instalacja podłogówki
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
instalacja podłogówki
Witam wszystkich.Wybudowalem dom w ubieglym roku-200m2,aktualnie jestem na etapie instalacji ogrzewania podlogowego ktora bedzie podlaczona do pompy ciepla i mam co do tego kilka pytan.Posiadam program do obliczania tego typu instalacji lecz nie wiem czy w praktyce on sie sprawdza wiec mam kilka pytan :jak ma wygladac linia brzegowa ukladania rurek na podlodze -wiem ze 10cm od sciany ale ile rzedow tych rur mam poprowadzic?czy grzejnik drabinkowy do lazienki moge podlaczyc do tego samego rozdzielacza co podlogowka?jakiej dlugosci obwod moge poprowadzic,czy jesli mam salon 30m2 musze wykonac 2 obwody?jaka musze zrobic odleglosc pomiedzy rurkami dla podlogi z plytek a z 14mm podlogi drewnianej.
W strefie brzegowej kładź rurki co 10cm na szerokości ok 60cm, czyli 6 rzędów.
Drabinkę możesz spokojnie podłączyć z tego samego rozdzielacza, ale oczywiście podłoga też tam będzie grzana, tak?
Rurki układaj co 15 - 20cm, a obwody max. 120m. To 30m2 koniecznie podziel na 2 obwody.
I rozdzielacz koniecznie z zaworkami, żeby potem móc regulować i serwisować tą podłogówkę.
Z tymi deskami będziesz miał tylko taki problem, że zwiększy się bezwładność obwodu, ale grzał będzie.
Drabinkę możesz spokojnie podłączyć z tego samego rozdzielacza, ale oczywiście podłoga też tam będzie grzana, tak?
Rurki układaj co 15 - 20cm, a obwody max. 120m. To 30m2 koniecznie podziel na 2 obwody.
I rozdzielacz koniecznie z zaworkami, żeby potem móc regulować i serwisować tą podłogówkę.
Z tymi deskami będziesz miał tylko taki problem, że zwiększy się bezwładność obwodu, ale grzał będzie.
adam