Witam
Mam problem ze sterowaniem pieca Wiessmann Trimatik z czujnikiem pogodowym który jest na zewnątrz budynku. Specjalistów kilku już było ustawiali regulowali i dalej jest żle .
Wtedy kiedy ma nie grzać , grzeje i na odwrót . Może ktoś mi doradzi jak zrobić by pominąć sterowanie z czujnikiem na zewnątrz i, z tymi krzywymi grzewczymi by piec pracował tylko na nastawioną temperaturę min. i max. , może można zamontować termostat pokojowy co trzeba zrobić ?
wypiąć czujnik zewnętrzny?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Pogodówka - problem

Post autor: Bolas »

A serwisant nic nie poradził?
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

Re: Pogodówka - problem

Post autor: Paweł_Małek »

A czujnik sprawdzil??
Sprawdzic jaki jest to typ czujnika.

Jesli jest to czujnik Pt to zmierzyc jego rezystancje i porownac z tabelka rezystancja w funkcji temperatury.

Nalez yzmierzyc tempertature w miejscu zabudowania czujnika i jego rezystancje - na jego zaciskach.
Nastepnie zmierzyc rezystancje po stronie sterownika i porownac (moze byc niepelna przerwa w przewodach).

Jesli zmierzona rezystancja znacznie rozni sie od tej podanej w tabeli dla tego typu czujnika i zmierzonej temperatury - to czujnik jest uszkodzony i trzeba go wymianic.

amat
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 06 lut 2011, 15:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Pogodówka - problem

Post autor: amat »

A piec nie ma przełącznika sterowanie ręczne i automatyczne, jak ma dajesz na rękę i po kłopocie pracuje jak go ustawisz.



http://wentylacjadomu.blogspot.com/

elk
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 08 lut 2011, 7:54
Lokalizacja: Toruń

Re: Pogodówka - problem

Post autor: elk »

Weź pan dobrego elektronika a najlepiej automatyka to rozkmini ten temat na biegu łącznie z reg.wewnętrznym.Ci serwisanci to w większość palnikowcy nie automatycy wie jaką krzywą ustawić dla danego palnika ale jak to już nie zawsze choć są wyjątki.Pan na taki niestety nie trafił