Podłogówka
Mam rozdzielacz od podłogówki zamontowany w kotłowni (wiem już jest źle). Puszczając wode na podłogówke nie moge ustawić wody aby temperatura nie była wysoka. Są zwykłe zawory kulowe nie mam pompki do tej podłogówki ani żadnego zaworu mieszającego przed rozdzielaczem. Jeśli temp. na piecu jest wysoka np.60-70 stopni taka tez idzie na podłogówke.Czy można jakos to poprawić żeby taka temp. nie szła na podłogówke? Schemat instalacji w galerii http://www.e-instalacje.pl/zdjecia-inst ... ,sebastian
-
sebastianZ
- Aktywny

- Posty: 125
- Rejestracja: 30 cze 2008, 18:36
Re: Podłogówka
Jest ktoś na tym forum???? Ponawiam pytanie
Re: Podłogówka
Proponuje wstawić termostatyczny zawór mieszający tuż przed rozdzielaczem podłogówki. Może mieszać wodę zasilającą z wodą z powrotu podłogówki. Powinno dać rade uzyskać zalecane, dla podłogi, temperatury.
PS. Ja mam taki zawór: ( 20 - 43 'C )
-www.ceneo.pl/1694438s
w układzie bardzo podobnym do Twojego i działa OK.
Pozdrawiam
PS. Ja mam taki zawór: ( 20 - 43 'C )
-www.ceneo.pl/1694438s
w układzie bardzo podobnym do Twojego i działa OK.
Pozdrawiam
-
sebastianZ
- Aktywny

- Posty: 125
- Rejestracja: 30 cze 2008, 18:36
Re: Podłogówka
Bardzo dziękuję za podpowiedź kolego.Też o takim czymś myślałem ale nie byłem pewien tego rozwiązania. pozdrawiam
Re: Podłogówka
Proszę bardzo.
Dodam, że za zaworem mieszającym należy zainstalować pompkę, o tym zapomniałem napisać w mojej poprzedniej wypowiedzi.
Pozdrawiam.
Dodam, że za zaworem mieszającym należy zainstalować pompkę, o tym zapomniałem napisać w mojej poprzedniej wypowiedzi.
Pozdrawiam.