Skąd róznica? wynika ona z faktu ze Pan sam sobie wymysla klasyfikacje z opisem, na jakiej podstawie nie wie nikt oprócz Pana. Po co pytac, jezeli samemu sie zna odpowiedzTomasz_Brzeczkowski pisze:To skąd różnica w klasyfikacja energetycznej domów z instalacją bezpośrednią. Rok 1990.Straty to pojęcie względne. Wszystko to, co wytraca się na przesyle wewnątrz budynku, dodaje się do ogólnego bilansu energetycznego.
Przecież nikt nie prowadzi rur z domowej kotłowni do kaloryferów i ogrzewania podłogowego poza budynkiem, na zewnątrz. I za absurd uważam twierdzenie, że punktowe źródła ciepła dadzą wyraźnie większe oszczędności od dystrybuowania centralnego.
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje
A tą z ogrzewaniem centralnym
Dlaczego po usunięciu grzejników konwekcyjnych spod okien i z łazienki , zużycie gazu spadło 2x?
Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
A może na poparcie tego aksjomatu jakiś dowodzik?Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Dlaczego po usunięciu grzejników konwekcyjnych spod okien i z łazienki , zużycie gazu spadło 2x?
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
Skąd róznica? wynika ona z faktu ze Pan sam sobie wymysla klasyfikacje z opisem, na jakiej podstawie nie wie nikt oprócz Pana. Po co pytac, jezeli samemu sie zna odpowiedz
OZC zostało wymyślone znacznie później, na potrzeby lobby grzewczego.
I to nie ja a prof Krzysztof Żmijewski wprowadzający efektywność energetyczną I WYKLUCZAJĄCY WODNE OGRZEWANIE.
Dlaczego Pan się nie uczył?
Zapewniam Pan, że wiedza to maks 30kWh/m2 a nie 100 czy więcej . To kretyniżm twierdzić, że dzięki wiedzy możemy zwiększyć koszty ogrzewania i emisję CO2!!To kretynizm, takie twierdzenie.
A zmniejszenie zużycia gazu 2x po przeniesieniu grzejników ze ściany szczytowej i likwidacji konwekcyjnych spraw w łazience???
rekuperacja od 1989r
-
Piotr Nowik
- Superużytkownik

- Posty: 1286
- Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
- Kontakt:
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
W tabeli przedstawiono roczne zużycie energii dla różnych systemów elektrycznego ogrzewania wody. Pomnożenie wartości z tabeli przez aktualną cenę 1 kWh energii elektrycznej daje pogląd na roczne koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Najlepiej wychodzą kolektory solarne. Co na to Pan TB?
Najlepiej wychodzą kolektory solarne. Co na to Pan TB?
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
Ważne jest kto taką tabelę robi. Zależy jak robi. Zależy które urządzenia weźmie. Wystarczy tańsza pompa ciepła ze złą izolacją zasobnika, czy rurek. A przy kolektorze cały rok świeci słońce (jak widać) . Dane pokazane w tabeli są wyssane z palca: np. zapotrzebowanie 400 kWh, przy przepływówce 600. Rozumiem, że 200 kWh to straty na przesyle. ale na dwie osoby 1000, na trzy 1400... NIE MA STRAT NA PRZESYLE?
Podane jest zużycie na osobę 14m3 wody prysznicowej rocznie.
Zasobnik z pompą ciepłą auer cylia za 7000 zł brutto ogrzał średnio rocznie w tym sezonie m3 zużywając 9kWh
4 x 14 =56 x 9 =504 nie 750. To z licznika
Teraz kolektor... 90 kWh rocznie - sama pompka?
Czy badanie kolektora było w Andaluzji? Grzałka się nie załączyła?
Podane jest zużycie na osobę 14m3 wody prysznicowej rocznie.
