Podłogowka słabo grzeje -prosze o pomoc
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
ambroambro
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 12 gru 2012, 20:36
- Lokalizacja: Łódź
Podłogowka słabo grzeje -prosze o pomoc
Witam
Pierwszy raz na forum. Prosze o pomoc w temacie ogrzewania podłowego.
Moj schemat ogrzewania opiera sie tylko na podlogowce + grzejniku w lazience (petla z podlogowki).
Dom ok 300m2, pieca Vaillant Ecotec 24kw, w sumie jest 27 petli dlugosci 70-80m.
Calosc chodzi na jednym obiegu i jednej pompie zabudowanej w piecu. Oczywiscie przy odkreconych wszystkich obiegach przeplywu niemal nie ma, wiec piec chochluje nonstop i nie moze dogrzac zadanej temperatury. Jak zostawie 5-6 petli przeplyw na rotometrach idzie niemal na max, podloga szybko sie rozgrzewa, piec osiaga temperature i sie rozlacza czyli tak jak powinno w moim mniemaniu byc. Poprosilem go o zamontowanie 2 dodatkowych pomp obiegowych po 1 na kazdy z 2 rozdzielaczy. Oczywiscie nawymadrzal sie i założył 1 w kotlowni na zasilaniu jakis metr od pompy ktora jest w piecu. Przeplyw zwiekszyl sie nie wiele, a na dodatek teraz mistrz mi tlumaczy ze to byl zly pomysl bo piec nie nadaza dogrzac wody i pompa mu ja wyszarpuje. Nie wiem co robic. Przy kiepskim przeplywie dlugo sie nagrzewa podloga wiec montowanie sterownikow pokojowych chyba mija sie z celem, tak jak zmniejszanie temperatury w nocy czy inne tego typu manewry bo jest zbyt duza bezwladnosc.
Nie wiem czy przypadkiem nie jest za mala moc pieca i nie jest w stanie dogrzac tej wody do zadanej temperatury. Bardzo prosze o pomoc.
Pierwszy raz na forum. Prosze o pomoc w temacie ogrzewania podłowego.
Moj schemat ogrzewania opiera sie tylko na podlogowce + grzejniku w lazience (petla z podlogowki).
Dom ok 300m2, pieca Vaillant Ecotec 24kw, w sumie jest 27 petli dlugosci 70-80m.
Calosc chodzi na jednym obiegu i jednej pompie zabudowanej w piecu. Oczywiscie przy odkreconych wszystkich obiegach przeplywu niemal nie ma, wiec piec chochluje nonstop i nie moze dogrzac zadanej temperatury. Jak zostawie 5-6 petli przeplyw na rotometrach idzie niemal na max, podloga szybko sie rozgrzewa, piec osiaga temperature i sie rozlacza czyli tak jak powinno w moim mniemaniu byc. Poprosilem go o zamontowanie 2 dodatkowych pomp obiegowych po 1 na kazdy z 2 rozdzielaczy. Oczywiscie nawymadrzal sie i założył 1 w kotlowni na zasilaniu jakis metr od pompy ktora jest w piecu. Przeplyw zwiekszyl sie nie wiele, a na dodatek teraz mistrz mi tlumaczy ze to byl zly pomysl bo piec nie nadaza dogrzac wody i pompa mu ja wyszarpuje. Nie wiem co robic. Przy kiepskim przeplywie dlugo sie nagrzewa podloga wiec montowanie sterownikow pokojowych chyba mija sie z celem, tak jak zmniejszanie temperatury w nocy czy inne tego typu manewry bo jest zbyt duza bezwladnosc.
Nie wiem czy przypadkiem nie jest za mala moc pieca i nie jest w stanie dogrzac tej wody do zadanej temperatury. Bardzo prosze o pomoc.
Re: Podłogowka słabo grzeje -prosze o pomoc
Centralne podłogowe!!! Na pewno ktoś pomoże. My akurat jesteśmy zwolennikami bezproblemowego niecentralnego ogrzewania podłogowego bądź ściennego czy sufitowego. Izolacja, to podstawa oszczędności na ogrzewaniu.
Nie po to izolujemy, by robić centralne.
Nie po to izolujemy, by robić centralne.
-
BIOS-BG
Re: Podłogowka słabo grzeje -prosze o pomoc
Witam!
Montowanie pompy przy kotle szeregowo z pompa kotła?! Taki układ może działać, ale warunek: ze sprzęgłem. Tylko, ze wtedy kocioł powinien podawać na sprzęgło wyższą temperaturę i na układzie za sprzęgłem musi być mieszacz sterowany pogodowo dla parametrów podłogówki
Montowanie pompy przy kotle szeregowo z pompa kotła?! Taki układ może działać, ale warunek: ze sprzęgłem. Tylko, ze wtedy kocioł powinien podawać na sprzęgło wyższą temperaturę i na układzie za sprzęgłem musi być mieszacz sterowany pogodowo dla parametrów podłogówki
Re: Podłogowka słabo grzeje -prosze o pomoc
Jakie jest zapotrzebowanie w budynku na ciepło. Choćby te najgłupsze wynikające z projektu. Może się okazać że 24kW ci nie wystarczy. Jeżeli chcesz założyć dwie pompy to niestety tak jak pisze kolega przez rozdzielenie układu grzewczego z układem kotłowym - przez sprzęgło hydrauliczne które jest dość prostym i niezrozumiałym dla większości "fachowców" urządzeniem.
Problemem jest niemożliwość wymiany pompy w kotłach na mocniejszą lub lepszą ale to już problem producenta a dla niego raczej dobre posunięcie.
Problemem jest niemożliwość wymiany pompy w kotłach na mocniejszą lub lepszą ale to już problem producenta a dla niego raczej dobre posunięcie.
-
ambroambro
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 12 gru 2012, 20:36
- Lokalizacja: Łódź
Re: Podłogowka słabo grzeje -prosze o pomoc
Zrobie jutro fotke tego wynalazku, on zamontowal tam cos jak sprzeglo(niewielkie, chyba na sztuke zeby sprawdzic czy bedzie lepiej-uwaga- z 4 sztuk trojnikow dosc grubych. Od gory jest wlozony czujnik chyba zasilania..
W projekcie byla instalacja mieszana na ekogroszek 27 kw. W trakcie duzo sie zmienilo, ceny ekogroszku tez. Zdecydowalismy sie na Propan. Dostalem 3 wyceny instalacji od roznych hydraulikow i kazdy wskazywal 24 kw wiec zawierzylem ze wystarczy i nie walczylem o wiekszy, tymbardziej ze dalismy prawie 40 cm w dachu welny SUPERMATA 0.33, i grafitowy styropian 15cm , w sumie duzo, duzo lepiej niz bylo w projekcie.
W projekcie byla instalacja mieszana na ekogroszek 27 kw. W trakcie duzo sie zmienilo, ceny ekogroszku tez. Zdecydowalismy sie na Propan. Dostalem 3 wyceny instalacji od roznych hydraulikow i kazdy wskazywal 24 kw wiec zawierzylem ze wystarczy i nie walczylem o wiekszy, tymbardziej ze dalismy prawie 40 cm w dachu welny SUPERMATA 0.33, i grafitowy styropian 15cm , w sumie duzo, duzo lepiej niz bylo w projekcie.
Re: Podłogowka słabo grzeje -prosze o pomoc
A na podłodze pewnie nie więcej niż 10.
-
ambroambro
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 12 gru 2012, 20:36
- Lokalizacja: Łódź
Re: Podłogowka słabo grzeje -prosze o pomoc
Rzeczywiscie niestety nie wiecej niz 10cm nie dalo sie wcisnać bo byly juz okna, a wczesniej nikt o tym nie pomyslal. Za to dany byl jakis lepszy styro, nie xps, ale jakis twardszy