ogrzewanie podłogowe prosze o pomoc

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

jarekkur
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 06 sty 2008, 13:32
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: jarekkur »

adamis pisze:Ależ ja nie kwestionuję w żaden sposób konieczności usunięcia wilgoci z jastrychu (paskudne słowo).
Chodzi tylko o to,po ilu dniach wygrzewania puścić na podłogówkę normalną temperaturę roboczą.Wg. mojej (i nie tylko) praktyki może to być nawet po 2-4 dniach.Teraz coraz częściej stosuje się wylewki miksokretem,które zawierają naprawdę mało wody więc i wygrzewanie trwa może trwać krócej.Czy normy niemieckie i polskie biorą to pod uwagę.Wątpię.Odnoszą się one do bardzo mokrych wylewek.
A jeśli chodzi o kładzenie na takiej wylewce kafli czy innych podłóg,to wiadomo-czym później,tym lepiej ale na pewno nie po tygodniu.

Owszem po 2-4 dniach można puścic normalne grzanie pomieszczeń ale po zakończeniu wiązania klejów stosowanych do posadzek.
Pytanie jak długo schła wylewka i jak długo była wygrzewana-pozbawiana wilgoci.
Jaka jest jej wilgotnosc bezpośrednio przed układaniem posadzki w postaci kafli, linoleum czy parkietu?
Moje 170 litrów wody na 1m3 to jest właśnie z betoniarki wcześniej a takze z miksokreta. Cała rzecz polega na tym aby zachowac odpowiedni stosunek wody do cementu tzw w/c. Wynosi on dla jastrychu typu C- CT 30- F5 około 25 litrów wody na 100 kg cementu + piasek, żwir, tłuczeń. Często bierze się piasek rownież mokry co dodatkowo osłabia jastrych i dodaje wody do masy wylewki.
CT-30 to wytrzymałośc na nacisk 30N/mm2. Dodanie wody o czym pisałem ułatwia rozprowadzanie tej getej gliniastej papki ale zmniejsza znacznie wytrzymałośc na nacisk, zrywanie i ścinanie jastrychu jak równiez wydłuża proces schnięcia. Około 60-70% jastrychów w budownictwe mieszkaniowym jest nieodpowiednia i podlega reklamacjom wcześniej lub co gorsza póżniej.
Oczywiście normy niemieckie DIN EN 18 833 czy polskie PL EN 18 833 dotyczą wylewek i ich parametrów i są takie same.
Normy dla kafelkarzy jak i parkieciarzy mówią o 3% wilgotności wylewki pod kafle i 2% pod parkiet na nie ogrzewanym jastrychu. Badanie wilgotności jastrychu przeprowadza się metodą karbidową lub suszarkowo-wagową.
Wystarczy dokładnie przeczytac zalecenia producentów klejów do posadzek a można się zorientowa na czym polega sztuka budowlana. Nie trzymanie się tych zaleceń eliminuje wszelkie roszczenia wobec producenta klejów, mas szpachlowychetc.