Podajnik Tłokowy Problem, Słaby Ciąg
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Podajnik Tłokowy Problem, Słaby Ciąg
Sprawa rozwiązana. Zamontowany mam aktualnie sterownik Menuet (wersja tłok) sprawuje się o niebo lepiej niż Multister C.W.U. posiada znacznie więcej możliwości ustawienia kotła przy czym każda funkcja jest dobrze opisana w sterowniku jak i w samej instrukcji. Instrukcję do wersji tłok trzeba pobrać osobno z internetu ponieważ w pudełku ze sterownikiem znajduje się instrukcja dla ślimaka. Moim problemem była mała średnica komina(120) sprawę rozwiązałem poprzez ustawienie dmuchawy na 1 ( max24) i przerwę podawania ustawiłem na 65x5 co daje 5 minut i 25 sec. przerwa jest taka duża ponieważ dmuchawa słabo wieje i nie jest w stanie szybciej wypalić opału który ma podany. Przy zbyt częstym podawaniu zbierała się zbyt duża ilość opału która gotowała wodę na dolnym ruszcie. Krotność mam ustawioną na 5 a czas oczekiwania na 6 minut. dmuchawa podtrzymania ustawiona jest na 4 (max24) a czas dmuchawy podtrzymania to 28 sekund. czas ruchu tłoka to 50sekund ! gdy zsumuje się wszystko to łączny czas przerwy wychodzi 33minuty i 10sec. przy takim ustawieniu średnie spalanie to ok 15kg na dobę. Do tego ogrzewam bojler 120L. Palę ekogroszkiem syberyjskim kaloryczność 25-26. Piec muszę czyścić co miesiąc.