jaka powinna byc tem.spalin przy kotle na ekogroszek
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
jaka powinna byc tem.spalin przy kotle na ekogroszek
jestem uzytkownikiem kotla na ekogroszek z podajnikiem slimakowym interesuje mnie jaka powinna byc temperatura spalin na wyjsciu oraz jakie ma znaczenie sterowanie obrotami dmuchawy jesli jest przyslona
-
Henryk Sobucki
- Aktywny

- Posty: 119
- Rejestracja: 09 sty 2007, 19:50
- Lokalizacja: Dolny śląsk
-
Henryk Sobucki
- Aktywny

- Posty: 119
- Rejestracja: 09 sty 2007, 19:50
- Lokalizacja: Dolny śląsk
A wiesz, że siedzę juz rok na różnych takich forach i jesteś pierwszym, który napisał
o takim pomiarze, chociaż wielokrotnie namawialem ludzi do zmierzenia u siebie tej
temperatury ? Też mam założony czujnik na czopuchu. Osiągam w kotle ponad 70 st.
przy temp. spalin na czopuchu 120- 150 st, wiec nie jest żle. Ja nie mam w piecu nadmuchu,
więc nie ma wplywu na pomiar np. powietrze z nadmuchu. Jeżeli będzie podawane
w piecu z podajnikem w nadmiarze i schłodzi spaliny, można wtedy łatwo wysnuć fałszywy wniosek, że to kocioł tak dobrze odbiera cieplo ze spalin.Znam przypadki, kiedy można
bez problemu na czopuchu położyć rękę, ale i grzejniki nie są za cieple..
Wszystko wskazuje na to, że nie masz dobrego odbioru ciepla ze spalin. Albo palisz zbyt
intensywnie, albo kocioł ma zarośnięte ścianki. O jego konstrukcji nie chcę się wypowiadać
uważam tylko, że odbiór ciepla powinien być lepiej dopracowany.
o takim pomiarze, chociaż wielokrotnie namawialem ludzi do zmierzenia u siebie tej
temperatury ? Też mam założony czujnik na czopuchu. Osiągam w kotle ponad 70 st.
przy temp. spalin na czopuchu 120- 150 st, wiec nie jest żle. Ja nie mam w piecu nadmuchu,
więc nie ma wplywu na pomiar np. powietrze z nadmuchu. Jeżeli będzie podawane
w piecu z podajnikem w nadmiarze i schłodzi spaliny, można wtedy łatwo wysnuć fałszywy wniosek, że to kocioł tak dobrze odbiera cieplo ze spalin.Znam przypadki, kiedy można
bez problemu na czopuchu położyć rękę, ale i grzejniki nie są za cieple..
Wszystko wskazuje na to, że nie masz dobrego odbioru ciepla ze spalin. Albo palisz zbyt
intensywnie, albo kocioł ma zarośnięte ścianki. O jego konstrukcji nie chcę się wypowiadać
uważam tylko, że odbiór ciepla powinien być lepiej dopracowany.
-
Henryk Sobucki
- Aktywny

- Posty: 119
- Rejestracja: 09 sty 2007, 19:50
- Lokalizacja: Dolny śląsk
Nic bardziej mylnego. Równie dobrze spaliny mogą być schladzane nadmierną ilością
powietrza, albo proces spalania nie zachodzi prawidlowo, lub po prostu pali się zbyt
wolno. Można nabrać jako takiej pewności dopiero jak się jest pewnym, że prowadzimy
spalanie prawidlowo, ale ustalenie tego beż aparatury pomiarowej jest niemożliwe, a
przynajmniej trudne. Na pewno warto spełnić kilka podstawowych warunków:
- palenisko musi być wylożone szamotem, żeby podwyższyć temperaturę procesu,
- dostarczać powietrze wielopunktowo w obszar spalania
- regulować ilość powietrza, obserwując jakośc plomienia (barwa, dymienie, sadze).
- zadbać o dobre przejmowanie ciepla przez ścianki kotła- rozbudowanym wymiennikiem
powietrza, albo proces spalania nie zachodzi prawidlowo, lub po prostu pali się zbyt
wolno. Można nabrać jako takiej pewności dopiero jak się jest pewnym, że prowadzimy
spalanie prawidlowo, ale ustalenie tego beż aparatury pomiarowej jest niemożliwe, a
przynajmniej trudne. Na pewno warto spełnić kilka podstawowych warunków:
- palenisko musi być wylożone szamotem, żeby podwyższyć temperaturę procesu,
- dostarczać powietrze wielopunktowo w obszar spalania
- regulować ilość powietrza, obserwując jakośc plomienia (barwa, dymienie, sadze).
- zadbać o dobre przejmowanie ciepla przez ścianki kotła- rozbudowanym wymiennikiem
hej
Gerard przesłona jest po to, aby dodatkowo mieć wpływ na moc dmuchawy. Zarządzanie poprzez zwykły sterownik moca dmuchawy odbywa się poprzez podanie odpowiedniej wartości prądu, np 160V to niby odpowiednik 30%mocy (silniki dmuchaw sa rózne i stąd przy dmuchawach Konwektora przesłona). Teraz jeżeli np. przy 20% mocy na zwykłym sterowniku dmuchawa chodzi nie równomiernie to jest to znak jej złej pracy, lepiej taką moc podnieśc np. na 30% a lekko przesłonić ten otwór na dmuchawie.
Co do temp. spalin to podejście jest różne, tj. wcześniej robiło sie wszystko, aby schłodzić spaliny maksymalnie, teraz jest podejście w podajnikach do stosowania albo deflektorów ceramicznych albo żeliwnych, dopiero dalej niewielkie schłodzenie. Wyższa temp. spalin to recepta na dłuższą żywotność, takie podejście było jeszcze "do wczoraj" . Radą na temp. spalin, dopalanie, smolenie, wykraplanie jest sterowanie z algorytmem PiD.
Przeczytaj artykuł, będziesz wiedzial więcej.
http://www.instalator.pl/archi/2007/mi12(112)/41.pdf
Pan Henryk ma zupełnie inny kocioł, jego konstrukcja wzorowana jest na starych bardzo dobrych zasadach produkcji kotłów duzych mocy, czyli powyżej 1MW, uprościł Pan nieco zastosowane materiały, ale jestem pełen podziwu,że sam sobie taki model zbudował. Kotły przemysłowe budowało się (i nadal sa tak budowane) w/g zasady, maks. podniesć temp. w palenisku wyłożonym odpowiednim gatunkiem ceramiki a schłodzić dopiero dalej w następnym wymienniku.
Co do temp. spalin to podejście jest różne, tj. wcześniej robiło sie wszystko, aby schłodzić spaliny maksymalnie, teraz jest podejście w podajnikach do stosowania albo deflektorów ceramicznych albo żeliwnych, dopiero dalej niewielkie schłodzenie. Wyższa temp. spalin to recepta na dłuższą żywotność, takie podejście było jeszcze "do wczoraj" . Radą na temp. spalin, dopalanie, smolenie, wykraplanie jest sterowanie z algorytmem PiD.
Przeczytaj artykuł, będziesz wiedzial więcej.
http://www.instalator.pl/archi/2007/mi12(112)/41.pdf
Pan Henryk ma zupełnie inny kocioł, jego konstrukcja wzorowana jest na starych bardzo dobrych zasadach produkcji kotłów duzych mocy, czyli powyżej 1MW, uprościł Pan nieco zastosowane materiały, ale jestem pełen podziwu,że sam sobie taki model zbudował. Kotły przemysłowe budowało się (i nadal sa tak budowane) w/g zasady, maks. podniesć temp. w palenisku wyłożonym odpowiednim gatunkiem ceramiki a schłodzić dopiero dalej w następnym wymienniku.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl