym
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
I jeszcze jedno. W środku pieca jest taki ruszt chyba to się nazywa deflektor. Czy on ma być w środku czy go do palenia ekogroszkiem wyciągnąć?
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Pisałeś o pompie c.o., cwu oraz podłogowej.
rozumiem zatem,że podłogowa jest poza sterownikiem
Podstawowa zasada- nie aktywuj dodatków, których nie podłączyłeś i nie posiadasz.
Jak sterownik kotła będzie działac tylko z pompą cwu oraz c.o., to wszystko do takiego układu jest ustawione.
Korekty to dopiero jak się będzie palić, chociaż przez 2doby, do danego węgla czy komina byc może nieco obniżyć nadmuch
Instrukcje kompletne są zawsze, chyba,że jakiś dystrybutor lub instalator je wyjmuje.
Instrukcja do stera jest albo w kartoniku po sterowniku (w koszu zasypowym bądź popielniku) albo w instrukcji kotła na froncie wraz z gwarancją od dmuchawy oraz danego palnika.
Iryd ma żółta kartę gwarancyjną, dwie książeczki tj użytkownika oraz instalacyjną oraz osobna zalaminowaną kartkę w formacie zeszytu złożoną na pół.
Te żeliwo, płytki, które widzisz mają być na tym wyższym mocowaniu na stałe podczas pracy automatu (palnika).
rozumiem zatem,że podłogowa jest poza sterownikiem
Podstawowa zasada- nie aktywuj dodatków, których nie podłączyłeś i nie posiadasz.
Jak sterownik kotła będzie działac tylko z pompą cwu oraz c.o., to wszystko do takiego układu jest ustawione.
Korekty to dopiero jak się będzie palić, chociaż przez 2doby, do danego węgla czy komina byc może nieco obniżyć nadmuch
Instrukcje kompletne są zawsze, chyba,że jakiś dystrybutor lub instalator je wyjmuje.
Instrukcja do stera jest albo w kartoniku po sterowniku (w koszu zasypowym bądź popielniku) albo w instrukcji kotła na froncie wraz z gwarancją od dmuchawy oraz danego palnika.
Iryd ma żółta kartę gwarancyjną, dwie książeczki tj użytkownika oraz instalacyjną oraz osobna zalaminowaną kartkę w formacie zeszytu złożoną na pół.
Te żeliwo, płytki, które widzisz mają być na tym wyższym mocowaniu na stałe podczas pracy automatu (palnika).
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
witam, jakie macie ustawienia na piecu sekom 13kw 5 klasa w trybie zimowym?
tryb pracy i tryb podtrzymania?
tryb pracy i tryb podtrzymania?
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Adam zależy jaki sterownik
Jak jest SPPv2L/v2 to dla 13kW podawanie 3sek, pauza wyjściowo 18sek pod 21sek dla normalnych niespiekających opałów
podtrzymanie >15%mocy do 20-25minut (zalezy jaki węgiel)
w tym sterowniku czas podawania nalezy odjąc od zadanej przerwy... czyli de facto 3 / 18 to w innym sterowniku 3/15
Czasami węgiel lubi być trochę dłużej podawany, więc daje się np. 5sek praca i 30-35sek pauza w SPP
Jak jest Skorpion/Talos w wersji V-ta klasa
to on lubi dla automatu mieć deczko większy zapas, aby alarmu wygaszenie nie wywalił
Zaczynamy wyjściowo np. 5sek podawanie i 25sek pauza, jak wywali alarm brak opału/wygaszenie trzeba deczko skrócić, jak paliwo niedopalone, to wydłużamy np. na 30 czy 35sekund... (kod 3111)
dmuchawa dla skorpiona/Talosa na RMS120 / DM80 / RV13AM góra 82%-85%, dół ok.3-4%
minimalna moc kotła 3% (to podtrzymanie z automatu)
Jak palisz >2m-cy, to warto wyczyścić komore powietrzną pod paleniskiem, jest tam korek, z pamięci pod klucz 19-kę, odkręcasz i niech sobie spadnie w popielnik.

Dmuchawa w trybie ręcznym na maxa na ok.2minuty i w rękawicy spawalniczej łapiesz korek, wkręcasz ponownie i gotowe. Producent palnika zaleca czyszczenie bodajże raz na m-c. Jak dłużej tego nie robiłeś, to warto sobie jakims haczykiem pomóc, aby więcej popiołu z komory powietrznej wywalić.
Jak jest SPPv2L/v2 to dla 13kW podawanie 3sek, pauza wyjściowo 18sek pod 21sek dla normalnych niespiekających opałów
podtrzymanie >15%mocy do 20-25minut (zalezy jaki węgiel)
w tym sterowniku czas podawania nalezy odjąc od zadanej przerwy... czyli de facto 3 / 18 to w innym sterowniku 3/15
Czasami węgiel lubi być trochę dłużej podawany, więc daje się np. 5sek praca i 30-35sek pauza w SPP
Jak jest Skorpion/Talos w wersji V-ta klasa
to on lubi dla automatu mieć deczko większy zapas, aby alarmu wygaszenie nie wywalił
Zaczynamy wyjściowo np. 5sek podawanie i 25sek pauza, jak wywali alarm brak opału/wygaszenie trzeba deczko skrócić, jak paliwo niedopalone, to wydłużamy np. na 30 czy 35sekund... (kod 3111)
dmuchawa dla skorpiona/Talosa na RMS120 / DM80 / RV13AM góra 82%-85%, dół ok.3-4%
minimalna moc kotła 3% (to podtrzymanie z automatu)
Jak palisz >2m-cy, to warto wyczyścić komore powietrzną pod paleniskiem, jest tam korek, z pamięci pod klucz 19-kę, odkręcasz i niech sobie spadnie w popielnik.

Dmuchawa w trybie ręcznym na maxa na ok.2minuty i w rękawicy spawalniczej łapiesz korek, wkręcasz ponownie i gotowe. Producent palnika zaleca czyszczenie bodajże raz na m-c. Jak dłużej tego nie robiłeś, to warto sobie jakims haczykiem pomóc, aby więcej popiołu z komory powietrznej wywalić.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich