Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?
A można wiedzieć jaki to kocioł?
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?
Przy naczyniach otwartych zasadda jest taka, że powinno mieć pojemność 4% pojemności układu i stosuje się je obecnie przy kotłach na paliwa stałe.
Nie można stosować przy nich zbiorników ciśnieniowych, przeponowych. Jest to bardzo niebezpieczne (można sobie zrobić krzywdę).
Pojemność takiego naczynia, zamkniętego, zależy od systemu ogrzewania.
Przy tradycyjnym (kotły gazowe lub olejowe z grzejnikami) pojemność musi byc większa, przy niskotemperaturowym może być mniejsza.
Drugi czynnik to pojemność okładu CO.
Trzeba to obliczyć znając wszystkie powyższe wartości (tak ogólnikowo tłumacząc).
A ciśnienie ok. 1 Bar
Nie można stosować przy nich zbiorników ciśnieniowych, przeponowych. Jest to bardzo niebezpieczne (można sobie zrobić krzywdę).
Pojemność takiego naczynia, zamkniętego, zależy od systemu ogrzewania.
Przy tradycyjnym (kotły gazowe lub olejowe z grzejnikami) pojemność musi byc większa, przy niskotemperaturowym może być mniejsza.
Drugi czynnik to pojemność okładu CO.
Trzeba to obliczyć znając wszystkie powyższe wartości (tak ogólnikowo tłumacząc).
A ciśnienie ok. 1 Bar
Bartur
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?
Guzik prawda. Od kilku lat mamy już pozwolenie prawne na montowanie kotłów na paliwa stałe w układach zamkniętych pod kilkoma uwarunkowaniami. Dlatego powtarzam pytanie jaka marka i model kotła?
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?
Kocioł maiłowy SAS MI 23kW , nie chodzi mi o pojemność naczynia tyko o ciśnienie;)
Re: Jakie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zakkniętym?
Srutu tu tu.....
No to wg DTR producenta masz lipę. Podaje on wyraźnie:
Ale jeżeli na gwarancji ci nie zależy a zawsze możesz podać się na przepisy które wręcz zobowiązują producenta do przestrzegania norm to ustawienie naczynia przeponowego masz na stronie producenta: np Reflex:
http://reflex.pl/zalaczniki/instrukcja_reflex_2010.pdf
No to wg DTR producenta masz lipę. Podaje on wyraźnie:
Jednocześnie informuje nas że ciśnienie nie może przekroczyć 1,5bara. Dodatkowo zaleca wyposażenie kotła w zawór trój lub czterodrożny pod groźbą utraty gwarancji.Kotły typu >SAS UWT< przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego
ogrzewania, systemu otwartego
Ale jeżeli na gwarancji ci nie zależy a zawsze możesz podać się na przepisy które wręcz zobowiązują producenta do przestrzegania norm to ustawienie naczynia przeponowego masz na stronie producenta: np Reflex:
http://reflex.pl/zalaczniki/instrukcja_reflex_2010.pdf