Re: POMPA CIEPŁA - OPINIE
Pobór prądu przez sprężarkę inwertorową i dwa wentylatory. Gdy nie pracuje sprężarka to na 8W jest. 3.5 kW to moc grzewcza .
rekuperacja od 1989r
Re: POMPA CIEPŁA - COP
To w takim razie COP wynosi 8.75-4,4 ? 
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: POMPA CIEPŁA - COP
COP jest zmienną. Przy inwerterach udaje się uzyskać i 12.DRJ pisze:To w takim razie COP wynosi 8.75-4,4 ?
Pompa ciepłą powietrze powietrze ma najmniejszą różnicę temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem.
Sprężarka inwertorowa zyskuje ogromnie na sprawności, gdy pracuje na 50 czy 30% wydatku .
Na wykresie Pan porówna COP pompy grzejącej do 45st. C przy 0 na zewnątrz i grzejącej do 22 (jak przy ogrzewaniu bezpośrednim pompą powietrze powietrze . Już COP jest 2 x większy. A silnik inwertorowy jak pracuje na 50% to pobiera 25% tego co przy pełnym obciążeniu, sprawność sprężarki jest nawet ponad 60%
Dlatego ogrzewanie elektryczne niecentralne uzupełnione klimatyzacją nawet w starych domach nie przekracza 20kWh/m2 . Oczywiście warunkiem jest szczelność i rekuperacja.
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: POMPA CIEPŁA - ???
Przy takich rewelacyjnych parametrach i takoż cenie, powinny wyprzeć piece węglowe
jak i gazowe z rynku w 5 minut.
Ale tak nie jest.

jak i gazowe z rynku w 5 minut.
Ale tak nie jest.
Re: POMPA CIEPŁA - COP
Nie nie wyprą bo to są tylko fantazje Brzęczkowskiego przez nikogo nie potwierdzone, co poniżej:DRJ pisze:Przy takich rewelacyjnych parametrach i takoż cenie, powinny wyprzeć piece węglowe
jak i gazowe z rynku w 5 minut.
Ale tak nie jest.![]()
![]()
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Brzęczu znów cygani nie bez udziału świadomości. Ciekawe skąd wziął COP 12 (pewnie czaszka mu się zbyt gotuje) prezentując tabelkę:DRJ pisze: COP jest zmienną. Przy inwerterach udaje się uzyskać i 12.
![]()
Oczywiście celowo nie umieścił opisu tabelki bo do jego podawanych fantastycznych cyferek nic by się nie zgadzało.
A opis tej tabelki wygląda tak:
Wartości COP dla pomp ciepła podawane są dla konkretnych parametrów dolnego źródła i wody grzejnej. Realne wartości COP dla pomp ciepła w stosunku do idealnego obiegu Carnot są na poziomie między 0,35 a 0,55 (współczynnik doskonałości w stosunku do teoretycznego obiegu Carnot).
Dla przykładu dla różnych producentów pomp ciepła typu solanka/woda dla parametrów
B0W35 rozrzut COP wynosi od ok. 4,0 do 5,0 (czerwona strzałka).
Teoretyczną, najwyższą wartością dla założonych parametrów jest COP równe ok. 9 (dla współczynnika doskonałości obiegu Carnot równego 1,0). Jest to wartość w praktyce nieosiągalna. Dla przykładu dla pomp ciepła typu solanka/woda dla parametrów A2W35, COP wynosi od ok. 3,0 do 4,0 (brązowa strzałka).
Od wielu lat widać duży wzrost współczynnika doskonałości procesu, ale stopniowo producenci pomp ciepła dochodzą do granic maksymalnych wartości COP. Największy potencjał wzrostu COP jest obecnie w pompach ciepła typu powietrze/woda.
zacytuję jeszce raz kluczowe zdanie:
Realne wartości COP dla pomp ciepła w stosunku do idealnego obiegu Carnot są na poziomie między 0,35 a 0,55 (współczynnik doskonałości w stosunku do teoretycznego obiegu Carnot).
oraz:
Teoretyczną, najwyższą wartością dla założonych parametrów jest COP równe ok. 9 (dla współczynnika doskonałości obiegu Carnot równego 1,0). Jest to wartość w praktyce nieosiągalna.
Jakim to trzeba być tłukiem i nieukiem by wklejać tabelkę nie czytając pod nią opisu i wymyślać takie głupoty.
link do całego opisu:
http://instalreporter.pl/ogolna/cop-dla ... klamowych/
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: POMPA CIEPŁA - ???
