Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55

Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: bsmart »

Witam,
posiadam pompę IVT 14kW zasilaną z dolnego źródła i mam wrażenie że nie jest możliwe aby zużywała tak dużo tj 55kWh dziennie (mam pod-licznik).
Pompa wskazuje temperature na buforze ok 34st a na zbiorniku CWU 45st, odwierty mają 330mb, a budynek 270m2 po podłogach z garażem, zaś użytkowej ok 202m2. Temp. na zewnątrz ostatnio waha się od 0 do 4, a wewnątrz jest od 21,5 do 22,5

Proszę o opinię bo znajomy ma pompę powietrzną i mówi, że za cały prąd w domu w tym okresie płaci średnio ok 250pln...., więc nie wiem o co chodzi

PS
pompa pokazuje wytworzoną energię na 11030kWh, a zużyła 3027kWh - więc niby współczynnik dobry.
W budynku mieszkam i posadzki były wygrzane jesienią, dom ma b. dobre izolacje tj ytong 240p+W + 20cm styropian grafit u031; poddasze wełna u033 15cm+10cm+2x płyta GK. Grzałka zużyła 1kW i nie włącza się czyli pompa daje radę ale coś nie tak ze zużyciem prądu.
W budynku jest także reku.

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6039
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: Enerbau »

A kto polecił Panu taki system grzewczy? Może trzeba zwrócić się z pytaniem i o pomoc do firmy instalatorskiej?






NC

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: bsmart »

Taki system rekomendowała firma wykonująca która twierdzi że ogrzewanie pompą wychodzi tyle samo co ekogroszkiem i kwotowo przeliczyli ze jest to worek węgla za 30zl wiec jest ok...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

bsmart pisze:Witam,
posiadam pompę IVT 14kW zasilaną z dolnego źródła i mam wrażenie że nie jest możliwe aby zużywała tak dużo tj 55kWh dziennie (mam pod-licznik).
Pompa wskazuje temperature na buforze ok 34st a na zbiorniku CWU 45st, odwierty mają 330mb, a budynek 270m2 po podłogach z garażem, zaś użytkowej ok 202m2. Temp. na zewnątrz ostatnio waha się od 0 do 4, a wewnątrz jest od 21,5 do 22,5

Proszę o opinię bo znajomy ma pompę powietrzną i mówi, że za cały prąd w domu w tym okresie płaci średnio ok 250pln...., więc nie wiem o co chodzi

PS
pompa pokazuje wytworzoną energię na 11030kWh, a zużyła 3027kWh - więc niby współczynnik dobry.
W budynku mieszkam i posadzki były wygrzane jesienią, dom ma b. dobre izolacje tj ytong 240p+W + 20cm styropian grafit u031; poddasze wełna u033 15cm+10cm+2x płyta GK. Grzałka zużyła 1kW i nie włącza się czyli pompa daje radę ale coś nie tak ze zużyciem prądu.
W budynku jest także reku.
1 - to mało efektywna pompa ( jak widać ) pompy ON/OFF z podgrzewanym dolnym źródłem to lata 90-te. Firmy do dziś je wciskają, bo są bardzo drogie.
-Normalnie zbudowany dom 200 m2 z rekuperacją zużywa rocznie przy niecentralnym ogrzewaniu ( elektrycznym ) do 6000kWh 1500 kWh na cwu.
Obawiam się, że nie ma izolacji od gruntu. W latach 90tych dawaliśmy 30 cm styropianu i dziś 40-60cm.
Izolowany dom 200m2 z pompą ciepłą i zużyciem ciepłej wody w ilości 200 litrów dziennie
na ogrzewanie , klimatyzację i cwu powinien zużywać do 4000 kWh czyli 2200zł rocznie.

Niestety, trafił Pan zapewne na ciepłowników , To szkodnicy, których na budowę nie należy wpuszczać.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: Bolas »

Jaki dokładnie model tej pompy? Czy podlicznik jest założony tylko do pompy czy całości instalacji w kotłowni?

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: bsmart »

Model to IVT HE/E a dane na wyświetlaczu są następujące
nośnik ciepła wyj 31,3
nośnik ciepła wej 31,3
obieg dol. źródła wej 4,3
obieg dol. źródła wyj. 10,3
temp pomieszcz 22,1
wart. zadana zasil. T1 31,6
Zasilanie T1 32,4
T2 na zewnątrz -0,5
tryb pracy ekonomiczny
T3 CWU 41,8
Dogrzewanie wyłączone
Pompa ciepła 1 wył
Wpływ czujnika pokojowego 3,0

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: Bolas »

obieg dol. źródła wej 4,3
obieg dol. źródła wyj. 10,3

Odczytaj te dwie temp podczas pracy pompy - najlepiej gdy dogrzewa CWU.

Moja STIEBEL-ELTRON 10kW zużyła w styczniu 620kWh.

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: bsmart »

Bolas pisze:obieg dol. źródła wej 4,3
obieg dol. źródła wyj. 10,3

Odczytaj te dwie temp podczas pracy pompy - najlepiej gdy dogrzewa CWU.

Moja STIEBEL-ELTRON 10kW zużyła w styczniu 620kWh.
te temp wynoszą 1,1 i -1,4

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: Bolas »

Bardzo niska temperatura dolnego źródła. Ja aktualnie mam ok 4-4,5 na wejściu do pompy. Różnica temperatur powinna wynosić 2-5'C czyli nie jest źle. Z powodu niskiej temp. źródła pompa musi dłużej pracować przez co zużywa więcej energii choć wydaje mi się że nadal masz duże zużycie energii. Ogrzewanie jest sterowane jednym czy większą ilością sterowników (ja mam każdy z pokojów osobno).
Nie odpowiedziałeś co zlicza podlicznik całą kotłownię czy tylko PC. U mnie zlicza pracę wszystkich urządzeń które mam w kotłowni łącznie z rekuperatorem, CCWU i dwoma obiegowymi do CO.

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: bsmart »

Bolas pisze:Bardzo niska temperatura dolnego źródła. Ja aktualnie mam ok 4-4,5 na wejściu do pompy. Różnica temperatur powinna wynosić 2-5'C czyli nie jest źle. Z powodu niskiej temp. źródła pompa musi dłużej pracować przez co zużywa więcej energii choć wydaje mi się że nadal masz duże zużycie energii. Ogrzewanie jest sterowane jednym czy większą ilością sterowników (ja mam każdy z pokojów osobno).
Nie odpowiedziałeś co zlicza podlicznik całą kotłownię czy tylko PC. U mnie zlicza pracę wszystkich urządzeń które mam w kotłowni łącznie z rekuperatorem, CCWU i dwoma obiegowymi do CO.
Zlicza tylko PC, a oto param. po 10min pracy pompy
Obrazek

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: Bolas »

Jeżeli PC nie załącza grzałek to nie powinna tyle prądu żreć. Ciężko stwierdzić czemu się tak dzieje. Masz bufor do centralnego? Jaki?

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: bsmart »

Bolas pisze:Jeżeli PC nie załącza grzałek to nie powinna tyle prądu żreć. Ciężko stwierdzić czemu się tak dzieje. Masz bufor do centralnego? Jaki?
Mam bufor najlepszy jaki był 200l
A co do zużycia prądu to zauważyłem dzisiaj że coś jest nie tak z przepływem glikolu na rotometrach tj dwa działają ok a jeden jakby się zawiesił. No i dodatkowo w studzience widzę wyciek glikolu i nie wiem o co chodzi

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię

Post autor: Bolas »

Wg mnie PC powinna pobierać mniej energii ale więcej z opisów nie wywróżę. Jeżeli jest przeciek należy go zlikwidować rotametry mogą się zawieszać ale jeżeli pokazuje znaczy że albo przez jeden obieg jest gorszy przepływ albo go nie ma w ogóle.
Wyciek bezwzględnie należy naprawić. Jakie masz ciśnienie na instalacji dolnego źródła?

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”