Zasobnik z pompą ciepłą auer cylia za 7000 zł brutto ogrzał średnio rocznie w tym sezonie m3 zużywając 9kWh
4 x 14 =56 x 9 =504 nie 750. To z licznika
Teraz kolektor... 90 kWh rocznie - sama pompka?
Czy badanie kolektora było w Andaluzji? Grzałka się nie załączyła?
rekuperacja od 1989r
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
Brzęczu jak zostaje zasypany konkretnymi argumentami miota zadem i broni go jak jednoręki więzień!
Szczerze mówiąc to mój sześcioletni syn jak już nie wie co powiedzieć żeby tylko pozwolić mu zagrać na komputerze to wymyśla lepsze gadki niż ten cham. Bynajmniej nie powtarza się w kółko jak upośledzony. Wniosek? Brzęczu jest na poziomie intelektualnym dwulatka! Dyskusja nie ma sensu.
Szczerze mówiąc to mój sześcioletni syn jak już nie wie co powiedzieć żeby tylko pozwolić mu zagrać na komputerze to wymyśla lepsze gadki niż ten cham. Bynajmniej nie powtarza się w kółko jak upośledzony. Wniosek? Brzęczu jest na poziomie intelektualnym dwulatka! Dyskusja nie ma sensu.
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
Prof. Zmijewski nigdy nie wykluczył wodnego ogrzewania. Proszę o link do opracowan prof. w ktorym jest dosłownie tak napisane.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Skąd róznica? wynika ona z faktu ze Pan sam sobie wymysla klasyfikacje z opisem, na jakiej podstawie nie wie nikt oprócz Pana. Po co pytac, jezeli samemu sie zna odpowiedz
OZC zostało wymyślone znacznie później, na potrzeby lobby grzewczego.
I to nie ja a prof Krzysztof Żmijewski wprowadzający efektywność energetyczną I WYKLUCZAJĄCY WODNE OGRZEWANIE.
Dlaczego Pan się nie uczył?
Zapewniam Pan, że wiedza to maks 30kWh/m2 a nie 100 czy więcej . To kretyniżm twierdzić, że dzięki wiedzy możemy zwiększyć koszty ogrzewania i emisję CO2!!To kretynizm, takie twierdzenie.
A zmniejszenie zużycia gazu 2x po przeniesieniu grzejników ze ściany szczytowej i likwidacji konwekcyjnych spraw w łazience???
Skąd Pan wziął wartosc graniczną 30 kWh/m2, w zadnej dostępnej literaturze nie ma podane takiej wartosci. Mam klientów którzy osiągają wynik ponizej 30 kWh/m2 przy zastosowaniu podłogowki wodnej i pompy ciepła i to grubo ponizej tej wartosci.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
Jaki link z 1990 roku.
Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania, ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system grzewczy.
To nie wykluczenie? Przecież audytor ma za zadanie zadbać o tę ekonomię. Żaden audytor nie poleci Panu wodnego ogrzewania. No chyba, że się nie chce uczyć i łyka pier... ciepłowników.
Dlaczego profesor był z ambasadorem Norwegii na otwarciu "Taniego Grzania" ponad 25 lat temu ?
A 30 kWh... tyle zużywają stare domy z prawidłowo wykonaną instalacją!!
Wszystko powyżej to straty instalacji, to źle wykonana instalacja.
Rozmawiałem o tym wczoraj dość długo z dr Ludomirem Dudą... powyżej 30kWh/m2 to błędy instalacji.
Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania, ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system grzewczy.
To nie wykluczenie? Przecież audytor ma za zadanie zadbać o tę ekonomię. Żaden audytor nie poleci Panu wodnego ogrzewania. No chyba, że się nie chce uczyć i łyka pier... ciepłowników.
Dlaczego profesor był z ambasadorem Norwegii na otwarciu "Taniego Grzania" ponad 25 lat temu ?
A 30 kWh... tyle zużywają stare domy z prawidłowo wykonaną instalacją!!
Wszystko powyżej to straty instalacji, to źle wykonana instalacja.
Rozmawiałem o tym wczoraj dość długo z dr Ludomirem Dudą... powyżej 30kWh/m2 to błędy instalacji.
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
.Mam klientów którzy osiągają wynik ponizej 30 kWh/m2 przy zastosowaniu podłogowki wodnej i pompy ciepła i to grubo ponizej tej wartosci.
Pompy ciepła powietrze woda są znacznie mniej efektywne od powietrze powietrze i nie chłodzą a jest XXI wiek. A grzałkę z pompy lepiej "rozbić" na poszczególne pomieszczenia
To rozwiązanie drogie i niekomfortowe .
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
Panie Andrzeju, niech Pan wykona jedną prostą i tanią instalację bezpośrednią.
W nowym domu na 30 cm styropianu podłogówka elektryczna , klimatyzacja kanałowa .
Oczywiście zawsze wentylacja z odzyskiem ciepła.
NIE BĘDZIE PAN NAWET MYŚLAŁ O WODNYM.
Ps. W starych domach, gdy nie ma izolacji od gruntu, grzejniki konwekcyjne jak najmniejsze na ścianach działowych i kanałówka, lub split.
Nie przekroczy Pan 20kW/m2 .
W opomiarowanym domu przekroczyłem... wyszło 25kWh/m2, ale jak usunie się kocioł z wc, będzie można pion uszczelnić, strasznie tamtędy spieprza ciepło . Będzie wtedy poniżej 20.
W nowym domu na 30 cm styropianu podłogówka elektryczna , klimatyzacja kanałowa .
Oczywiście zawsze wentylacja z odzyskiem ciepła.
NIE BĘDZIE PAN NAWET MYŚLAŁ O WODNYM.
Ps. W starych domach, gdy nie ma izolacji od gruntu, grzejniki konwekcyjne jak najmniejsze na ścianach działowych i kanałówka, lub split.
Nie przekroczy Pan 20kW/m2 .
W opomiarowanym domu przekroczyłem... wyszło 25kWh/m2, ale jak usunie się kocioł z wc, będzie można pion uszczelnić, strasznie tamtędy spieprza ciepło . Będzie wtedy poniżej 20.
rekuperacja od 1989r
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
To nie wykluczenie, to tylko Pana nadinterpretacjaTomasz_Brzeczkowski pisze:Jaki link z 1990 roku.
Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania, ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system grzewczy.
To nie wykluczenie? Przecież audytor ma za zadanie zadbać o tę ekonomię. Żaden audytor nie poleci Panu wodnego ogrzewania. No chyba, że się nie chce uczyć i łyka pier... ciepłowników.
Dlaczego profesor był z ambasadorem Norwegii na otwarciu "Taniego Grzania" ponad 25 lat temu ?
A 30 kWh... tyle zużywają stare domy z prawidłowo wykonaną instalacją!!
Wszystko powyżej to straty instalacji, to źle wykonana instalacja.
Rozmawiałem o tym wczoraj dość długo z dr Ludomirem Dudą... powyżej 30kWh/m2 to błędy instalacji.
Rozmowy nawet długie z dr Dudą nic nie wnoszą do kwestii 30 kWh/m2 jako wartosci granicznej, proszę namówic dr Dudę do przeprowadzenia pomiarów w tych starych domach z róznymi systemami grzewczymi, opublikowanie tych pomiarów w czasopismach naukowych wraz z dogłebną analizą uzyskanych wyników. Dobrze by było poznac opinie innych naukowców na temat tego opracowania.
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
A dlaczego Pan nie wspomina o centralnym ogrzewaniu nadmuchowym tylko o klimatyzacji kanałowej, czy to instalacyjnie nie to samo? Jaki jest czas pracy ogrzewania centralnego nadmuchowego a jaki czas chłodzenia centralnego?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Panie Andrzeju, niech Pan wykona jedną prostą i tanią instalację bezpośrednią.
W nowym domu na 30 cm styropianu podłogówka elektryczna , klimatyzacja kanałowa .
Oczywiście zawsze wentylacja z odzyskiem ciepła.
NIE BĘDZIE PAN NAWET MYŚLAŁ O WODNYM.
Ps. W starych domach, gdy nie ma izolacji od gruntu, grzejniki konwekcyjne jak najmniejsze na ścianach działowych i kanałówka, lub split.
Nie przekroczy Pan 20kW/m2 .
W opomiarowanym domu przekroczyłem... wyszło 25kWh/m2, ale jak usunie się kocioł z wc, będzie można pion uszczelnić, strasznie tamtędy spieprza ciepło . Będzie wtedy poniżej 20.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
To ogrzewanie bezpośrednie. Gdyby pompa grzała chłodziła zasobnik i czynnik i dopiero chłodnica oddawała ciepło, byłoby ogrzewanie pośrednie centralne.A dlaczego Pan nie wspomina o centralnym ogrzewaniu nadmuchowym tylko o klimatyzacji kanałowej, czy to instalacyjnie nie to samo? Jaki jest czas pracy ogrzewania centralnego nadmuchowego a jaki czas chłodzenia centralnego?
Chodzi o "sprzęgło" hydrauliczne.
Co innego jest grzejnik z grzałką elektryczną, a co innego z grzałką wodną a elektrycznie podgrzewana jest woda.
Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale brak "sprzęgła" hydraulicznego jest chyba najlepszą definicją niecentralnego.
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
Tego się nie da inaczej zinterpretować. Poza tym, to czasy, gdy jeszcze nie było powietrznych pomp ciepła do grzania/To nie wykluczenie, to tylko Pana nadinterpretacja
Namówiłem, nawet praca doktorska jest pisana.Rozmowy nawet długie z dr Dudą nic nie wnoszą do kwestii 30 kWh/m2 jako wartosci granicznej, proszę namówic dr Dudę do przeprowadzenia pomiarów w tych starych domach z róznymi systemami grzewczymi, opublikowanie tych pomiarów w czasopismach naukowych wraz z dogłebną analizą uzyskanych wyników. Dobrze by było poznac opinie innych naukowców na temat tego opracowania.
A Pan się na spotkanie da namówić? Np w 100m2 , bardzo kiepsko izolowanych, ze stropodachem i 16 oknami - grzanym i chłodzonym 1 splitem 5,3 kW ?
A może w Krakowie na prezentacji nowej linii rekuperatorów Thessli Green , mogę zabrać dr Dudę.
rekuperacja od 1989r
Re: Czym ogrzewać dom – właściwości i koszty paliw stałych
Per analogiamTomasz_Brzeczkowski pisze:To ogrzewanie bezpośrednie. Gdyby pompa grzała chłodziła zasobnik i czynnik i dopiero chłodnica oddawała ciepło, byłoby ogrzewanie pośrednie centralne.A dlaczego Pan nie wspomina o centralnym ogrzewaniu nadmuchowym tylko o klimatyzacji kanałowej, czy to instalacyjnie nie to samo? Jaki jest czas pracy ogrzewania centralnego nadmuchowego a jaki czas chłodzenia centralnego?
Chodzi o "sprzęgło" hydrauliczne.
Co innego jest grzejnik z grzałką elektryczną, a co innego z grzałką wodną a elektrycznie podgrzewana jest woda.
Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale brak "sprzęgła" hydraulicznego jest chyba najlepszą definicją niecentralnego.
Gdyby w kazdym komieszczeniu był klimatyzator z funkcją grzania/chłodzenia i regulacją byłoby to ogrzewanie bezposrednie i niecentralne. Gdy mamy tylko jedną pompę p-p jest to ogrzewanie bezposrednie i centralne. W stopce ma Pan stwierdzenie ze systemy centralne nie nadają sie do ogrzewania, u Pana w dziwny sposób sie to nadaje. Typowa filozofia Kalego.