Witam serdecznie szanownych forumowiczów w swym pierwszym poście. Długo przeszukiwałem to forum lecz odpowiedzi na moje pytania nie znalazłem,więc proszę o wyrozumiałość i pomoc:
Mam od kilku lat w domku założoną (przez firmę) instalację miedzianą,a teraz adaptuję poddasze i tam w 5-ciu pomieszczeniach postanowiłem zrobić instalację sam. Zacząłem od podniesienia naczynia wzbiorczego pod szczyt,ponieważ wcześniej znajdowało się tuż nad podłogą (prowizorka). Przy ścianie szczytowej na środku wychodzą dwie rurki 18-ki zasil/powr , muszę je rozgałęzić na dwie strony, gdzie tuż po lewej i prawej będą grzejniki (dwa pokoje). Dalej rurki "skręcają" i po długości budynku biegną za ścianką kolankową z regipsów (wszystko na szkicu http://zapodaj.net/79131531.jpg.html)
Moje pytania brzmią:
-Zamierzam kontynuować rurką 18-ką, a do grzejników 15-ką, w którym momencie powinienem zredukować rurkę 18-tkę, bo doradzono mi że do ostatniego grzejnika powinienem "pojechać" 15-ką.
-Podejrzewam że potrzebna będzie kompensacja ,zaznaczam że rurki za regipsami będą swobodnie zamontowane w uchwytach.Pytanie jak zrobić kompensację - z kolanek czy gotową?
Proszę o wszelkie inne uwagi, chętnie wysłucham.
Pozdrawiam.
Instalacja CO na poddaszu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Trochę szkoda,że wychodzi tam tylko 18,bo to nieco za mało może być na 5 grzejników.Tym bardziej,że to poddasze.Ale inaczej się nie da,więc trzeba wykorzystać,co się ma do dyspozycji.W kompensację na 9-ciu metrach bym się nie bawił.Ważne jest by uchwyty nie były za blisko kolanek-daj je ok. 60cm od kąta i pamiętaj,by kolanko w kącie miało swobodę ruchu.Robiąc kompensację z kolanek musiał byś zrobić ją w poziomie lub w dół,a na to zwykle miejsca nie ma.Kompensacja z kolanek skierowana do góry wymaga wlutowania trójników i odpowietrzników.
Ja bym pojechał w obu kierunkach 18 do ostatniego grzejnika.
Czy obecna pompa na kotle wydoli?Jakie ma oznaczenia?
Ja bym pojechał w obu kierunkach 18 do ostatniego grzejnika.
Czy obecna pompa na kotle wydoli?Jakie ma oznaczenia?
adam
Pompa jest firmy LFP Leszno typ 25POr30C, tabelka- 1=0,10-25, 2=0,16-40, 3=0,24-55, prawdę mówiąc nie pomyślałem że może nie wydolić. Nie wspomniałem nic o dole, jest tam 6 grzejników + mała drabinka.
Jeszcze pytanie:czy ostatni grzejnik na dłuższej nitce podłączyć "przelotowo" tzn.powrót po przeciwnej stronie ?
Jeszcze pytanie:czy ostatni grzejnik na dłuższej nitce podłączyć "przelotowo" tzn.powrót po przeciwnej stronie ?