prośba o pomoc w doborze mocy kotła
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
prośba o pomoc w doborze mocy kotła
Witam
Proszę o pomoc w doborze mocy kotła na paliwo stałe z podajnikiem.
Budynek o powierzchni urzystkowej około 160m2.
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym.
Parter pow po podlogach ok 80 m2 + 35 m2 garaż i kotłownia.
Garaż i kotłownia oddzielone od części mieszkalen ścianą z 6 cm styropianu w środku.
Poddasze pow. po podlogach ok 120 m2.
Ściany zewnetrzne z pustak max styropian 12 cm o współczybbiku przenikania ciepła 0,031 połowka max-a.
Strop nad poddaszem z akermana + 12 centymetrów styopianu o współczybbiku przenikania ciepła 0,031.
Podłoga na gruncie oddzielona styopianem grubości 15 cm.
Okna 7 komorowe z pakietem trzy szybowym.
Na poddaszu 6 okien dachowych z pakietami dwu szybowymi.
Wnetylacja grawitacyjna.
Podłogówka na pow. około 37 m2, na pozosałej części grzejniki, garaż nie ogrzewany.
Kocioł na być wykorzystywany do ogrzewania oraz ciepła woda użytkowa przez cały rok dla rodziny 2+2.
Zastanawiam się nad wyborem ogniwo eko plus 16. Czy ten piec ma wystarczającą moc dla mojego budynku?
Proszę o pomoc w doborze mocy kotła na paliwo stałe z podajnikiem.
Budynek o powierzchni urzystkowej około 160m2.
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym.
Parter pow po podlogach ok 80 m2 + 35 m2 garaż i kotłownia.
Garaż i kotłownia oddzielone od części mieszkalen ścianą z 6 cm styropianu w środku.
Poddasze pow. po podlogach ok 120 m2.
Ściany zewnetrzne z pustak max styropian 12 cm o współczybbiku przenikania ciepła 0,031 połowka max-a.
Strop nad poddaszem z akermana + 12 centymetrów styopianu o współczybbiku przenikania ciepła 0,031.
Podłoga na gruncie oddzielona styopianem grubości 15 cm.
Okna 7 komorowe z pakietem trzy szybowym.
Na poddaszu 6 okien dachowych z pakietami dwu szybowymi.
Wnetylacja grawitacyjna.
Podłogówka na pow. około 37 m2, na pozosałej części grzejniki, garaż nie ogrzewany.
Kocioł na być wykorzystywany do ogrzewania oraz ciepła woda użytkowa przez cały rok dla rodziny 2+2.
Zastanawiam się nad wyborem ogniwo eko plus 16. Czy ten piec ma wystarczającą moc dla mojego budynku?
karol
-
Enerbau Tanie Grzanie
- Superużytkownik

- Posty: 683
- Rejestracja: 06 mar 2015, 13:27
- Lokalizacja: Wąbrzeźno
- Kontakt:
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
Jakie, skąd to biuro projektowe? Warto ostrzec przyszłych inwestorów.rastin83 pisze: Podłoga na gruncie oddzielona styopianem grubości 15 cm.
.
ENERBAU - Ogrzewania Na Podczerwień.
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
Wielu tu prezentujących się "doradców" pytałem jak duża jest ucieczka ciepła do gruntu przy styropianie 10 czy 15 cm. Niestety żaden nie był w stanie przedstawić tego na liczbach.Enerbau Tanie Grzanie pisze:Jakie, skąd to biuro projektowe? Warto ostrzec przyszłych inwestorów.rastin83 pisze: Podłoga na gruncie oddzielona styopianem grubości 15 cm.
A więc przed czym trzeba ostrzec przyszłych inwestorów? Czy to za mało? A może już za dużo i trzeba ostrzec przed zbędnymi kosztami.
Tylko pytam.
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
Jedynym tu człowiekiem władnym aby cokolwiek Tobie doradzić jest kolega aslot.rastin83 pisze:Witam
Proszę o pomoc w doborze mocy kotła na paliwo stałe z podajnikiem.
