inst. C.O przewymiarowana(piec i grzejniki) co zrobić?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Max van dal
Aktywny
Aktywny
Posty: 150
Rejestracja: 15 sty 2010, 13:52

inst. C.O przewymiarowana(piec i grzejniki) co zrobić?

Post autor: Max van dal »

Witam!

Mam pytanie odnośnie instalacji C.O
mianowicie co zrobić z przewymiarowanym kotłem gazowym i za dużymi kaloryferami?
Bo akurat nie było mnie przy instalacji C.O w domu Dziadków.
I teraz jest problem kocioł ma moc 14,5 kW
łączna moc grzejników 5,3kW jak jak wiadomo z doboru kocioł powinien mieć 4,8kW a tak nie jest :( .
Teraz jeszcze problem bo same grzejnik są przewymiarowane i przy temp kotła 50st już jest za gorąco przy temp zewnętrznej w okolicach -3st.
do mam powierzchnie raptem 40st.
dodam kocioł z otwartą komorą spalania nie kondensacyjny.
Teraz jest ustawiony na 40st a załącza się przy temp 36st i z tego co mi wiadomo szybko się zardzewieje w takich warunkach.

Czy przytkanie kaloryferów coś by dało tj ( bez wymiany na mniejsze)?
Tzn przykryć ich do połowy jakąś dobrą izolacją aby pracowały na temp 70st a nie przegrzewały pomieszczenia.
Czy lepiej wymienić na mniejsze?
bo ruszanie pieca to dość kosztowna sprawa :(

Czy zgłaszać reklamacje do instalatorów geniuszy niech naprawią to co źle zrobili tj
Gigantycznie przewymiarowali piec i gigantycznie kaloryfery.

yoz
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 55
Rejestracja: 14 lip 2008, 19:38

Re: inst. C.O przewymiarowana(piec i grzejniki) co zrobić?

Post autor: yoz »

Moim zdaniem nie ma co kombinowac tylko zmniejsz temp zasilania grzejników z 50 do 40 i zobacz co się wtedy będzie działo ponadto do grzejników zainstaluj głowice termostatyczne. nastaw na 20 st c i powinno działać. Przy założeniu że cała instalacja jest prawidłowo wyregulowana hydraulicznie

sysco
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 11 lut 2010, 15:28
Lokalizacja: Mazowsze
Kontakt:

Re: inst. C.O przewymiarowana(piec i grzejniki) co zrobić?

Post autor: sysco »

Kocioł wiszący ma palnik modulowany. Jeżeli grzeje tylko centrlalne ogrzewanie prawdopodobnie jest możliwość obniżenia mocy przez serwisanta. W przypadku gdy kocioł ogrzewa również wodę ciepłą to za mała moc może spowodować zmniejszenie komfortu ciepłej wody czyli będzie jej za mało. Palnik modulowany ma zakres pracy np. od 6kW do 14 kW. Kocioł wie kiedy zmiejszyć moc palnika po odczycie temperatury z czujnika powrotu. Może lepiej jest zamontować regulator pokojowy który steruje kotłem. W momencie nagrzania do zadanej temperatury wyłączy kocioł. Trzeba też oczywiście zmodyfikować wartość temperatury zasilania instalacji. Jest kocioł kondensacyjny chyba firmy De Dietrich, która ma modulację od około 5kW.