Witam, mam problem z prawidłowym ustawieniem kotła MANS 25KW podajnik tłokowy + sterownik MULTI - STER Plus
Dom 130 m2, poniemiecki, nieocieplony.
Obecnie mam ustawione:
CO 60 stopni (piec nie osiąga zadanej temperatury, osiągana to 56-57)
CWU 45 stopni
Aktualne ustawienia:
Podawanie 720 s
Dmuchawa 65 %
Moc przedmuchu 65%
Czas przedmuchu 30 s
Przedmuch pauza 900 s
Dawka co 5
Na tych ustawieniach piec nie osiąga zadanej temperatury i dmuchawa pracuje cały czas.
Proszę o porady.[/b]
Kocioł MANS 25 KW
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Kocioł MANS 25 KW
Jak palisz tym czeskim brunatnym badziewiem z marketu to się nie dziw.
Re: Kocioł MANS 25 KW
Dziękuję za uprzejmość!
Ekogroszek kamienny kopalnia Chwałowice, ze sprawdzonego składu opału.
Także zamiast kogoś osądzać wypadałoby zapytać.
Ekogroszek kamienny kopalnia Chwałowice, ze sprawdzonego składu opału.
Także zamiast kogoś osądzać wypadałoby zapytać.
Re: Kocioł MANS 25 KW
Nie ciep się trzeba było napisać a do kopalni Chwałowice mam 5km wiem jaki węgiel mają - smolisty. Ale nie będę pytał czy masz czyste komory bo znów focha strzelisz.
Próbowałeś zmniejszyć czas między podawaniami i zwiększyć obroty dmuchawy?
Próbowałeś zmniejszyć czas między podawaniami i zwiększyć obroty dmuchawy?
Re: Kocioł MANS 25 KW
W komorach względnie czysto, bywało gorzej, jak inny ekogroszek był.
Zmieniałam czas między podawaniami do 550 i obroty dmuchawy na 75% i dalej nie osiągał zadanej temperatury.