Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
Witam ogrzewam dom 190m2, ocieplony stropian 15cm, dach nieocieplony. Dom nowy z 2008 roku.
Piec 25KW, bliżej nieznanej marki. Sterownik WRT 15.
Moje ustawy:
Histeraza 1
Histeraz aCWU 3
Praca podajnieka 7 s
Przerwa 30 s
Nadmuch 4 (na 10)
Opóżnienie nadmuchu 10
Czas przepalania 40
Przerwa przepalania 25 m
Temperatura załączania pompy CO 49 stopni
Temperatura zadana 53
Przysłona wentylatora otwarta w 80 %
Palę wysokokaloryczny groszek z Castoramy ultra 25-27
W piecu są spieki i dodatkowo piec z trudem dochodzi do 53 zadanych stopni i po 7 minutach podtrzymania, włącza się i znowu ładuje groszek przez około 10 minut.
Zużywam około 50 kg. Co robię źle?
Piec 25KW, bliżej nieznanej marki. Sterownik WRT 15.
Moje ustawy:
Histeraza 1
Histeraz aCWU 3
Praca podajnieka 7 s
Przerwa 30 s
Nadmuch 4 (na 10)
Opóżnienie nadmuchu 10
Czas przepalania 40
Przerwa przepalania 25 m
Temperatura załączania pompy CO 49 stopni
Temperatura zadana 53
Przysłona wentylatora otwarta w 80 %
Palę wysokokaloryczny groszek z Castoramy ultra 25-27
W piecu są spieki i dodatkowo piec z trudem dochodzi do 53 zadanych stopni i po 7 minutach podtrzymania, włącza się i znowu ładuje groszek przez około 10 minut.
Zużywam około 50 kg. Co robię źle?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
Źle izolowany dom tej wielkości, ale szczelny, przy ogrzewaniu niecentralnym elektrycznym zużyje 6000-7000kWh. Przy cenie (jak o mnie) 0,53zł - to bym wyrzucił najdroższy system ogrzewania na złom.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
Źle izolowany dom tej wielkości, ale szczelny, przy ogrzewaniu niecentralnym elektrycznym zużyje 6000-7000kWh. Przy cenie (jak o mnie) 0,53zł - to bym wyrzucił najdroższy system ogrzewania na złom.
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
Nawet nie wiesz jakie masz szczęście żeś tu trafił. Już przedmówca znalazł panaceum na wszystkie Twoje bolączki z ogrzewaniem.Iria86 pisze:. Co robię źle?
Pierwsze co bym zrobił na Twoim miejscu to faktycznie uszczelnił dom co by to nie znaczyło. Podpisał umowę na wymianę instalacji na ogrzewanie elektryczne w całym domu. Oczywiście umowę z szanownym Panem Brzęczkowskim, bo on się tym zajmuje 25 lat, więc wie co mówi i podpisuje.
Umowa oczywiście z gwarancją zużycia tych 7000kWh roczne na cele grzewcze i jeszcze będziesz miał chłodzenie latem.
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
Palisz złym węglem to po pierwsze, po drugie warto docieplić dach choćby rozkładając wełnę na podłodze strychu, po trzecie sprawdzić i wyregulować kocioł.Iria86 pisze:Witam ogrzewam dom 190m2, ocieplony stropian 15cm, dach nieocieplony. Dom nowy z 2008 roku.
Piec 25KW, bliżej nieznanej marki. Sterownik WRT 15.
Moje ustawy:
Histeraza 1
Histeraz aCWU 3
Praca podajnieka 7 s
Przerwa 30 s
Nadmuch 4 (na 10)
Opóżnienie nadmuchu 10
Czas przepalania 40
Przerwa przepalania 25 m
Temperatura załączania pompy CO 49 stopni
Temperatura zadana 53
Przysłona wentylatora otwarta w 80 %
Palę wysokokaloryczny groszek z Castoramy ultra 25-27
W piecu są spieki i dodatkowo piec z trudem dochodzi do 53 zadanych stopni i po 7 minutach podtrzymania, włącza się i znowu ładuje groszek przez około 10 minut.
Zużywam około 50 kg. Co robię źle?
Ten "wysokokaloryczny" z Castoramy widziałem u klienta - nic specjalnego, ale spieka się i kosztuje sporo, udało się na nim ustawić kocioł, żeby nie spiekał, ale węgiel jest mokry i z kalorycznością szału nie ma.
Jak chcesz w przyszłym tygodniu będę miał Wesołą i gdy potwierdzę jej jakość będzie w sprzedaży także wysyłkowo - a jeśli masz niedaleko zapraszam po zakup worka lub dwóch na testy.
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
Popieram - skoro jest taka super oferta to tylko brać i się nie oglądaćbachus pisze:Nawet nie wiesz jakie masz szczęście żeś tu trafił. Już przedmówca znalazł panaceum na wszystkie Twoje bolączki z ogrzewaniem.Iria86 pisze:. Co robię źle?
Pierwsze co bym zrobił na Twoim miejscu to faktycznie uszczelnił dom co by to nie znaczyło. Podpisał umowę na wymianę instalacji na ogrzewanie elektryczne w całym domu. Oczywiście umowę z szanownym Panem Brzęczkowskim, bo on się tym zajmuje 25 lat, więc wie co mówi i podpisuje.
Umowa oczywiście z gwarancją zużycia tych 7000kWh roczne na cele grzewcze i jeszcze będziesz miał chłodzenie latem.
Lecz obawiam się, że diabeł tkwi w szczegółach i trzeba wydać z 200 tys na zrobienie z domu pasywnego ...
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
Dlatego nie lubię domów pasywnych, są drogie i dużo zużywają kWh.Lecz obawiam się, że diabeł tkwi w szczegółach i trzeba wydać z 200 tys na zrobienie z domu pasywnego ...
Wolę aktywne ustawianie temperatury i faktyczne zużycie poniżej 30kWh/m2
A koszt to 20 000 zł a nie 200000.
A w domach izolowanych schodzimy poniżej 10kWh/m2 - zapraszam można zobaczyć kolejny, puki inwestor nie wprowadził się.

Koza stoi zimna a oświetlenie zamienione na LED bo było za gorąco (26st) przy 3 pracujących.
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlatego nie lubię domów pasywnych, są drogie i dużo zużywają kWh.Lecz obawiam się, że diabeł tkwi w szczegółach i trzeba wydać z 200 tys na zrobienie z domu pasywnego ...
Wolę aktywne ustawianie temperatury i faktyczne zużycie poniżej 30kWh/m2
A koszt to 20 000 zł a nie 200000.
A w domach izolowanych schodzimy poniżej 10kWh/m2 - zapraszam można zobaczyć kolejny, puki inwestor nie wprowadził się.
Koza stoi zimna a oświetlenie zamienione na LED bo było za gorąco (26st) przy 3 pracujących.
Ile by kosztowało zrobienie z mojego domu izolowanego ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
Izolowanego to się zrobić nie da. U nas się zwalcza izolowanie domów, by sprzedawać centralne.
Pan sobie wyobrazi, że jest grupa sprzedawców kotłów którzy zabraniają izolować od gruntu,
Ale instalacja do bomu nieizolowanego, tak ny płacić mniej niż przy paliwach stałych i potem mienie za utrzymanie temperatury. do domu 200m2
14 000 najtańsza przyzwoita 20000 górna półka . Roboty jest na jeden ,
Pan sobie wyobrazi, że jest grupa sprzedawców kotłów którzy zabraniają izolować od gruntu,
Ale instalacja do bomu nieizolowanego, tak ny płacić mniej niż przy paliwach stałych i potem mienie za utrzymanie temperatury. do domu 200m2
14 000 najtańsza przyzwoita 20000 górna półka . Roboty jest na jeden ,
-
jacbak7870
- Zainteresowany

- Posty: 83
- Rejestracja: 13 mar 2008, 9:49
- Lokalizacja: Olesno
Re: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
przy tych ustawieniach kocioł pracuje na moy ok 14Kw i nie dogrzeje
spalanie ok 2,68 kg/godzinę praca praktycznie na okrągło (18 godzin)
Proponuję ustawienia
7/15
9/20
10/25
wentylator na max
regulacja strumienia przysłoną wentylatora
temperatura zadana kotła 7o
włączenie pompy co 55stopni
po ustawieniach spokojnie odczekać ok 6 godzin aż system się ustabilizuje
spalanie ok 2,68 kg/godzinę praca praktycznie na okrągło (18 godzin)
Proponuję ustawienia
7/15
9/20
10/25
wentylator na max
regulacja strumienia przysłoną wentylatora
temperatura zadana kotła 7o
włączenie pompy co 55stopni
po ustawieniach spokojnie odczekać ok 6 godzin aż system się ustabilizuje