nowy problem cieknie
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
nowy problem cieknie
witam nowy problem po napełnieniu instalaci wodą 2 bar cieknie z grzejników z korków dokrezałem do oporu i nadal kapie uszczelki są i niewiem czy dać po dwie czy skręćić na pascie do konopi cz to coś da instalacie wykonuje samodzielnie i moje pytania są banalne ale lepiej zapytać a nie się męczyć bezsensu dieki za podpowiedzi pozdrawiam.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
korki
Jesli mozesz to spusc wode z ukladu, odkrec korki, zdejm uszczelki, wkrec korki i sprawdz czy cala powierzchnia uszczelniajaca przylega.
Jesli nie (np krzywo naciety gwint w odlewie grzwejnika - czesta przypadlosc marketowych grzejnikow) to najlepiej wkrecic korklim na konopie i paste lub teflon, wtedy nie dawac uszczelki, tylko owinac gwint konopiami lub tefkonem (przy konopiach posmarowac pasta), wkrecic tak zeby zostala szczelina rzedu 2...4 mm, w ta szczeline dowinac konopie lub teflon, i dokrecic do konca.
Nie dawac nadmiernej ilosci uszczelnienia na gwint, poniwewaz nie wkreci sie korka lub rozerwie gwint grzejnika.
Po naprawie zalac i odpowietrzyc uklad, sprawdzic szczelnosc, po czym rozgrzac uklad do maksymalnej temperatury roboczej, sprawdzic szczelnosc, kolejny raz sprawdzic szczelnosc po wystygnieciu.
Jesli nie (np krzywo naciety gwint w odlewie grzwejnika - czesta przypadlosc marketowych grzejnikow) to najlepiej wkrecic korklim na konopie i paste lub teflon, wtedy nie dawac uszczelki, tylko owinac gwint konopiami lub tefkonem (przy konopiach posmarowac pasta), wkrecic tak zeby zostala szczelina rzedu 2...4 mm, w ta szczeline dowinac konopie lub teflon, i dokrecic do konca.
Nie dawac nadmiernej ilosci uszczelnienia na gwint, poniwewaz nie wkreci sie korka lub rozerwie gwint grzejnika.
Po naprawie zalac i odpowietrzyc uklad, sprawdzic szczelnosc, po czym rozgrzac uklad do maksymalnej temperatury roboczej, sprawdzic szczelnosc, kolejny raz sprawdzic szczelnosc po wystygnieciu.