piec na eko groszek 19kW nie osiąga żądanej temperatury

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

konrad leśniewski
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 25 lut 2009, 18:57

piec na eko groszek 19kW nie osiąga żądanej temperatury

Post autor: konrad leśniewski »

witam
mam piec na eko groszek 19kW okolo 180m2 dom (14 grzejników - nie dużych ) + bojler 100l, piec nie osiąga 45 stopni ,cały czas chodzi a co za tym idzie spala ponad 100kg groszku na dobe, w firmie Dziubarczyk gdzie kupiłem ten piec mówią że jest wystarczająco duży na te powierzchnie, był już serwisant , wymienił sterownik z Ognik Pid na zwykły Ognik, zmierzył ciąg komina i stwierdził że jest za duży ciąg 36 Pa a powinien być 18 Pa, włożył jakieś blachy do wyczystki i zmniejszył na 25 Pa, jednak te wszysktie zabiegi nic nie dały , piec dalej nie może osiągnąc 45 stopni, teraz mówią że mam założyć regulator ciągu, proszę o jakieś porady co zrobić z tym piecem, może jakieś nastawy sterownika pomogą? mam ustawione w tej chwili , podawanie 14s, czas przestoju 55s, dmuchawa na 6

proszę o pomoc

pozdrawiam Konrad
konrad

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

...

Post autor: Jarecki79 »

Odpisałem Panu na priva jakie są możliwości....
Proszę na spokojnie przeczytać i popróbować na kotle.
8)
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”