Czy ogrzewanie podłogowe może być zasilane powrotem z grzejn
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Czy ogrzewanie podłogowe może być zasilane powrotem z grzejn
Witam,
Jak w temacie,czy ogrzewanie podłogowe może być zasilane powrotem z grzejnika.
Grzejnik w łazience i na powrocie ułożone około 8mb rurki
Grzejnik w przedpokoju i powrót około 40 mb przedpokój i kuchnia.
Hydraulik mi mówi że tak może być tylko trzeba będzie ustawić blokadę na zaworach termostatycznych na3.
Czy takie rozwiązanie spełni swą role?
Myślę ze w łazience może tak być ,ale w przedpokoju i w kuchni przydała się osobna pętla.
Proszę użytkowników o opinie.
Może ktoś ma takie rozwiązanie??
Pozdrawiam
Jak w temacie,czy ogrzewanie podłogowe może być zasilane powrotem z grzejnika.
Grzejnik w łazience i na powrocie ułożone około 8mb rurki
Grzejnik w przedpokoju i powrót około 40 mb przedpokój i kuchnia.
Hydraulik mi mówi że tak może być tylko trzeba będzie ustawić blokadę na zaworach termostatycznych na3.
Czy takie rozwiązanie spełni swą role?
Myślę ze w łazience może tak być ,ale w przedpokoju i w kuchni przydała się osobna pętla.
Proszę użytkowników o opinie.
Może ktoś ma takie rozwiązanie??
Pozdrawiam
Próba szczelności to podstawa !!!!
Jak można proponować skręcenie termostatu na grzejniku na 3 .To jaki będzie przepływ przez tą pętlę podłogówki o wiele za mały .Ani grzejnik nie zagrzeje ,ani podłoga.
Pan " hydraulik " ma pojecie o podłogówce jak wilk o gwiazdach
Złap obieg podłogówki osobno z RTL-m na powrocie
Ale pamiętaj zasilanie CO ( mimo RTL-a ) max 60 stopni
Jak można proponować skręcenie termostatu na grzejniku na 3 .To jaki będzie przepływ przez tą pętlę podłogówki o wiele za mały .Ani grzejnik nie zagrzeje ,ani podłoga.
Pan " hydraulik " ma pojecie o podłogówce jak wilk o gwiazdach
Złap obieg podłogówki osobno z RTL-m na powrocie
Ale pamiętaj zasilanie CO ( mimo RTL-a ) max 60 stopni