Jestem zupełnym laikiem jeśli chodzi o instalacje grzewcze, a mam tego typu problem, dlatego proszę o pomoc i "łopatologiczne" wyjaśnienie sprawy.
Mam grzejnik z regulacją temperatury firmy danfoss. Regulator jednak jest zepsuty nastawiony na zupełne "zimno" nadal przepuszcza wodę i grzejnik jest ciepły. Zauważyłem, że ta nieszczelność wynika ze złego umocowania regulatora. Tzn gdy spróbuje się podciągnąć jego końcówkę do góry, szum przepływu do grzejnika zanika, z czego wnioskuję iż wtedy dopiero przepływ jest odcięty.
Jak powinienem zabrać się do rozwiązania tego problemu i naprawy czy wymiany regulatora.
Dziękuję z góry za podpowiedzi
pozdrawiam
Problem z regulatorem temp przy grzejniku
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
glowica termostatyczna
Na zaworze za gwintem do glowicy sa 4 wglebienia - musisz trafic wypustkami glowicy w te wglebienia i dokrecic nakretke.
Sposob naprawy:
Przekecic pokretlo glowicy na max temperature
Poluzowac nakretke glowicy
Ustawic tak zeby znacznik byl od strony uzytkownika, potem lekko obrocic tak zeby "zabki" wskoczyly na swoje miejsce
Dokrecic nakretke.
Jesli to nie pomoze to wymienic glowice - zdarza sie taki objaw jak ktos uderzy czyms ciezkim w glowice i ja w srodku odksztalci.
Sposob naprawy:
Przekecic pokretlo glowicy na max temperature
Poluzowac nakretke glowicy
Ustawic tak zeby znacznik byl od strony uzytkownika, potem lekko obrocic tak zeby "zabki" wskoczyly na swoje miejsce
Dokrecic nakretke.
Jesli to nie pomoze to wymienic glowice - zdarza sie taki objaw jak ktos uderzy czyms ciezkim w glowice i ja w srodku odksztalci.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
wyciek
Demontujac glowice termostatyczna z zaworu nie spowodujesz wycieku.
Jesli na popychaczu zaworu (taki pret srednicy ok. 2....3mm z nierdzewki widoczny po zdjeciu glowicy) pojawi sie wyciek (przewaznie pojedyncze krople ok. 2...6 kropli na godzine, potem coraz wiecej) - nalezy wtedy wymienic caly zawor. NIE KUPOWAC TAKICH RZECZY W HIPERMARKECIE!!! NIE KUPOWAC ARMATURY FIRMY DIAMOND KRAKOW - JEST TANDETNA , JEST NA FORUM MOJ POST Z ZDJECAMI TEJ ARMATURY
Jesli na popychaczu zaworu (taki pret srednicy ok. 2....3mm z nierdzewki widoczny po zdjeciu glowicy) pojawi sie wyciek (przewaznie pojedyncze krople ok. 2...6 kropli na godzine, potem coraz wiecej) - nalezy wtedy wymienic caly zawor. NIE KUPOWAC TAKICH RZECZY W HIPERMARKECIE!!! NIE KUPOWAC ARMATURY FIRMY DIAMOND KRAKOW - JEST TANDETNA , JEST NA FORUM MOJ POST Z ZDJECAMI TEJ ARMATURY