witam, dom w którym nie mieszkam jeszcze- postanowiłem dogrzać i sprawdzić jednoczenie zainstalowane CO.
Mam dom 120 m2 i piec ling duo 15kw. pali sie od wczoraj a kaloryfery są ciepłe tylko w górnej częsci- dolna częśc grzejników jest chłodna, odpowietrzone są, zastanawiam sie co jest nie tak??? ile czasu trzeba aby dogrzać wychłodzone sciany?? czy trzeba na to kilka dni?, na zaworze 4-kulowym jest ustawione tak aby przawie całe ciepło szlo na CO.
Czy powinienem moze najpierw odciąć 1 - pietro a dogrzać tylko parter??
A moze moc pieca jest za mała ,
Proszę o dpowiedź gdyż nie mam w tej kwestii doświadczenia.
ile czasu potrzeba do osiągniecia ciepłych kaloryferów?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: ile czasu potrzeba do osiągniecia ciepłych kaloryferów?
120 m2 to nie wiele już po 1-2 godzinach grzania zmiana temperatury powinna być odczuwalna.
Zimny powrót to jest jakiś błąd działania instalacji lub urządzeń wymuszajacych obieg.
Ja zawsze dokonuję rozruchu na wszelkich na full otwartych zaworach.
Po czym bawię się w nastawianie / zmniejszanie dopływu gorącej wody/ poszczególnych grzejników ale dopiero jak wszystkie grzeją całą powierzchnią.
Można grzać wyłącznie parter jeśli masz otwrtą przestrzeń na piętro lub poddasze.
Zimny powrót to jest jakiś błąd działania instalacji lub urządzeń wymuszajacych obieg.
Ja zawsze dokonuję rozruchu na wszelkich na full otwartych zaworach.
Po czym bawię się w nastawianie / zmniejszanie dopływu gorącej wody/ poszczególnych grzejników ale dopiero jak wszystkie grzeją całą powierzchnią.
Można grzać wyłącznie parter jeśli masz otwrtą przestrzeń na piętro lub poddasze.
Re: ile czasu potrzeba do osiągniecia ciepłych kaloryferów?
z grzejnikami jest coś nie tak może masz po przymykane powroty lub wstępne nastawy w zworach termostatycznych. co do wygrzania budynku to pełny efekt uzyskasz po 2,3 dniach ciągłego palenia ponieważ budynek jest bardzo wychłodzony .
Re: ile czasu potrzeba do osiągniecia ciepłych kaloryferów?
Witam.
Kiedyś u mnie też grzejniki były ciepłe tylko od góry, było to po wymianie zwykłych zaworów na termostatyczne. Mimo otwarcia głowic na full nic nie dawało. Jak zdjąłem głowice z termostatów grzejniki grzały całe.Może to dziwne ale zeszlifowałem ok. 1,5 mm z trzpieni zaworów, założyłem głowice i wszystko działa już ok. 12 lat.
Kiedyś u mnie też grzejniki były ciepłe tylko od góry, było to po wymianie zwykłych zaworów na termostatyczne. Mimo otwarcia głowic na full nic nie dawało. Jak zdjąłem głowice z termostatów grzejniki grzały całe.Może to dziwne ale zeszlifowałem ok. 1,5 mm z trzpieni zaworów, założyłem głowice i wszystko działa już ok. 12 lat.