Zabezpiecznie małej instalacji.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
spartakus215
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 19 sie 2012, 22:17
- Lokalizacja: Siedlce
Zabezpiecznie małej instalacji.
Witam serdecznie. Niedawno założyłem małą instalację elektryczną do pomieszczeń gospodarczych której schemat zamieszczam poniżej. Jest ona hermetyczna, poprowadzona przewodem 3x2,5mm, maksymalne przewidywane obciążenie to 3kW. Chciał bym prosić o poradę, mianowicie jakie komponenty mam włożyć do skrzynki bezpiecznikowej oznaczonej na rysunku aby odcinała zasilanie w wypadku przekroczenia tych 3kW? Z góry dziękuję i pozdrawiam.


-
spartakus215
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 19 sie 2012, 22:17
- Lokalizacja: Siedlce
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Szczerze mówiąc nic nie rozumiem. Jest ktoś kto mógł by mi pomóc?
-
elpapiotr
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Jest tu jeden "specjalista" od Twojego, kolego, problemu, ale nie pokazałeś
mu wszystkich rysunków, dlatego nie może doradzić.
mu wszystkich rysunków, dlatego nie może doradzić.
-
spartakus215
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 19 sie 2012, 22:17
- Lokalizacja: Siedlce
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Otrzymałem odpowiedź więc podzielę się z forumowiczami. Wystarczy tylko wyłącznik nadmiarowo-prądowy zwany także nadprądowym o amperażu 13A będzie on odcinał zasilanie przy obciążeniu 2950W. Pozdrawiam.
-
elpapiotr
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Jest tylko jeden problem.
Wykonałeś instalację przewodami 2-żyłowymi, a na dzień dzisiejszy jest to niedopuszczalne.
Wujek się załamie, jak obejrzy "dzieło".
Wykonałeś instalację przewodami 2-żyłowymi, a na dzień dzisiejszy jest to niedopuszczalne.
Wujek się załamie, jak obejrzy "dzieło".
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Czy tak trudno przeczytać, że instalacja jest wykonana przewodem 3x2,5mm ? Wszystko w jak najlepszym porządku włącznie z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym!spartakus215 pisze:Witam serdecznie. Niedawno założyłem małą instalację elektryczną do pomieszczeń gospodarczych której schemat zamieszczam poniżej. Jest ona hermetyczna, poprowadzona przewodem 3x2,5mm, maksymalne przewidywane obciążenie to 3kW. Chciał bym prosić o poradę, mianowicie jakie komponenty mam włożyć do skrzynki bezpiecznikowej oznaczonej na rysunku aby odcinała zasilanie w wypadku przekroczenia tych 3kW? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
-
elpapiotr
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Witam.
Kolego spartakus215, napisz jemu/jej (mowa o Enerbau), jakimi przewodami zrobiłeś instalację, lub daj linka do Elektrody.
Kolego spartakus215, napisz jemu/jej (mowa o Enerbau), jakimi przewodami zrobiłeś instalację, lub daj linka do Elektrody.
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Autor nie da, po co ma się ośmieszać. Ale ja mogę:elpapiotr pisze:Kolego spartakus215, napisz jemu/jej (mowa o Enerbau), jakimi przewodami zrobiłeś instalację, lub daj linka do Elektrody.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2362186.html
A tamże:
Przepraszam pomyliłem się. Przewód jest 2x2,5mm czyli bez PE.
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Przykre, że ktoś próbuje w ten sposób zdobyć informacje dla swojego nieudolnego majsterkowania.
Dzięki za wskazówkę...
Dzięki za wskazówkę...
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Przykre kolego to jest to, że osoby nie mające zielonego pojęcia o zagadnieniu udzielają rad.
Co jest tego powodem?
Może pogoń za punktami?
Może chęć brylowania w necie?
A może to, że znalazły swój "domek" na tym forum gdyż na innych profesjonalnych forach ich niekompetencja i laicyzm były tak rażące iż treść ich postów nie wytrzymywała konfrontacji z postami kompetentnych osób.
A tu proszę.
Przodujący producenci wodogłowia.
Co jest tego powodem?
Może pogoń za punktami?
Może chęć brylowania w necie?
A może to, że znalazły swój "domek" na tym forum gdyż na innych profesjonalnych forach ich niekompetencja i laicyzm były tak rażące iż treść ich postów nie wytrzymywała konfrontacji z postami kompetentnych osób.
A tu proszę.
Przodujący producenci wodogłowia.
Pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Ale jadnak raczy Pan pisać.Przykre kolego to jest to, że osoby nie mające zielonego pojęcia
-
spartakus215
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 19 sie 2012, 22:17
- Lokalizacja: Siedlce
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Dziękuję użytkownikom z forumbudowlane.pl za pomoc a szczególnie użytkownikowi Enerbau - pozdrawiam kolego, jestem wam bardzo wdzięczny bo mogłem dokończyć robotę i wszystko działa nawet działanie bezpiecznika już testowałem.
Panom BANANOM z wielce wspaniałej elektrody nie mam nic do powiedzenia, żałuję jak się tylko da że zarejestrowałem się na tamtym forum. O ile wiem fora internetowe są dla laików między innymi dlatego żeby mogli uzyskać poniekąd darmową pomoc. \
P.S. kkas12 odczep się od kolegi dobra? Bo sam nie masz pojęcia o czym piszesz. Może wymieniłem przewody ale z BANANAMI z elektrodziny nie chciałem już w ogóle rozmawiać. Na tym forum jakoś znalazłem normalnych ludzi którzy mi pomogli.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam forumbudowlane.pl !
Panom BANANOM z wielce wspaniałej elektrody nie mam nic do powiedzenia, żałuję jak się tylko da że zarejestrowałem się na tamtym forum. O ile wiem fora internetowe są dla laików między innymi dlatego żeby mogli uzyskać poniekąd darmową pomoc. \
P.S. kkas12 odczep się od kolegi dobra? Bo sam nie masz pojęcia o czym piszesz. Może wymieniłem przewody ale z BANANAMI z elektrodziny nie chciałem już w ogóle rozmawiać. Na tym forum jakoś znalazłem normalnych ludzi którzy mi pomogli.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam forumbudowlane.pl !
-
elpapiotr
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Witam.
PS. Wujek zadowolony ?
Pewnie na sobie, jak T_Bspartakus215 pisze:wszystko działa nawet działanie bezpiecznika już testowałem.
Nie ma za co, ależ to drobiazg. I polecamy się na przyszłość.spartakus215 pisze:Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam forumbudowlane.pl !
PS. Wujek zadowolony ?
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 1#11234051
Ponadto
Ja również otrzymałem odpowiedź od jednego z kolegów z Elektrody.
Ponadto
Otrzymałem odpowiedź więc podzielę się z forumowiczami. Wystarczy tylko wyłącznik nadmiarowo-prądowy zwany także nadprądowym o amperażu 13A będzie on odcinał zasilanie przy obciążeniu 2950W.
Ja również otrzymałem odpowiedź od jednego z kolegów z Elektrody.
Szybko licząc prąd:
Ib= P : (U x cos fi)
Ib- Prąd w obwodzie
U- Napięcie sieci 230V
cos fi- przyjmuje się 0,95
P- moc zainstalowana
Prąd w obwodzie wychodzi około 13,50A dla 2950W, ale "fachowiec" nie wziął pod uwagę, że wyzwalacze przeciążeniowe wyłączników nadprądowych mają tak ukształtowane charakterystyki, że ich prąd zadziałania I2 jest równy1,45 Int , gdzie Int to prąd nastawienia wyzwalacza przeciążeniowego, więc niech sobie przeliczy czas do 1h i powyżej 1h i okaże się, że moc może być przekroczona i to dość znacznie niż te 2950 i wyłącznik nadmiarowy nie zadziała, więc jego teoria jest do bani...
13A x 1,13 = 14,69A -> prąd wyłączeniowy
13A x 1,45 = 18,85A -> prąd wyłączeniowy, co nam daje 4118W a nie 2950W w odpowiednim czasie.
Pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.
Jeżeli coś się pisze, to nie należy uogólniać! Ten kolega z Elektry trochę przesadził. Przy standartowej
ochronie nadmiarowoprądowej o charakterystyce B, używa się współczynnika 1,13, więc wszystko jest ok. Co innego w przypadku obciążeń spowodowanych przez silniki elektryczne, albo grupowe oświetlenie,(charakterystyka C) wtedy należy zastosować współczynnik 1,45. Standartowo używa się wyłączników nadmiarowoprądowych o charaktrystyce B.
Gdzie macie Panowie problem?
ochronie nadmiarowoprądowej o charakterystyce B, używa się współczynnika 1,13, więc wszystko jest ok. Co innego w przypadku obciążeń spowodowanych przez silniki elektryczne, albo grupowe oświetlenie,(charakterystyka C) wtedy należy zastosować współczynnik 1,45. Standartowo używa się wyłączników nadmiarowoprądowych o charaktrystyce B.
Gdzie macie Panowie problem?