Wyprą, Tyle ze państwo robi wszystko by nie stracić zarobków. Poza tym ciepłownik z definicji jest tumanem. Czy może być coś głupszego ja obliczenia zapotrzebowania? Naprawdę trzeba mieć wyprany mózg, by zakładać centralną jednostkę na - 20 st.CDRJ pisze:Przy takich rewelacyjnych parametrach i takoż cenie, powinny wyprzeć piece węglowe
jak i gazowe z rynku w 5 minut.
Ale tak nie jest.![]()
![]()
W XXI wieku instalacja bez komfortu latem i zużywająca ponad 20kWh/m2 zimą to brak wiedzy. A kto się chce uczyć by mniej zarabiać? Dlaczego sponsor politechnik , czerpiący gigantyczne dochody ze sprzedaży nośników, ma płacić za naukę tych co mu te dochody zabiorą? Lepiej kształcić tumanów co robią obliczenia i instalacje zużywające powyżej 20 kWh/m2. Tylko ktoś kto nie zna wzoru na COP i do czego jest pompa, może polecać pompy powietrze woda. Mają one spore ograniczenia przez minimum 20 st.C wyższą temperaturę górnego źródła.
Poza tym, sprawność sprężarki inwertorowej rośnie przy spadku wydajności. W przypadku pomp ciepła z wodnym górnym źródłem pracują one on/off zawsze na 100%.
rekuperacja od 1989r
Re: POMPA CIEPŁA - Pomiary
Ciekawe, ale najlepiej byłoby zrobić pomiary w różnych warunkach pogodowych.
Tak pokazuję na ten przykład parametry dla reaktora przy (-) 15 st.: http://www.forumbudowlane.pl/instalacje ... 180-t64752
Tak pokazuję na ten przykład parametry dla reaktora przy (-) 15 st.: http://www.forumbudowlane.pl/instalacje ... 180-t64752
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: POMPA CIEPŁA - Pomiary
Były robione dobowe utrzymanie 23 st. w tym samym domy gazem i bezpośrednio.DRJ pisze:Ciekawe, ale najlepiej byłoby zrobić pomiary w różnych warunkach pogodowych.
Tak pokazuję na ten przykład parametry dla reaktora przy (-) 15 st.: http://www.forumbudowlane.pl/instalacje ... 180-t64752
przy +7
7m3 i 7kWh
przy 0 st
10m3 i 12 kWh
przy -15 16m3 i 22 kWh.
Srednia temperatura w sezonie grzewczym jest powyżej zera.
rekuperacja od 1989r
Re: POMPA CIEPŁA - Pomiary
A świstak zawija w sreberka.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Były robione dobowe utrzymanie 23 st. w tym samym domy gazem i bezpośrednio.
przy +7
7m3 i 7kWh
przy 0 st
10m3 i 12 kWh
przy -15 16m3 i 22 kWh.
Srednia temperatura w sezonie grzewczym jest powyżej zera.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: POMPA CIEPŁA - OPINIE
Brzęczu ty kurwiu. Lubisz pejsbuka. Tam jest taka opcja że możesz transmitować na żywo. Zapodaj kamerę na licznik na miesiąc.. Chętnie usiądę w czasie urlopu i będę oglądał czy twoja brudna od kupy łapa-bo przecież masz alergię nawet na podcieranie- przez ten czas tam nie grzebie.
Re: POMPA CIEPŁA - Pomiary
Czy to jest powierzchnia ok 160 m^2 domu słabo ocieplonego?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Były robione dobowe utrzymanie 23 st. w tym samym domy gazem i bezpośrednio.DRJ pisze:Ciekawe, ale najlepiej byłoby zrobić pomiary w różnych warunkach pogodowych.
Tak pokazuję na ten przykład parametry dla reaktora przy (-) 15 st.: http://www.forumbudowlane.pl/instalacje ... 180-t64752
przy +7
7m3 i 7kWh
przy 0 st
10m3 i 12 kWh
przy -15 16m3 i 22 kWh.
Srednia temperatura w sezonie grzewczym jest powyżej zera.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: POMPA CIEPŁA - OPINIE
Nie, 100m2 bez izolacji . Niestety, ze względów badawczych, nie jest jeszcze wyrzucony kocioł i szaftem sporo ucieka.
rekuperacja od 1989r
Re: POMPA CIEPŁA - OPINIE
To w takim razie się to zgadza mniej więcej.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie, 100m2 bez izolacji . Niestety, ze względów badawczych, nie jest jeszcze wyrzucony kocioł i szaftem sporo ucieka.
COP przy (-) 15 wynosi ok 2,2.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa