23kw w domku o pow. 140m2
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
23kw w domku o pow. 140m2
Witam,
Mam problem z piecem który zamontował mi fachowiec od ogrzewania, model Klimosz Ling Combi 23kW klimosz.pl/lingcombi.htm. Piec wskazuje 13 stopni i grzeje jak szalony a w domu jest 26 stopni a jeśli go przykręcę to gaśnie.
Piec ma 23kW a dom 140m2 (dom z poddaszem ocieplony styropianem 10cm + poddasze wata) i jest zdecydowanie za gorąco. Czy jest on dobrze dobrany do powierzchni?
Chciałem kupić piec żeliwny 15kW ale fachowiec stwierdził, że nie ma piecy żeliwnych o mocy 15kW i zamontował mi piec 23kW; fajny z dwoma paleniskami ale chyba za duży na 140m2...
I jeszcze jedna rzecz która mnie zastanawia. W instrukcji jest napisane, że piec musi być ustawiony 40cm od sciany z tyłu oraz min. 1m z przodu. U mnie jest 60cm z przodu także muszę otworzyć drzwi od kotłowni, żeby go wyczyścić.
Czy ktoś mi może doradzić w tym temacie? Niestety sam się nie znam na tym. Znalazłem dziś w ofercie tej samej firmy mały żeliwny piec z podajnikiem Viadrus Eko-ret 15kW który bez problemów zmieściłby się w kotłowni i miałbym ponad 1m z przodu (czy to reguluje PN?)
Z góry dzięki za rady
Mam problem z piecem który zamontował mi fachowiec od ogrzewania, model Klimosz Ling Combi 23kW klimosz.pl/lingcombi.htm. Piec wskazuje 13 stopni i grzeje jak szalony a w domu jest 26 stopni a jeśli go przykręcę to gaśnie.
Piec ma 23kW a dom 140m2 (dom z poddaszem ocieplony styropianem 10cm + poddasze wata) i jest zdecydowanie za gorąco. Czy jest on dobrze dobrany do powierzchni?
Chciałem kupić piec żeliwny 15kW ale fachowiec stwierdził, że nie ma piecy żeliwnych o mocy 15kW i zamontował mi piec 23kW; fajny z dwoma paleniskami ale chyba za duży na 140m2...
I jeszcze jedna rzecz która mnie zastanawia. W instrukcji jest napisane, że piec musi być ustawiony 40cm od sciany z tyłu oraz min. 1m z przodu. U mnie jest 60cm z przodu także muszę otworzyć drzwi od kotłowni, żeby go wyczyścić.
Czy ktoś mi może doradzić w tym temacie? Niestety sam się nie znam na tym. Znalazłem dziś w ofercie tej samej firmy mały żeliwny piec z podajnikiem Viadrus Eko-ret 15kW który bez problemów zmieściłby się w kotłowni i miałbym ponad 1m z przodu (czy to reguluje PN?)
Z góry dzięki za rady
Eryk
to ze strony producenta która podałeś. To juz instalator nie zaproponował Ci dodatkowo zakupu tego sterownika ??Możliwość współpracy z termostatem pokojowym
Radzę kupić i wtedy piec będzie zczytywal temp w pomieszczeniu(gdzie najwięcej przebywasz) i jak za gorąco to przydławiał go, a jak za zimno to da mu znac by się włączył. To są właśnie podstawy oszczędności...
Według mnie kocioł jest zbyt mocny.
Napisz czy masz zainstalowany zawór czterodrogowy (z opisu wynika, że nie), sterownik pokojowy, czy masz podpięty pod sterownik czujnik pogodowy, no i co oznacza, że gaśnie jak go "przykręcisz" z naciskiem na "przykręcisz".
Niebardzo rozumię też co oznacza "piec wskazuje 13 stopni".
Ekoret jest właściwie niedostępny w kraju.
Odnośnie wymiarów kotłowni to najważniejsza jest odległość od podajnika do ściany bocznej. Od pozostałych odstępów zależy głównie wygoda użytkowania.
Pozdrawiam
Napisz czy masz zainstalowany zawór czterodrogowy (z opisu wynika, że nie), sterownik pokojowy, czy masz podpięty pod sterownik czujnik pogodowy, no i co oznacza, że gaśnie jak go "przykręcisz" z naciskiem na "przykręcisz".
Niebardzo rozumię też co oznacza "piec wskazuje 13 stopni".
Ekoret jest właściwie niedostępny w kraju.
Odnośnie wymiarów kotłowni to najważniejsza jest odległość od podajnika do ściany bocznej. Od pozostałych odstępów zależy głównie wygoda użytkowania.
Pozdrawiam
-
andistoprocent
- Zainteresowany

- Posty: 77
- Rejestracja: 08 mar 2009, 16:43
Re: 23kw w domku o pow. 140m2
Witam nie wypowiadam sie na forum ale sledze rozmowy .teraz chce sie podzielic moimy doswiadczeniami zwiazanymi z kotlem zeliwnym klimosz ling combi 23kw .posiadam nowo wybudowany dom 137m2 poddasze uzytkowe 25cm welny mury styropian 12. Tak jak wielu z was chcialem miec pelna pogodowke jak naj wiecej tego badziestwa elektronicznego zeby miec jak naj wiekrza wygode nie za gladac do kotlowni.Spojzmy na fakty ze kotly na paliwo stale nie sa kotlami w pelni automatcznymi ,hydraulik ktory zakladal centralne powoli odsowal mnie od pogodowki poniewaz kociol dostaje bledne dane i wymagana tem. nie bedzie sie zgadzala z regulatora z ta co jest na piecu . kociol 23 kw jest przewymiarowany owszem ale to nie powoduje iz w domu bedzie za cieplo .za piecem zawor 4drogowy ustawiany recznie na 4 powrot wody min 55 a ruznica temperatory miedzy zasilaniem a powrotem 20 st przy takich nastawieniach kociol sie nie poci a i wydluzy uzytkowanie, wystarczy ze na grzejnikach beda glowice termostatyczne po uzyskaniu odpowiedniej nastawionej temperatury grzejniki sie przymykaja a kociol przechodzi w stan spoczynkui zalancza sie tylko aby nie wygasl lub do grzac tem zadana na kotle u mnie zasilanie 73st to nie jest wcale za duz a kociol mnie j pobiera opalu aby wrazie dogrzc mieszkanie,dolaczona jest rownierz ogrzewanie podlogowe zawor 3 drogowy z regulatorem elktrycznym i nie mam z tym kotlem zadnych problemow
- karoka65
- Superużytkownik

- Posty: 701
- Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
- Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
- Kontakt:
Re: 23kw w domku o pow. 140m2
Na takie domki to 11 do 12kW max.
Na ciekawych fachmanów trafiliście
To mój kocioł 11kW na 135m2 stara chata poniemiecka i z dużo gorszym ociepleniem, kocioł jeszcze dużo za duży:
https://esterownik.pl/remote/2489
To kocioł kolegi zbigmaz 17kW na ponad 320 chaty z lat 30-tych ubiegłego stulecia:
https://esterownik.pl/remote/1062
Tu jeszcze lepszy kolegi chris z mad morza w pensjonacie coś około 550m ( 17kW ) :
https://esterownik.pl/remote/1757
Jest cała masa takich kociołków ( 11kW ) które pracują spokojnie na 160 czy 170-ciu metrach.
Mam cały czas kontakt ze swoimi klientami także wiem jak to wygląda.
Na ciekawych fachmanów trafiliście
To mój kocioł 11kW na 135m2 stara chata poniemiecka i z dużo gorszym ociepleniem, kocioł jeszcze dużo za duży:
https://esterownik.pl/remote/2489
To kocioł kolegi zbigmaz 17kW na ponad 320 chaty z lat 30-tych ubiegłego stulecia:
https://esterownik.pl/remote/1062
Tu jeszcze lepszy kolegi chris z mad morza w pensjonacie coś około 550m ( 17kW ) :
https://esterownik.pl/remote/1757
Jest cała masa takich kociołków ( 11kW ) które pracują spokojnie na 160 czy 170-ciu metrach.
Mam cały czas kontakt ze swoimi klientami także wiem jak to wygląda.
Re: 23kw w domku o pow. 140m2
witam ja tak ze mam kociol przewymiarowany 23kw na 128 m bez piwnicy i nic mi sie nie dzieje wszystko zalezy od jakosci wykonania robot hydraulicznych . kociol za duzy dluzej sie na grzewa ale po wygrzaniu siebie i pomieszczen czesciej przechodzi w stan spoczynku co sie kryje z oszczednoscia i juz kiedys pisalem fachowiedz odradzal mi pogodowki ciezko bylo mnie przekonac ale jakos sie udalo i jestem teraz zdania kazdy z nas jest fachowcem ale posluchajcie rad ludzi ktorzy siena tym znaja . w pokojach mam zamontowane zawory termostatyczne nie mam elektrycznego regulatora do zaworu cztero drogowego po prostu metoda prob i bledow aby kocio mial zamierzona tem. powrotu55st. jako zalecil producent i reszta dziala jak nalezy jeszcze raz powtorze tanie jest drogie wykonac instalacje c.o.raz a pozadnie i nie bedzie z naszym kociolkiem problemow on niczemu nie jest winien to to my nim sterujemy a nie on nami . zle umiejscowienie czujnikow jedna sprawa ktore nie sa za izolowane na rurch kazdy cxzynnik na to wplywa ze elektronika na to reaguje pogodowka dziala w systemach pelno z automatyzowanych np..gaz kociol na paliwo stale z podajnikiem ,nie jest kotlem automatycznym bez obslugowym co nie ktorzy pisz ze kociol nie jest nic wart bo trzeba go czyscic raz w tygodniu to prosze sie wyprowadzic do miasta do bloku na 13 pietro czysta przyjemnosc dzieki pozdrawiam
Re: 23kw w domku o pow. 140m2
Kolego nie ważna jest powierzchnia domu a zapotrzebowanie na ciepło w tej powierzchni. Nie można porównywać domu który ma 40W/m2 i takiego który ma 120W/m2 a oba mają przecież 130m2 ale zapotrzebowanie jednego będzie 5,2kW a drugiego 3x tyle. Kocioł dobiera się z lekkim nadmiarem jeżeli jeszcze jest podłączony bojler do CWU. Nie ma sensu przewymiarorywać kotła. Taki kocioł szybciej zachodzi sadzą a utrzymywanie na nim mniejszej temperatury niż min. podana przez producenta powoduje jego szybsze zużycie.
Prawdą jest że są ludzie których przerasta palenie w kotłach.
Prawdą jest że są ludzie których przerasta palenie w kotłach.