Witam mam pytanie do specjalistow zajmujacych sie ogrzewaniami elektrycznymi, mamy np moc przylaczeniawa 10kw , to moc mat na pelnym obciazeniu czyli na max temp?
paw3leek
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki
To moc powyżej, której mogą wyłączyć zasilanie wyłączniki nadmiarowe. Na ogół wyłączają przy większym poborze niż na papierze.
rekuperacja od 1989r
Re: Maty grzewcze, grzejniki
Hm to jak to rozwizac skoro pewnie maty grzewcze w calym domu beda mialy moc ok 10kw
paw3leek
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Maty grzewcze, grzejniki
Jak mamy 10kW to zliczamy wszystko co mamy na prąd i wiemy kiedy mogą zacząć się problemy jak wszystko na raz zacznie chodzić. U mnie jest 16kW także zapas duży, lepiej zawsze mieć więcej niż mniej. Ale często da się to jeszcze polepszyć jak jest potrzeba, chociaż oczywiście nie za darmo.paw3leek pisze:Witam mam pytanie do specjalistow zajmujacych sie ogrzewaniami elektrycznymi, mamy np moc przylaczeniawa 10kw , to moc mat na pelnym obciazeniu czyli na max temp?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
Re: Maty grzewcze, grzejniki
No u mnie jest 14kw
Pompa ciepla z 1,8kw cwu ale to pod wieczor pojdzie,
Najczesciej bedzie chodzila pc powietrze powietrze z toshiby 3,4kw
Musze podliczyc czy nie lepiej bedzie w niektorych pomieszczeniach noe stosowac mat tylko grzejniki konwektorowe o mniejszej mocy a do salonu i do lazienek wrzucic tylko maty.
Pompa ciepla z 1,8kw cwu ale to pod wieczor pojdzie,
Najczesciej bedzie chodzila pc powietrze powietrze z toshiby 3,4kw
Musze podliczyc czy nie lepiej bedzie w niektorych pomieszczeniach noe stosowac mat tylko grzejniki konwektorowe o mniejszej mocy a do salonu i do lazienek wrzucic tylko maty.
paw3leek
Re: Maty grzewcze, grzejniki
Jaka najlepiej dobrac moc grzejnika konwektorowego ?
70/80/100w na m2?
Maty pod ceramike to 150/170w m2
70/80/100w na m2?
Maty pod ceramike to 150/170w m2
paw3leek
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Maty grzewcze, grzejniki
Jak dom jest dobrze izolowany to jakim cudem dawać nawet 70 na m2?! Grzejnik elektryczny nie pod okno i założyć sobie 30-40w/m2.paw3leek pisze:Jaka najlepiej dobrac moc grzejnika konwektorowego ?
70/80/100w na m2?
Maty pod ceramike to 150/170w m2
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
Re: Maty grzewcze, grzejniki
Czy są maty albo przewody które dadzą mniejszą moc na m^2?paw3leek pisze:Jaka najlepiej dobrac moc grzejnika konwektorowego ?
70/80/100w na m2?
Maty pod ceramike to 150/170w m2
Michał
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Maty grzewcze, grzejniki
Są ostatnio robiłem na zamówienie 5W/mb przewodu który daje się bezpośrednio pod płytki. Ja głownie korzystam z mat elektry podobnie jak i przewodów. Montuję czujnik w podłodze, mata ma zapewniać komfortową temperaturę podłogi, ona nie jest od grzania do temperatur kąpielowych. Dlatego łazienki wyposażam w zestaw grzejnik z nadmuchem a mata pod płytki. Wychodzi bardzo tanio eksploatacyjnie w takim tandemie. Przykładowo u mnie grzejnik nadmuchowy przez 21 dni listopada dogrzewając do kąpieli po 26'C pobrał tylko 9,47 kwh - dane odczytane przed sekundą.olekto pisze:Czy są maty albo przewody które dadzą mniejszą moc na m^2?paw3leek pisze:Jaka najlepiej dobrac moc grzejnika konwektorowego ?
70/80/100w na m2?