Ale nim się do niego zwrócisz przeczytaj najpierw tu:
http://www.forumbudowlane.pl/vt/59799/0 ... torder=asc
Na wstępie wyrobisz sobie pogląd na sprawę. Resztę "doradców/sprzedawców" traktuj jak dobry kabaret.
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
Nie aslot tylko Asolt.
Proponuję rastinowi83 podstawić dane domu pod linkiem:
www.cieplowlasciwie.pl/start i wkleić tu link do strony z wynikiem to sprawdzę czy dobrze podstawił dane i zaproponuję odpowiedni kocioł.
Na razie sądząc po własnym domu o podobnym metrażu wstępnie proponuję Skam-P Plus 12 kW lub RBR Ekouniwersal 12 kW
Proponuję rastinowi83 podstawić dane domu pod linkiem:
www.cieplowlasciwie.pl/start i wkleić tu link do strony z wynikiem to sprawdzę czy dobrze podstawił dane i zaproponuję odpowiedni kocioł.
Na razie sądząc po własnym domu o podobnym metrażu wstępnie proponuję Skam-P Plus 12 kW lub RBR Ekouniwersal 12 kW
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
Domow ze skosami nie da sie dobrze wprowadzic do ciepławłasciwego ten typ tak ma, nie da sie równiez wprowadzic budynku o skomplikowanej bryle. Nawiasem mówiac nie ma sensu nic wprowadzac, kocioł 12 kW wystarczy z nadmiarem nawet w Suwałkach dla tego budynku.SUSPENSER pisze:Nie aslot tylko Asolt.
Proponuję rastinowi83 podstawić dane domu pod linkiem:
www.cieplowlasciwie.pl/start i wkleić tu link do strony z wynikiem to sprawdzę czy dobrze podstawił dane i zaproponuję odpowiedni kocioł.
Na razie sądząc po własnym domu o podobnym metrażu wstępnie proponuję Skam-P Plus 12 kW lub RBR Ekouniwersal 12 kW
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
Kotły i gruntowe pompy ciepła, tracą na efektywności, gdy spada zapotrzebowanie. Liczenie jednostki centralnej, świadczy o wypraniu mózgu a nie wiedzy. Jedna kotłownia "do wszystkiego" i na -25 i na + 5 jest po prostu głupotą, tak jak klej do wszystkiego. Ogrzewanie pośrednie hydrauliczne, generuje zawsze większe zużycie niż potrzeba, dlatego poprawnie wykształcony inżynier nie poleci czegoś takiego. Obliczenia typu OZC to ubliżanie fizyce.
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
To dlaczego dr Duda ciągle ubliza fizyce? Proszę go zapytac.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Obliczenia typu OZC to ubliżanie fizyce.
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
Biedak nie wie co to jest modulacja mocy w kotłach. Według niego najlepiej jest mieć 5 urządzeń grzewczych w zależności od temp. zewnętrznej, które to włączą się po kolei.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Jedna kotłownia "do wszystkiego" i na -25 i na + 5 jest po prostu głupotą, tak jak klej do wszystkiego.
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
Niestety większość z nich ma bardzo wysoką granicę minimalnej mocy...bachus pisze:Biedak nie wie co to jest modulacja mocy w kotłach. Według niego najlepiej jest mieć 5 urządzeń grzewczych w zależności od temp. zewnętrznej, które to włączą się po kolei.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Jedna kotłownia "do wszystkiego" i na -25 i na + 5 jest po prostu głupotą, tak jak klej do wszystkiego.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
16kW wystarczy nawet jakbyś tego budynku nie ocieplał. 12kW będzie w sam raz.
Re: prośba o pomoc w doborze mocy kotła
A jak wysoka jest ta granica w %? wiemy, czy nie?TwojOszczednyDom pisze:
Niestety większość z nich ma bardzo wysoką granicę minimalnej mocy...