Witam,
Chciałbym zainstalować piec na eko groszek w oddzielnym budynku gospodarczym w którym jest także garaż. Piec miałby się znajdować około 10-12 metrów od domku z poddaszem użytkowym o powierzchni 110 metrów.
Rury oczywiście w ziemii na głębokości min 1,2 metra.
Czy słyszał ktoś o takich rozwiązaniach jak w temacie? Jak to sie sprawdza?
Pozdrawiam
Mariusz
Piec w oddzielnym budynku
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Piec w oddzielnym budynku
Owszem. Sprawdza się. Należy zastosować rury preizolowane. Nie ma potrzeby zakopywać ich aż na 1,2 m. Minimalne przykrycie dla takich przewodów, to 40 cm, zatem wystarczy wykop na pół metra.
Pozdr.
Pozdr.
Re: Piec w oddzielnym budynku
Ja o takim słyszałem zastosowaniu słyszałem a nawet montowałem jesli bys chciał to zrobic tanim kosztem to ja z swojego punktu widzenia zalecam zastosowac rure kissana "pex" 26 lub 32 wzaleznosci od ilości grzejników kazdą z tych rur bym ojzolowal dwa razy w otulinie "tubolit" mozna też wstrzyknoc pianki montazowej a całosć bym połozył w ziemni w rurze pvc 110mm lub 160mm wzaleznosci od srednicy rury "pex" zachowując spadek w kierunku kotłowni