C.O prosze o porade (SCHEMAT)
Prosze o porade czy można tak podłączyć centralne. Tak jak narysowałem w załączonym schemacie wszystko jest rzeczywiste podłogówka jest w salonie podzielona na trzy części żeby nie wyniosło więcej niż 100m rozdzielacz z układem mieszającym do tego grzejniki na rozdzielaczach czy wystarczą rurki fi16 pex/al/pex na parter i na piętro . Czy można zasilenie puścić tak jak jest na rysunku tylko łączyć do rozdzielaczy ? schemat w galerii
-
andrzej763
- Zainteresowany

- Posty: 50
- Rejestracja: 02 maja 2008, 7:33
- Lokalizacja: Lubin
Schemat ogólnie bez zastrzeżeń. Co do rurek to powinny wystarczyć, chyba ze masz jakiś grzejnik naprawdę duży. Może napisz jaki masz największy.
Do rozdzielaczy oczywiście prowadzisz dużą średnicą. Ja bym jeszcze zastosował wymiennik ciepła miedzy kotłem a instalacją. Dlaczego? Planujesz tam dać rury plastikowe, masz źródło na stałe paliwo. Powinieneś mieć otwarte naczynie wzbiorcze. Skoro więc już stosujesz Pex/Al/Pex którego konstrukcja z założenia zakłada niskie przenikanie tlenu to uważam, że pokusić się o wymiennik ciepła, zamknięte naczynie i dodatkową pompę. Wtedy też nie musisz prowadzić naczynia otwartego ponad najwyżej położony grzejnik.
Przesyłam ci link gdzie masz podstawowe dane o rurach PEX [url]content.wavin.com/WAXMPC.NSF/pages/FAQsPL[/url]
Do rozdzielaczy oczywiście prowadzisz dużą średnicą. Ja bym jeszcze zastosował wymiennik ciepła miedzy kotłem a instalacją. Dlaczego? Planujesz tam dać rury plastikowe, masz źródło na stałe paliwo. Powinieneś mieć otwarte naczynie wzbiorcze. Skoro więc już stosujesz Pex/Al/Pex którego konstrukcja z założenia zakłada niskie przenikanie tlenu to uważam, że pokusić się o wymiennik ciepła, zamknięte naczynie i dodatkową pompę. Wtedy też nie musisz prowadzić naczynia otwartego ponad najwyżej położony grzejnik.
Przesyłam ci link gdzie masz podstawowe dane o rurach PEX [url]content.wavin.com/WAXMPC.NSF/pages/FAQsPL[/url]
-