Kurcze jakoś nie idzie znaleźć parametrów dokładnie pod ten model...Tomasz_Brzeczkowski pisze:RAS-M07SKV-E
Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Ja poczekałem do mrozów. Mnie nie bardzo interesowało, przy jakiej temperaturze moja toshiba przestanie dawać z z 1kWh 5 z hakiem , tylko kiedy przestanie grzać . Przy -20 st jak dawał ponad 3kWh z jednej, byłem usatysfakcjonowany.
Zauważyłem, że niektórzy uważają, że jak, w DTR ce padają -15 st. to, że urządzenie przestaje grzać przy - 15... Nie! Urządzenie przestaje mieć deklarowane parametry. Ma nieco gorsze.
Wie Pan jak działa taki inwertor? Parowanie odbiera ciepło, sprężarka zwiększa ciśnienie, skrapla się czynnik oddając ciepło.
R410 ma temperaturę wrzenia -52 st.C przy normalnym ciśnieniu. Niby dlaczego ma przy - 25 st nie wrzeć?
Tam nie ma grzałki, a skoro tak, to dlaczego przy -20 na zewnątrz leci gorące powietrze?
Zauważyłem, że niektórzy uważają, że jak, w DTR ce padają -15 st. to, że urządzenie przestaje grzać przy - 15... Nie! Urządzenie przestaje mieć deklarowane parametry. Ma nieco gorsze.
Wie Pan jak działa taki inwertor? Parowanie odbiera ciepło, sprężarka zwiększa ciśnienie, skrapla się czynnik oddając ciepło.
R410 ma temperaturę wrzenia -52 st.C przy normalnym ciśnieniu. Niby dlaczego ma przy - 25 st nie wrzeć?
Tam nie ma grzałki, a skoro tak, to dlaczego przy -20 na zewnątrz leci gorące powietrze?
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Jaki ma deklarowany COP ta Pana Toshiba? Jak Pan obliczył, że dawała 3k w -20C na zewnątrz? Ma Pan rozmrażanie na tacy skroplin na jednostce zewn.?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ja poczekałem do mrozów. Mnie nie bardzo interesowało, przy jakiej temperaturze moja toshiba przestanie dawać z z 1kWh 5 z hakiem , tylko kiedy przestanie grzać . Przy -20 st jak dawał ponad 3kWh z jednej, byłem usatysfakcjonowany.
Zauważyłem, że niektórzy uważają, że jak, w DTR ce padają -15 st. to, że urządzenie przestaje grzać przy - 15... Nie! Urządzenie przestaje mieć deklarowane parametry. Ma nieco gorsze.
Wie Pan jak działa taki inwertor? Parowanie odbiera ciepło, sprężarka zwiększa ciśnienie, skrapla się czynnik oddając ciepło.
R410 ma temperaturę wrzenia -52 st.C przy normalnym ciśnieniu. Niby dlaczego ma przy - 25 st nie wrzeć?
Tam nie ma grzałki, a skoro tak, to dlaczego przy -20 na zewnątrz leci gorące powietrze?
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Można, jak dobrze poszukasz to znajdziesz, ze ten model obsługuje jedynie 20m2Maniak pisze:Kurcze jakoś nie idzie znaleźć parametrów dokładnie pod ten model...Tomasz_Brzeczkowski pisze:RAS-M07SKV-E