Maty pod ceramike to 150/170w m2
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
Re: Maty grzewcze, grzejniki
Wiem że są i maty po 80w na metr ale podobno nie nadają się pod ceramikę
paw3leek
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki
Najprościej to dokupić kilka kW. Na ogół to coś koło 100 zł za kW.paw3leek pisze:Maty pod ceramike tylko 150w czy moga byc inne moce na m2?
Można dać wyłączniki priorytetowe.
Można dać 50W/m2 tylko w łazienkach 160.
Jest dużo rozwiązań.
rekuperacja od 1989r
Re: Maty grzewcze, grzejniki
Poddasze same grzejniki max 2,5kw więc ok
W salonie dałbym mate 120w/m2 w lazience 170 a w gabinecie zastosował konwektor 40w/m2
Nie wiem czy w salonie 80w/m2 nie byłoby za mało bo maty to moje podstawowe ogrzewanie domu +pc powietrze powietrze.
Tylko chyba skoro mamy moc mat dajmy 5kw to ona tyle bierze chyba na max temperaturze termostatu czy nie?
Tak jak z pc czy reku mniejsza moc mniejszy pobór
W salonie dałbym mate 120w/m2 w lazience 170 a w gabinecie zastosował konwektor 40w/m2
Nie wiem czy w salonie 80w/m2 nie byłoby za mało bo maty to moje podstawowe ogrzewanie domu +pc powietrze powietrze.
Tylko chyba skoro mamy moc mat dajmy 5kw to ona tyle bierze chyba na max temperaturze termostatu czy nie?
Tak jak z pc czy reku mniejsza moc mniejszy pobór
paw3leek
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki
na zdjęciu grzejnik 500W jest w salonie 33m2 , tyle, że jest naprzeciw okien.Poddasze same grzejniki max 2,5kw więc ok
W łazience 160W/m2 to jasne, przy programatorze, ale w salonie? Co to za maty o takiej mocy?W salonie dałbym mate 120w/m2 w lazience 170 a w gabinecie zastosował konwektor 40w/m2
Co znaczy za mało? To znaczy, że ogrzewanie by się nie wyłączało. Np. otwarte okna. Jakie byłyby wtedy rachunki?Nie wiem czy w salonie 80w/m2 nie byłoby za mało bo maty to moje podstawowe ogrzewanie domu +pc powietrze powietrze.
ON/OFF z tym że czasy pracy tym krótsze im mniej potrzeba. Trudno mi aktualnie powiedzieć, bo podłoga w sklepie i mieszkaniu nie włączyła się ani razu od 8 lat, odkąt jest pompa.Tylko chyba skoro mamy moc mat dajmy 5kw to ona tyle bierze chyba na max temperaturze termostatu czy nie?
reku zmniejsza zużycie, nie pobór mocy.Tak jak z pc czy reku mniejsza moc mniejszy pobór
rekuperacja od 1989r
Re: Maty grzewcze, grzejniki
Weź sobie najpierw kup suszarkę 1kW i za jej pomocą ogrzej salon 33m2 i możesz ją kręcić we wszystkie strony na przeciw okna, pod oknem i pod sufitem.Tomasz_Brzeczkowski pisze: na zdjęciu grzejnik 500W jest w salonie 33m2 , tyle, że jest naprzeciw okien.
A to że jakiś [...] na 33m2 salon kupuje 500W grzejnik to daje 15W/m2
W łazience sama żarówka 60W ogrzeje pomieszczenie 4m2.
A w kuchni w zupełności wystarczy lodówka do ogrzania pomieszczenia.
Pytanie czy nie wystarczy że w garażu mam 2 grzejniki elektryczne po 2kW? Aby ogrzać mój dom stojący 12m dalej? Grzejniki mogę tam postawić naprzeciw okna a drugi nawet na dachu ale w gospodarczym.
Co K*RWA? zmniejsza zużycie prądu ale nie pobór mocy...Tomasz_Brzeczkowski pisze:reku zmniejsza zużycie, nie pobór mocy.
Zmniejsza zużycie prądu zamiast 2kW weźmie 1kW ale za pobrany prąd płacimy tak czy siak za 2kWh?