Schemat Instalacji CO CWU Podlogówka
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Schemat Instalacji CO CWU Podlogówka
W miesiącach w której pracowała u mnie maj-październik 2013rok Ariston Nuos Evo 80L licznik na wyjściu ciepłej wody + licznik energii podłączony na gniazdku. Średni wynik na m3 wody wychodził 12kWh. Pisałem już o tym nie raz w moich postach można sprawdzić.
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: Schemat Instalacji CO CWU Podlogówka
"aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh"
więc na 1m3 o 1 *C potrzeba 1,16 kWh
Zakładając, że podgrzewasz od 15 do 55*C wychodzi 46,4 kWh / m3, to dzieląc przez 12 kWh otrzymujemy wynik 3,87 i to jest COP pompy.
Wychodzi wg mnie zdumiewająco wysoki - chętnie bym taką pompę przetestował bo Hewalex poległ na całej linii.
Czy licznik na wyjściu wody oraz ten energii el. były homologowane czy chińskie z marketu ?
W sumie najlepszy by był ciepłomierz i licznik en. el. z homologacją - ja takich używam od czasu gdy kiedyś marketowy licznik mi dziwnie wysokie wyniki powykazywał, i po sprawdzeniu go homologowanym trafił do kosza na śmieci gdzie jego miejsce.
więc na 1m3 o 1 *C potrzeba 1,16 kWh
Zakładając, że podgrzewasz od 15 do 55*C wychodzi 46,4 kWh / m3, to dzieląc przez 12 kWh otrzymujemy wynik 3,87 i to jest COP pompy.
Wychodzi wg mnie zdumiewająco wysoki - chętnie bym taką pompę przetestował bo Hewalex poległ na całej linii.
Czy licznik na wyjściu wody oraz ten energii el. były homologowane czy chińskie z marketu ?
W sumie najlepszy by był ciepłomierz i licznik en. el. z homologacją - ja takich używam od czasu gdy kiedyś marketowy licznik mi dziwnie wysokie wyniki powykazywał, i po sprawdzeniu go homologowanym trafił do kosza na śmieci gdzie jego miejsce.
Re: Schemat Instalacji CO CWU Podlogówka
Nie no wiesz nie mam labolatrium w domu aż tak p....bany na tym punkcie nie jestem - jedyny licznik z homologacją to ten którym robię próby szczelności gazu ale raczej w tym wypadku mi się nijak nie przyda. Zaznaczam że pompa była użytkowana od maja do października czyli przy bardzo sprzyjających warunkach. Widziałem Hewalexa na szkoleniu i nie jestem przekonany do tej PC.