Na imię mam Sławek, aktualnie jestem informatykiem kiedyś ciepłownikiem-automatykiem ale pracujący przy dużych sieciach cieplnych i grupowych węzłach cieplnych oraz indywidualnych węzłach cieplnych wysokoparametrowych.
W miesiącu październiku uruchomiłem u Teścia kocioł od Witkowskiego KMB-RP PLUS 30 kW z podajnikiem ślimakowym BRUCER gen II, zawór mieszający z napędem elektrycznym 4D ESBE, termostat pokojowy AURATON 2025 radio, sterownik kotła IRYD PID RTZ, pompyy c.o i c.w.u.
Instalacja wewnętrzna c.o. po modernizacji CU (miedź), zawory termo styczne ze wstępnymi nastawami - regulacja wykonana, komin fi200 o wysokości 12m bez przesłony bezpośrednio za kotłem (Producent powiedział, że czopuch nie jest potrzebny), zasobnik c.w.u o poj. 80 l z perspektywa założenia po sezonie instalacji solarnej z 350 l.
Parametry budynku:
Dom powierzchnia ogrzewana 247m2 - stare budownictwo 1870r. , średnia wysokość pomieszczeń 3,5m. Niestety 2/3 powierzchni ma stare okna i drzwi. Grubość ścian 30cm-przerwa-30cm czyli poduszka powietrzna między dwoma ścianami. Strop podwójny trzcinowy nad nim pokaźny strych.
Paliwo ekogroszek typ 31.2 z Sandomierza PECUniversal ponoć kopalnia Kazimierz-Juliusz ale na stronie www jest opis węgiel z Rosji http://www.pecuniversal.pl/eko.htm może tu leży przyczyna kłopotów. Paliwo jest lekko wilgotne.
Opis problemów których nie mogę zwalczyć:
1. Potężna ilość popiołu na poziomie ponad 1 szuflady na 24h
2. Potężne spieki które kleją się już w retorze
3. Potężne spalanie zasobnik wystarczający 2 max 3 doby. Po miesiącu pracy uzyskałem wynik średniego spalania dobowego w okolicy 43,03 kg/24h, 1,79 kg/1h, zużycie faktyczne w tym okresie wyniosło 1420 kg ekogroszku dla 33 dni pracy
Eksperymentowałem z ustawieniami Iryd-a ale na wiele się to nie zdało, nie jestem w stanie jechać dłużnej na zasobniku (180-200kg) niż dwa trzy dni.
4. Kocioł ciężko dochodzi do nastawionej temperatury
5. Kocioł krótko trzyma temperaturę (słaba akumulacja ciepła) i znowu sie załącza
6. Wewnątrz kocioł wymaga co kilka dni czyszczenia - duża ilość czarnego pyłu!!!
8. Cofanie się dymu do zasobnika
9. Bardzo duże zaroszenie zasobnika paliwa.
Co zrobiłem - historia działań na froncie
a. Palnik został uszczelniony -
b. parametry IRYD zmieniane i naginane w różne strony - bez większego wpływu na efekt pracy kotła, zauważyłem , że zmniejszenie czasu podawania poniżej 10s powoduje problemu z uzyskaniem nastawy kotła.
-- AKTUALNIE--
1. temp. kotła 60'C
2. ograniczenie mocy kotła - 90%
3. Ustawienia dla 100% mocy kotła - 39s/18 bieg
4. Ustawienia dla 1 % mocy kotła - 3:30 min/1 bieg
5. Podtrzymanie 15s/15min/krotność 3
6. Czas podawania 11 s (przy 10 s nie zapadało się palenisko, przy 6-8 s i korektach ustawień dla 100% kocioł miał trudności z dobiciem do nastawy)
7. Nastawa c.w.u - 40'C
8. Nastawa mieszacza 54'C
Algorytm PID = 2
histereza mieszacza = 2
przesłona wentylatora minimalnie otwarta, palnik uszczelniony. W czasie pracy 100% obiążenia kotła wg. nastaw parametrów 3 w okolicach nastawy kotła około 57 moc kotła spada do ok 60% i prawidłowo wydłuża się czas mięzy podawaniami paliwa. W podtrzymaniu, gdy aktywny jest jeszcze wskaźnik PID=2 moc kotła w granicach 20%.
To tyle informacji Help's Panie i Panowie wykotłowaliśmy już 3 t paliwa (może to ono jest szajs) i dalej jest źle, paliwo lekko przewietrzam w otwartych workach.
Mam wrażenie, że kocioł nie dopala paliwa, skleja go stąd wielka ilość żużla. Może 30 kW na taką kubaturę budynku to za mało? ale problem z doborem kotła winien wyjść dopiero przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych a nie teraz. Z obliczeń wynika, że maksymalne zapotrzebowanie budynku oscyluje w okolicy 29 kW. Ludzie piszą, że z 25 kW ogrzewają podobne budynki i wszystko jest dobrze. Temperatura gazów wychodzących z kotła około 20-40 'C.
Dzisiaj na próbę w Tesco kupię 3 worki jakiegoś czeskiego ekogroszku i popatrzę czy będzie inaczej spalać.
Chętnie podzielę się posiadaną już wiedzą. Całość z Auratonem współpracuje poprawnie, IRYD przycina mieszacz o zaprogramowaną wartość 10'C.
Ponieważ muszę dokupić paliwo poproszę o wskazanie namiaru na pewny w miarę ekogroszek.
Proszę o jakieś wskazówki!!