I jak zawsze magik przekombinował:
W danych jest do 20m2 a nasz geniusz dał to w blaszaku na powierzchni 35m2 i było przy -23 aż/tylko +22 stopnie.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jak mam blaszany pawilon z 1990 z 5 cm wełną - ma 35m2 i przy -23 było +22.
No tak dane ą zbyt asekuracyjne a nie maksymalne. Ciekawe co jeszcze można z niej wyciągnąć po cichu.Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Co do danych producenta... są zbyt asekuracyjne.
OOO! To dobre, takie osiągi na niespełna 50% mocy, ciekaw co jeszcze?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie, moc nie spada, bo inwerter nie pracuje na 100% .Rzadko przekracza chwilowo 50%.
Z danych technicznych wynika, że tą pompkę (RAS-M07SKV-E[) damy na 20m2 a tą 3,5kW damy proporcjonalnie do domu o powierzchni 28m2.Tomasz_Brzeczkowski pisze:
2 kW x 24 = 48kWh x 160=7500kWh!!! Z tym, że do domów dajemy 3.5kW.
Z tego wynika, że T.B od 25 lat zajmuje się domami o pow 28m2, co mnie nie dziwi, tyle to u mnie ma kuchnia. Ciekawe te domy, może dla tego żadnego zdjęcia.
No ale się pewnie mylę i będę musiał to cacuszko o o wiele lepszych parametrach niż podaje producent zamontować u siebie, tylko czy ja jestem takim naiwniakiem i uwierzę w te bajki?
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Jasne, wystarczy grzać 0,67 powierzchni całkowitej aby ogrzać całą powierzchnię. To proszę o ile to nie tajemnica podać co nie jest grzane a się ogrzewa? A kominek to niby ile dostarczył ciepła do tego prezentowanego na stronie bilansu? Czy może w myśl teorii jedynie słusznej nie można takiego bilansu całościowego stworzyć bo guru nie pozwala?Enerbau Tanie Grzanie pisze: - a może wystarczy 56m2 systemu grzewczego takiej powierzchni, by ogrzać komfortowo dom 83,5 m2?
- od momentu wstawienia danych na stronie ( 01.11.2014) jest informacja o kominku. Proszę czytać całą treść! Jeżeli Pan tego nie robi, to celowo manipuluje.
.
Śmierdzi mnie to taką samą manipulacja jak te inwertery 3,5kW do ogrzewania całego domu.
To może po jaką cholerę wciskacie wszystkim te kosmiczne ogrzewania elektryczne, może taniej i lepiej załatwi to jeden inwerter o mocy 3,5kW i jeszcze bonusem będzie chłodzenie w całym domu, bo bez chłodzenia przecież nie ma komfortu.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Nie pamiętam dokładnie ale coś koło 5.6 Spadek poniżej deklarowanego jest od -15.Jaki ma deklarowany COP ta Pana Toshiba? Jak Pan obliczył, że dawała 3k w -20C na zewnątrz? Ma Pan rozmrażanie na tacy skroplin na jednostce zewn.?
Nie mam rozmrażania, przy dużych mrozach nie ma wody w powietrzu, rozmrażanie włącza się przy temperaturach około 0... +2 , trwa 7-8 minut maksymalnie 3 x na dobę.
Nie 3k tylko 3 kWh z jednej .
Jak policzyłem... to proste. - na zewnątrz było poniżej -20 (luty 2012) wewnątrz +22. Podlicznik oscylował przy 300W . Włączyłem grzejnik konwekcyjny 1000W (faktycznie niewiele ponad 900W) i ostawiłem 22. Temperatura powoli, ale zaczęła spadać. Wniosek wysnułem prosty, że toshiba dawała więcej.
Poza tym są jeszcze rachunki. Centralny system ogrzewania, od zawsze uznawałem za pomysł szurnietego.
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Prosty eksperyment ale nie powiem, że zły. Sam zainstalowałbym sobie taki inwerter kanałowy ale cały czas mam wrażenie że np. dół gdzie mam mało od gruntu nie dogrzeje wystarczająco. I trochę boję się tych minimalnych poborów na poziomie średnio 350 W (różni producenci) - a to w warunkach powiedzmy 10C na zewnątrz. A pewnie średnio sezonowo będzie zjadać 500W. To robi 0,5 x 160 x 24 = 1920 Kwh.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie pamiętam dokładnie ale coś koło 5.6 Spadek poniżej deklarowanego jest od -15.Jaki ma deklarowany COP ta Pana Toshiba? Jak Pan obliczył, że dawała 3k w -20C na zewnątrz? Ma Pan rozmrażanie na tacy skroplin na jednostce zewn.?
Nie mam rozmrażania, przy dużych mrozach nie ma wody w powietrzu, rozmrażanie włącza się przy temperaturach około 0... +2 , trwa 7-8 minut maksymalnie 3 x na dobę.
Nie 3k tylko 3 kWh z jednej .
Jak policzyłem... to proste. - na zewnątrz było poniżej -20 (luty 2012) wewnątrz +22. Podlicznik oscylował przy 300W . Włączyłem grzejnik konwekcyjny 1000W (faktycznie niewiele ponad 900W) i ostawiłem 22. Temperatura powoli, ale zaczęła spadać. Wniosek wysnułem prosty, że toshiba dawała więcej.
Poza tym są jeszcze rachunki. Centralny system ogrzewania, od zawsze uznawałem za pomysł szurnietego.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Kanałówka najsłabiej grzeje podłogę. To raz, podłoga generuje największe straty przy identycznych izolacjach - ja daję 40 cm styro od gruntu i kable. Wtedy mała a przez to tani i wysoko sprawny inwerter daje sobie radę. To najtańszy, najbardziej komfortowy układ
https://youtu.be/PQSMA4vTfBw?list=UUbEQ ... QXhS2OdG9A
https://youtu.be/PQSMA4vTfBw?list=UUbEQ ... QXhS2OdG9A
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Pewne nieporozumienia wynikają z tłumaczenia DTR.I trochę boję się tych minimalnych poborów na poziomie średnio 350 W (różni producenci) - a to w warunkach powiedzmy 10C na zewnątrz. A pewnie średnio sezonowo będzie zjadać 500W. To robi 0,5 x 160 x 24 = 1920 Kwh.
Np. Do -15 st. utrzymuje parametry nominalne
przetłumaczone jest często na "pracuje do -15 stC.
Czynnik R410 ma temperaturę wrzenia -52 st.C, więc przy -20 też bardzo dobrze wrze.
The Super Daiseikai in the "nordic" version is optimised in the heating mode and reaches a heating capacity of 1.9 kW even with an outside temperature of -15°C. Inside the outdoor unit there is a heater, which prevents the drain water from freezing during winter. Therefore this unit is a hit the whole year long!
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Jak zawsze czary maryTomasz_Brzeczkowski pisze:
Jak policzyłem... to proste. - na zewnątrz było poniżej -20 (luty 2012) wewnątrz +22.
Najniższa jaka się zdarzyła temp. w lutym to -15 stopni w nocy z 16 na 17 i już więcej nigdy tej zimy nie było takiej temp.
Rozumiem, że nasz bajkopisarz siedział do północy aby móc takie bajki wypisywać.
Wykres temp. poniżej:

Brzęczkowskim osiąga takie wyniki, których nawet producent nie przewiduje.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2015, 11:21 przez bachus, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Ale poleca Pan też kanałówki do nieizolowanych a uszczelnionych budynków. Ja mam taki przypadek z 5 cm od gruntu więc uważam za wątpliwe że to da w miarę komfortowe warunki przynajmniej na parterze. Poddasze myślę, że spokojnie bo góra dobrze docieplona a i ściany zaizolowane do wewnątrz. 1920kwh u mnie to 1152 zł gdyby chodziło 24h na dobę przez 160 dni.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Kanałówka najsłabiej grzeje podłogę. To raz, podłoga generuje największe straty przy identycznych izolacjach - ja daję 40 cm styro od gruntu i kable. Wtedy mała a przez to tani i wysoko sprawny inwerter daje sobie radę. To najtańszy, najbardziej komfortowy układ
https://youtu.be/PQSMA4vTfBw?list=UUbEQ ... QXhS2OdG9A
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Kanałówka to najtańsza instalacja, to najtańsza kWh, to największy komfort ( chłodzenie), to też bardzo prosty montaż. Czyli, im gorsza izolacja tym bardziej się opłaca, bo większe oszczędności na ogrzewaniu.
-
Enerbau Tanie Grzanie
- Superużytkownik

- Posty: 683
- Rejestracja: 06 mar 2015, 13:27
- Lokalizacja: Wąbrzeźno
- Kontakt:
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
[quote="bachus"][/quote]
Jak zawsze jest Pan mistrzem manipulacji.
Podaje Pan dane z jednego dnia, 16 .02.2012 zamiast umieścić wykres miesięczny. http://www.meteo.waw.pl/hist.pl Wstyd Panie bachus, wstyd!

.
Jak zawsze jest Pan mistrzem manipulacji.
Podaje Pan dane z jednego dnia, 16 .02.2012 zamiast umieścić wykres miesięczny. http://www.meteo.waw.pl/hist.pl Wstyd Panie bachus, wstyd!

.
ENERBAU - Ogrzewania Na Podczerwień.
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Czytać wyraźnie czytać co jest napisane, albo iść do okulisty. Wszędzie na podane konkretne przykłady wietrzycie spisek i manipulacje bo to przecież pogrąża waszego guru i niewygodne w stosunku do jedynie słusznej teorii.Enerbau Tanie Grzanie pisze:Jak zawsze jest Pan mistrzem manipulacji.bachus pisze:
Skoro już wiadomo gdzie to popatrzeć kiedy się zdarzył mróz o temp. -20 stopni.
Nie zdarzył się tej zimy a więc to może szanowny Enerbau odpowie jak to możliwe, że Brzęczkowski coś badał przy tej temp, i to jeszcze w nocy?
Widzę, że i Wy lubicie czary mary gdzie czarodziej podaje osiągnięcia gdzie producent nawet takich nie podaje.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie niecentralne kontra centralne
Pan bachus nie sprawdził, że -22 było 3 lutego 2012 o godzinie 8 rano, a ja otwieram o 6.