problem z buforem ciepła
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
problem z buforem ciepła
Na dobry początek serdecznie witam wszystkich.
Błagam Was pomóżcie zatrzymać krążenie grawitacyjne pomiędzy buforem ciepła 1000l, a grzejnikami znajdującymi się najbliżej niego. W ubiegłym tygodniu zainstalowałem nowy piec MPM DS 17-19Kw oraz bufor i wszystko jest pięknie działa ok. do bufora, ale już z bufora poprzez zawór trójdrożny i pompkę woda krąży mi grawitacyjnie na najbliższe grzejniki, a nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach. Latem jest to zbyteczne, a zimą chciałbym ogrzewać pomieszczenia przy pomocy pompki i sterownika, aby równomiernie rozłożyć temperaturę w całym domu, lecz pomimo wyłączenia pompki najbliższe grzejniki są nadal grzane.
Jestem na forum nowym użytkownikiem i przepraszam za ewentualne błędy i jeszcze raz proszę o pomoc. nie potrafię dołączać grafik, ale dołączam adres grafiki najlepiej obrazującej moją instalacje.http://www.instalator.pl/2013/06/modern ... zbrojenia/
Błagam Was pomóżcie zatrzymać krążenie grawitacyjne pomiędzy buforem ciepła 1000l, a grzejnikami znajdującymi się najbliżej niego. W ubiegłym tygodniu zainstalowałem nowy piec MPM DS 17-19Kw oraz bufor i wszystko jest pięknie działa ok. do bufora, ale już z bufora poprzez zawór trójdrożny i pompkę woda krąży mi grawitacyjnie na najbliższe grzejniki, a nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach. Latem jest to zbyteczne, a zimą chciałbym ogrzewać pomieszczenia przy pomocy pompki i sterownika, aby równomiernie rozłożyć temperaturę w całym domu, lecz pomimo wyłączenia pompki najbliższe grzejniki są nadal grzane.
Jestem na forum nowym użytkownikiem i przepraszam za ewentualne błędy i jeszcze raz proszę o pomoc. nie potrafię dołączać grafik, ale dołączam adres grafiki najlepiej obrazującej moją instalacje.http://www.instalator.pl/2013/06/modern ... zbrojenia/
Re: problem z buforem ciepła
A pomyślał ty o tym żeby dać zawór kulowy na wyjściu z bufora w stronę grzejników i go zakręcać latem?
Re: problem z buforem ciepła
Pomyślałem,a co z okresem zimowym przeczytaj całe pytanie.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z buforem ciepła
Trudno coś sensownego poradzić, bo ogrzewanie wodne nie nadaje się do budownictwa.
rekuperacja od 1989r
Re: problem z buforem ciepła
Nie bardzo rozumiem. No latem se zakręcisz zawór przed grzejnikami a na zimę odkręcisz..W zasadzie przed każdym grzejnikiem i tak powinien być zawór na wejściu i powrocie.mwrga5 pisze:Pomyślałem,a co z okresem zimowym przeczytaj całe pytanie.
Re: problem z buforem ciepła
Zamknięty zawór latem spełnia zadanie natomiast zimą otwarty grzeje pomieszczenie kiedy chodzi pompka obiegowa, lecz po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu pompka się wyłącza, a grzanie pomieszczeń blisko bufora jest dalej realizowane przez krążenie grawitacyjne i w tych pomieszczeniach wzrasta temperatura ponad oczekiwaną.
Re: problem z buforem ciepła
Zakładaj zawory termostatyczne na grzejnikach.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: problem z buforem ciepła
Zawory termostatyczne przy grzejnikach , a co z bojlerem C.W.U. A co sądzicie na temat założenia na wyjściu z bufora elektrozaworu, który otwierałby się łącznie z uruchomieniem pompy obiegowej, byłoby to tańsze i łatwiejsze do wykonania mam 17 pkt. grzejnych.
Re: problem z buforem ciepła
Dobryplan ale i tak każdy grzejnik będzie ci grzał inaczej. Jak nie zamontujesz termostatów to nie jesteś w stanie przewidzieć co się będzie działo. Po to te zawory wymyślono żeby móc kontrolować temperaturę w pomieszczeniu niezależnie od temperatury na wejściu.
-
Rafał Cichocki
- Zaawansowany

- Posty: 462
- Rejestracja: 12 cze 2013, 12:25
Re: problem z buforem ciepła
Witam,
Racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Zawór pod wpływem temperatury pomieszczenia będzie regulował przepływ wody w instalacji przed grzejnikiem. Powinno to rozwiązać Pański problem.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Zawór pod wpływem temperatury pomieszczenia będzie regulował przepływ wody w instalacji przed grzejnikiem. Powinno to rozwiązać Pański problem.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers