Tak. Bez izolacji z zewnątrz czy wewnątrz . Zwykłe przedwojenne pustaki.Iros91 pisze:Pisząc nieizolowany co ma Pan na myśli?
Dom bez ocieplenia zewnętrznego np. styropian?
Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
- Załączniki
-
- 2_0_0_scianaspoiny.jpg (40.3 KiB) Przejrzano 904 razy
-
- IR_25828.jpg (168.64 KiB) Przejrzano 904 razy
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Nie izolowane mury z cegły i 20kWh/m2 .
Równy rozkład temperatury.
Równy rozkład temperatury.
- Załączniki
-
- IMGT0123.PNG (225.99 KiB) Przejrzano 901 razy
-
- IMGT0054 (2).PNG (72.95 KiB) Przejrzano 901 razy
rekuperacja od 1989r
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Ciężko uwierzyć , że taki dom bez izolacji może mieć 20 kWh/m2. Jeśli zrobię izolacje zejdę poniżej 10 ?
Jakieś zdjęcia z instalacji p-p?
Jakieś zdjęcia z instalacji p-p?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Pozwoliłem sobie zrobić przed chwilą zdjęcia licznika głównego, jak Pan widzi zużycie na wszystko 18800kWh przez 4 lata Koło 10 kWh idzie dziennie na cwu, lodówke zamrażarkę światło tv komp.Iros91 pisze:Ciężko uwierzyć , że taki dom bez izolacji może mieć 20 kWh/m2. Jeśli zrobię izolacje zejdę poniżej 10 ?
Jakieś zdjęcia z instalacji p-p?
rekuperacja od 1989r
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
A Brzęczu wytłumaczy jak to się dzieje że przez okna, dach i ziemię nie ma strat? Okna ma 15 szybowe zakrapiane kryptonem czy może temperatura wewnątrz i na zewnątrz jest identyczna?
dla porównania jak to wygląda w normalnym domu:
Brzęczu w tym domu nie mieszka i udowadniają to zdjęcia.Więc po cholerę kłamać?
Tak ten dom ma 20cm styro i 40 cm waty w dachu.
Ale Brzęczu nie ma nawet strat do ziemi przez bloczki fundamentowe, do potwierdza że to bujda: Dom na którym widać straty między tujami ma te straty a Brzęcza jest spizgany do -1*C i twierdzi że tam ciepło ahahah
Tak ten dom ma 20cm styro i 40 cm waty w dachu.
Ale Brzęczu nie ma nawet strat do ziemi przez bloczki fundamentowe, do potwierdza że to bujda: Dom na którym widać straty między tujami ma te straty a Brzęcza jest spizgany do -1*C i twierdzi że tam ciepło ahahah
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Nawet nie zwróciłem uwagi początkowo, że tam są okna bo cały budynek ma tę samą temperature
Okno na ścianie szczytowej też nie oddaje żadnego ciepła ?
Okno na ścianie szczytowej też nie oddaje żadnego ciepła ?
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
To bajko pisarz i ściemniacz więc co się dziwisz. Pisze że ma rekuperację w tym domu widziałeś gdzieś czerpnię i wyrzutnię. Zwróć też uwagę że to 2 różne domy 1 mieszkanie w warszawie na ostatnim piętrze przy Parku Łazienkowskim, a kolejny to ten bez izolacji. Z którego licznika energii są te zdjęcia - tylko Brzęczu wie.
Mam klimę do ogrzewania ale nie kalkuluje się, wolę ekogroszek.
Mam klimę do ogrzewania ale nie kalkuluje się, wolę ekogroszek.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
To jaka jest u Ciebie różnica pomiędzy klima a grochem ?
Długo grzales klima?
Długo grzales klima?
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Warto zaznaczyć że mam 7,5kW w panelach fotowoltaicznych i prąd mam za darmo ale i tak nie stać mnie na grzanie klimą wg. Brzęcza.
Moje pomiary z tą samą klimą Midea 3,5kW że o ile jest temperatura powyżej +3*C klima przez dobę bierze 13kWh (13 * 30 dni = 390 kWh i tu znów w G11 która kosztuje 0,6PLN/kWp = 140PLN dodatkowo do rachunku)
A jak temperatura spada poniżej -5*C klima siorbie 21kWh (21*0,6=13PLN/doba * 30dni = 380PLN.
Można powiedzieć niewiele... ale podłoga lodowata, ściany zimne, komfort tragiczny. Dopiero jak posłuchasz Brzęcza aby maty grzewcze wstawić pod podłogę ta to dopiero prądu weźmie 80W/m2 przy chacie 100m2 robi się 8000W chwilowego poboru
Zgaduj ile będzie pracować a ile będzie stała wyłączona.
Mam ekogroch 2t z pocałowaniem ręki 1500 PLN i w chałupie 23*C w chałupie w tej chwili 23,4*C
Klimą można grzać październik, i pół listopada później kwiecień ale co to za grzanie jak w salonie ciepło a w kiblu zimno.
Moje pomiary z tą samą klimą Midea 3,5kW że o ile jest temperatura powyżej +3*C klima przez dobę bierze 13kWh (13 * 30 dni = 390 kWh i tu znów w G11 która kosztuje 0,6PLN/kWp = 140PLN dodatkowo do rachunku)
A jak temperatura spada poniżej -5*C klima siorbie 21kWh (21*0,6=13PLN/doba * 30dni = 380PLN.
Można powiedzieć niewiele... ale podłoga lodowata, ściany zimne, komfort tragiczny. Dopiero jak posłuchasz Brzęcza aby maty grzewcze wstawić pod podłogę ta to dopiero prądu weźmie 80W/m2 przy chacie 100m2 robi się 8000W chwilowego poboru
Zgaduj ile będzie pracować a ile będzie stała wyłączona.
Mam ekogroch 2t z pocałowaniem ręki 1500 PLN i w chałupie 23*C w chałupie w tej chwili 23,4*C
Klimą można grzać październik, i pół listopada później kwiecień ale co to za grzanie jak w salonie ciepło a w kiblu zimno.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Zapraszam, mam kamerę sprawdzi Pan sam, . tak wygląda budynek gdy wentylacja kontroluje ciśnienie.Iros91 pisze:Nawet nie zwróciłem uwagi początkowo, że tam są okna bo cały budynek ma tę samą temperature![]()
Okno na ścianie szczytowej też nie oddaje żadnego ciepła ?
- Załączniki
-
- IMGT0055.PNG (225.99 KiB) Przejrzano 810 razy
-
- IMGT0053.PNG (225.99 KiB) Przejrzano 810 razy
rekuperacja od 1989r
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Szari - jaki masz dom?
Aktualnie mieszkam w domu, gdzie jest ogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem ciepła, czyli też nadmuchowe ogrzewanie. Nie przeszkadza mi ten sposób grzania ( nadmuchowe).
Aktualnie mieszkam w domu, gdzie jest ogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem ciepła, czyli też nadmuchowe ogrzewanie. Nie przeszkadza mi ten sposób grzania ( nadmuchowe).
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Grzejniki konwekcyjne są te ogrzewaniem nadmuchowym. Pan szari prosił na początku swojej kariery na forum, by nie zwracać na niego uwagi... i ja się stosuję. Mają ludzie różne odchyłki psychiczne . Rzuci Pan okiem na historię wpisów, szariego to zrozumie Pan.Iros91 pisze:Szari - jaki masz dom?
Aktualnie mieszkam w domu, gdzie jest ogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem ciepła, czyli też nadmuchowe ogrzewanie. Nie przeszkadza mi ten sposób grzania ( nadmuchowe).
rekuperacja od 1989r
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Miałem kontakt z osobą, która jako jedyne źródło ogrzewania ma grzejniki konwektorowe. Chwalił sobie to rozwiązanie ale tylko w domu szkieletowym.
Planem na ogrzewanie mojego domu jest zastosowanie dwóch klimatyzacji kanałowych żeby rozdzielić parter i piętro. Teraz pytanie czy korzystać z jednego urządzenia zewnętrznego czy lepiej dwie niezależne ?
Planem na ogrzewanie mojego domu jest zastosowanie dwóch klimatyzacji kanałowych żeby rozdzielić parter i piętro. Teraz pytanie czy korzystać z jednego urządzenia zewnętrznego czy lepiej dwie niezależne ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Podstawa poprawnego działania instalacji HVAC jest wentylacja z odzyskiem ciepła.Iros91 pisze:Miałem kontakt z osobą, która jako jedyne źródło ogrzewania ma grzejniki konwektorowe. Chwalił sobie to rozwiązanie ale tylko w domu szkieletowym.
Planem na ogrzewanie mojego domu jest zastosowanie dwóch klimatyzacji kanałowych żeby rozdzielić parter i piętro. Teraz pytanie czy korzystać z jednego urządzenia zewnętrznego czy lepiej dwie niezależne ?
Co do samych inwerterów, nie można ich przewymiarować. 30W/m2 do 50ciu, gdy budynek stary nie izolowany.
najczęściej instaluje się inwertery strefowo np mała kanałówka na sypialnie i split na otwartą przestrzeń salonu.
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Dom 180m jak na zdjęciach, kubatura 860m, izolacje 20/20/20 (dach 260m - piana PUR), 2 balkony + wykusz, dobre uszczelnienie, ława fundamentowa nieizolowana.
Kanałówka Midea 5.5kW + Split Midea Mission Extreme 3.8kW, rekuperacja Airpack 400. Dwie łazienki z kablami Elektra, trzecia łazienka z grzejnikiem. Taryfa PGE G12.
Lokalizacja: Warszawa - Wawer.
Listopad 2019: pompy 310kWh, łazienki 10kWh. Koszt 117zł.
Październik 2019: pompy 156kWh, łazienki 4kWh. Koszt 56zł.
Wrzesień 2019: pompy 40kWh, łazienki 0 kWh. Koszt 14zł.
Temp. wewnątrz 21-23.
Lato 2019 (chłodzenie do 22-23 podczas upałów): 280kWh, koszt 98zł.
Sezon grzewczy 2018/2019: pompy 2200kWh, łazienki 90kWh, kominek rozpalony kilka razy. Koszt całkowity 940zł.
Sezony grzewcze 2015, 2016, 2017 w granicach 2800-3000kWh (pompa 5.5kW + grzejniki).
Dołączam też zestawienie zużycia całego prądu od 2015 roku (2 osoby). Na prąd jest wszystko, łącznie z grzaniem wody, płytą indukcyjną, pompą głębinową oraz ładowaniem samochodu elektrycznego od dwóch lat (chociaż w tym przypadku głównym źródłem prądu nie jest dom).
Wniosek: pompy p-p są genialnym rozwiązaniem do grzania i chłodzenia
Kanałówka Midea 5.5kW + Split Midea Mission Extreme 3.8kW, rekuperacja Airpack 400. Dwie łazienki z kablami Elektra, trzecia łazienka z grzejnikiem. Taryfa PGE G12.
Lokalizacja: Warszawa - Wawer.
Listopad 2019: pompy 310kWh, łazienki 10kWh. Koszt 117zł.
Październik 2019: pompy 156kWh, łazienki 4kWh. Koszt 56zł.
Wrzesień 2019: pompy 40kWh, łazienki 0 kWh. Koszt 14zł.
Temp. wewnątrz 21-23.
Lato 2019 (chłodzenie do 22-23 podczas upałów): 280kWh, koszt 98zł.
Sezon grzewczy 2018/2019: pompy 2200kWh, łazienki 90kWh, kominek rozpalony kilka razy. Koszt całkowity 940zł.
Sezony grzewcze 2015, 2016, 2017 w granicach 2800-3000kWh (pompa 5.5kW + grzejniki).
Dołączam też zestawienie zużycia całego prądu od 2015 roku (2 osoby). Na prąd jest wszystko, łącznie z grzaniem wody, płytą indukcyjną, pompą głębinową oraz ładowaniem samochodu elektrycznego od dwóch lat (chociaż w tym przypadku głównym źródłem prądu nie jest dom).
Wniosek: pompy p-p są genialnym rozwiązaniem do grzania i chłodzenia
rekuperacja od 1989r