Od niedawna posiadam bojler Biawar 300L stojący i podczas instalacji wyczytałem, że należy poprzez reduktor ustawić ciśnienie na 1bar. Reduktor ciśnienie mam założony tylko na dopływie wody do bojlera ponieważ na głównym nie mam na razie za wiele miejsca. I tu własnie pojawia się problem bo w sieci miejskiej jest ciśnienie ok 8-9 bar. i teraz pod prysznicem odkręcam ciepłą wodę na maxa i wystarczy, że przesunę o milimetr za daleko na zimną i już leci zimna, zapewne ze względu na różnice ciśnień. Nie zapowiada się na razie abym mógł w najbliższym czasie założyć reduktor na głównym ujęciu dlatego chciałem zapytać czy bezpiecznie będzie np:
1. Zwiększyć ciśnienie na bojler przynajmniej do 2bar, (na poprzednim 100L zwykły było w ogóle bez reduktora)
2. Przykręcić główny zawór np: o połowę
dało by to wtedy proporcje ciśnień jak 2:4 a nie jak jest teraz 1:8
poradźcie mi czy dobrze sobie kombinuje czy jestem w błędzie,
pozdrawiam
Jakie ciśnienie ustawić na reduktorze przed bojlerem
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Jakie ciśnienie ustawić na reduktorze przed bojlerem
Witam!
Ciśnienie na reduktorze ustawione na 1bar to za mało.
Proszę ustawić ciśnienie na 3-4 bara.
wszystko będzie ok (zakładam że zasobnik jest zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa 6bar i dobranym naczyniem przeponowym.
Pozdrawiam
Ciśnienie na reduktorze ustawione na 1bar to za mało.
Proszę ustawić ciśnienie na 3-4 bara.
wszystko będzie ok (zakładam że zasobnik jest zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa 6bar i dobranym naczyniem przeponowym.
Pozdrawiam
tomek
Re: Jakie ciśnienie ustawić na reduktorze przed bojlerem
Jeżeli zasobnik to bojler to Tak wszystko jest zabezpieczone prawidłowo. Nadmienie tylko, że instalację przeprowadzał fachowiec. Przeróbkę chcę zrobić sam.zakładam że zasobnik jest zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa 6bar i dobranym naczyniem przeponowym
Tylko sugerowałem sie danymi podanymi w instrukcji do tego bojlera i chyba ten zawór z tego co widzę mam zamontowany na 1.5 bara, jest to jedyny zawór zamontowany na odprowadzeniu goracej wody z bojlera i od niego idzie jeszcze gumowa rurka do odpływu kanalizacji, taki spust wody.
Czyli zanim zwiększę ciśnienie, będe musiał zmienić ten zawór na 6 bar?
Naczynie przeponowe też mam tylko nie wiem na jakie ciśnienie, bo jest to szary baniaczek o wys. ok 30cm bez żadnych widocznych opisów (jest zamontowany w trudno dostępnym miejscu), i jeżeli bede musiał wymieniać to naczynie przeponowe to już spore koszty
Re: Jakie ciśnienie ustawić na reduktorze przed bojlerem
Witam.
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie(bojlera,zasobnika )to wszystkie jego elementy montuje się na doprowadzeniu zimnej (nie wyjściu ciepłej)wody.
I tak w kolejności(patrząc od strony wejścia zimnej wody)
-zawór odcinający
-zawór kierunkowy
-zawór bezpieczeństwa
-naczynie przeponowe
-zawór spustowy
Jeżeli na zaworze redukcyjnym mamy ustawione 4 bary to naczynie przeponowe też ustawiamy na 3,8-do4 bar
Pozdrawiam
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie(bojlera,zasobnika )to wszystkie jego elementy montuje się na doprowadzeniu zimnej (nie wyjściu ciepłej)wody.
I tak w kolejności(patrząc od strony wejścia zimnej wody)
-zawór odcinający
-zawór kierunkowy
-zawór bezpieczeństwa
-naczynie przeponowe
-zawór spustowy
Jeżeli na zaworze redukcyjnym mamy ustawione 4 bary to naczynie przeponowe też ustawiamy na 3,8-do4 bar
Pozdrawiam
tomek