Jestem inżynierm budowy w jednej z firm , mam pytanie do mądrych głów
Nasz inspektor jest bardzo ciężkim przypadkiem i w zwiazku z tym mam pare pytan
Pierwsza sprawa :
Inspektor chce zglosić do UDT kocioł - zgodnie z dziennikiem ustaw nr 135 z dnia 9 lipca 2003 - 1269 " Kocioł paleniskowy o mocy <70 kW , podlega uproszczonej formie dozoru . Nasz ma 33 kW wiec odbiór ma być uproszczony .
Teraz moje pytanie - co ma zawierać ten odbiór jakie dokumenty ??
nie ma nic wspomnianego w tym dzienniku na temat odbioru uproszczoengo
to samo dotyczy zbiornika na wode poniżej < 500 litrów odbiór uporszczony ( nasz ma 160 l )
Potrzebuję jakiegoś opisu co to jest ten uproszczony odbiór i jak on wygląda.
na co sie powołać dodatkowo .
Druga sprawa , Ten sam inspektor wymaga aby w pomieszczeniu kotłowni był wyłącznik na całą kotłownie.
Powołuje sie on na ksiażke " Warunki Techniczne Wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe " 7.2.3 str 105 -106 punkt 9
"Pomieszczenie kotłowni , oraz pomieszczenia towarzyszące powinny mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczna , oraz powinny być wyposażone w dostępny z zew. pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu...
Takie zew . wyłącznik prądu mamy sztuk 2 , wewnątrz w korytażu jest rozdzielnia , w ktorej jast modół z bezpiecznikami na obwodzie strikte dla kotłowni z opisem "
I teraz moje pytanie ksiażka z ktorej to jest jes z 1995 roku , czy toś ma może taki egzemplaz z wydania II i jest tam moze inny wpis dotyczacy tej wzmianki.
Bądz gdzie mogę sie odwołać , do czego, że wyłącznik w korytazu starczy i nie musi byc dodatkowego w pomieszczeniu kotłowi.
najciekawsze jest to ze inspektor od prac elektrycznych mowi ze nic nie musi być wiećej , a ten od kotlowni opiera sie na tej ksiazce i ze tak.
a ja biedy miedzy nimi musze sobie poradzic
HELP !!