Problem z piecem na ekogroszek

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

dxx13
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 02 sty 2015, 21:00

Problem z piecem na ekogroszek

Post autor: dxx13 »

Witam posaidam piec na ekogroszek STĄPORKÓW 17kw z sterownikiem tech st37. Jest to moj pierwszy sezon grzewczy na tym piecu i mam problem nadmiernego spalania wegla. Ekogroszek kupuje w pewnym skladzie kalorycznosc to powyzej 26kj. Piec ogrzewa mieszkanie o pow. 64m plus podłogówka w kuchni i lazience i dodatkowo bojler 140l
Nie moge poradzic sobie z ustawieniami sterownika obecne ustawienia to:
zadana temp CO 45stopni
zadana temp CWU 43stopnie
czas podawania 13s
przerwa podawania 1m10s
histereza CO 3 stopnie
histereza CWU 4 stopnie
rozruch pomp przy 43stopniach
przerwa przepalania 11minut
szybkosc nadmuchu 1/6 oslona calkowicie otwarta

Problemem przy tych ustawieniach jest to ze kociol spala za duzo wegla, Pelny zasobnik wystarcza niemal na 3 dni,a kazda manipulacja ustawnieniami konczy sie przewaznie wygasaniem pieca.
Jak zwiekszam nadmuch to po paru godzinach gasnie w piecu. Zwiekszylem temperature zadana do 50 stopni to po ktorejs z kolei pracy w trybie podtrzymania piec nie potrafil juz osiagnac zadanej temperatury. Prosze o jakakolwiek pomoc lub porade

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontakt:

Re: Problem z piecem na ekogroszek

Post autor: SUSPENSER »

Proponuję sprawdzić szczelność palnika a następnie dać ustawienia:

zadana temp CO 50stopni
zadana temp CWU 45 stopni
czas podawania 5s
przerwa podawania 50s
histereza CO 3 stopnie
histereza CWU 3 stopnie
rozruch pomp przy 42 stopniach
przerwa przepalania 30 minut
szybkosc nadmuchu 1/6 oslona - przymknięta na tyle, żeby kopiec żaru był odpowiedni [przymykać do momentu w którym kopiec zacznie rosnąć zbyt duży, a następnie powoli otwierać aż się ustabilizuje na właściwym poziomie 2-3 cm ponad powierzchnią palnika, jeśli nie da się tego precyzyjnie wyregulować doprecyzować poziom kopca przerwą podawania ]

ODPOWIEDZ