Wyłącznik różnicowopradowy
Witam.
Proszę opisać drogę przepływu prądu RCD-ciało Kolegi.
Mimo wszystko proszę zapoznać się z publikacją :
http://www.edwardmusial.info/pliki/babel.pdf
Punkt 2. Polecam.
T. Brzęczkowski pisze:wielokrotnie sprawdziłem na sobie. Często coś naprawiam itd mam w pracy 10mA (by lżej "ukuło" w gniazdku na stanowisku naprawczym i żadnego uziemienia!
Proszę opisać drogę przepływu prądu RCD-ciało Kolegi.
Mimo wszystko proszę zapoznać się z publikacją :
http://www.edwardmusial.info/pliki/babel.pdf
Punkt 2. Polecam.
Re: Wyłącznik różnicowoprądowy
Błędne rozumowanie. W takim przypadku nie dojdzie do porażenia, bo różnicówka wyłączy gdy przez ciało człowieka przepłynie do ziemi prąd o wartości 30mAelpapiotr pisze:Witam.
Błędne rozumowanie.Kolega kaprys pisze:Przyczyną był upalony przewód neutralny w gniazdku z zerowaniem. Gdyby w tej instalacji była różnicówka to dziecko by żyło.
W przypadku upalonego przewodu PEN w gniazdku z "zerowaniem" (czyli sytuacji opisanej przez Pana Kaprys różnicówka nie wyzwoli. Sumator nie ma szans na zadziałanie.
-
elpapiotr
Wyłącznik różnicowoprądowy
Witam.

Mały komentarz do zamieszczonej ilustracji :
Przerwa w przewodzie PEN prowadzi do tego, że napiecie sieci wystapi w przewodzie neutralnym odbiornika, w przewodzie ochronnym oraz na obudowach urządzeń
w I klasie ochronności połączonych z przewodem ochronnym.
Przy dotknięciu urządzeń odbiorczych płynie prąd, który zależy od oporności odbiornika, oporności ciała człowieka i oporności przejścia ( w miejscu, gdzie stoi człowiek ).
Włącznik ochronny nie wyzwoli, ponieważ suma prądów przepływających przez przekładnik jest równa zeru.
Brak prądu różnicowego powoduje, że RCD jest nieczuły, nie reaguje.
Jakim cudem różnicówka ma wyzwolić ?
Proszę mi to dokładnie opisać.
To samo dzieje się w przypadku sieci TNC.
Kolego Kaprys, niech Kolega prześledzi drogę przepływu prądu i zasadę działania RCD.

Mały komentarz do zamieszczonej ilustracji :
Przerwa w przewodzie PEN prowadzi do tego, że napiecie sieci wystapi w przewodzie neutralnym odbiornika, w przewodzie ochronnym oraz na obudowach urządzeń
w I klasie ochronności połączonych z przewodem ochronnym.
Przy dotknięciu urządzeń odbiorczych płynie prąd, który zależy od oporności odbiornika, oporności ciała człowieka i oporności przejścia ( w miejscu, gdzie stoi człowiek ).
Włącznik ochronny nie wyzwoli, ponieważ suma prądów przepływających przez przekładnik jest równa zeru.
Brak prądu różnicowego powoduje, że RCD jest nieczuły, nie reaguje.
Jakim cudem różnicówka ma wyzwolić ?
Proszę mi to dokładnie opisać.
To samo dzieje się w przypadku sieci TNC.
Kolego Kaprys, niech Kolega prześledzi drogę przepływu prądu i zasadę działania RCD.
-
jacek-fastel
- Początkujący

- Posty: 3
- Rejestracja: 25 kwie 2008, 22:05
- Lokalizacja: bydgoszcz
wyłącznik różnicowoprądowy
Witam
Czytam temat ze zdziwieniem, tak jakby każdy mówił o czymś innym.
Kolega Kaprys mówi o zerowaniu!!!

a nie o TN
Czytam temat ze zdziwieniem, tak jakby każdy mówił o czymś innym.
Kolega Kaprys mówi o zerowaniu!!!

a nie o TN
-
elpapiotr
Wyłącznik różnicowoprądowy
Witam.
Zerowanie - bezpośrednie połączenie z uziemionym przewodem zerowym metalowych części urządzenia elektrycznego podlegającego ochronie.
Przewód zerowy - jest to przewód roboczy wyprowadzony z zerowego punktu układu.
Przewód zerujący - jest to przewód ochronny, łączacy zerowany przedmiot z uziemionym przewodem zerowym.
Środek ochrony dodatkowej polegający na zerowaniu zapobiega utrzymywaniu się długotrwałego napięcia dotykowego niebezpiecznego.
Ochrona dodatkowa obostrzona :
- wyłączniki przeciwporażeniowe
- izolacja ochronna
- ochronne obniżenie napiecia roboczego
- separacja.
Spośród dwóch środków stosowanych przy obostrzonej ochronie dodatkowej, jednakowo kwalifikujących sie do stosowania, należy wybrać ten środek,
który nie wymaga użycia przewodu ochronnego.
Zastosowanie wyłączników ochronnych przeciwporażeniowych należy
do ochrony dodatkowej obostrzonej.
Mozna sprawdzić : PBUE -
Zarządzenie Ministra Górnictwa oraz Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
z 31.12.1968 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać
ochrona przeciwporażeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
Zarządzenie weszło zycie z dniem 01.01.1969 r.
Tutaj jest cały rozdział na temat zasad stosowania wyłączników przeciwporażeniowych.
A tutaj :

Rysunek przedstawiajacy zasadę działania wyłącznika z lat 60-tych ubiegłego wieku.
1. Jak się to ma do PBUE ?
2. Jak przeprowadzić kontrolę stanu sprawności wyłącznika
Dobrze, zacznijmy od początku. Operujmy starymi pojęciami.słusznie Kolega jacek-fastel pisze:Czytam temat ze zdziwieniem, tak jakby każdy mówił o czymś innym.
Kolega Kaprys mówi o zerowaniu!!!
Zerowanie - bezpośrednie połączenie z uziemionym przewodem zerowym metalowych części urządzenia elektrycznego podlegającego ochronie.
Przewód zerowy - jest to przewód roboczy wyprowadzony z zerowego punktu układu.
Przewód zerujący - jest to przewód ochronny, łączacy zerowany przedmiot z uziemionym przewodem zerowym.
Środek ochrony dodatkowej polegający na zerowaniu zapobiega utrzymywaniu się długotrwałego napięcia dotykowego niebezpiecznego.
Ochrona dodatkowa obostrzona :
- wyłączniki przeciwporażeniowe
- izolacja ochronna
- ochronne obniżenie napiecia roboczego
- separacja.
Spośród dwóch środków stosowanych przy obostrzonej ochronie dodatkowej, jednakowo kwalifikujących sie do stosowania, należy wybrać ten środek,
który nie wymaga użycia przewodu ochronnego.
Zastosowanie wyłączników ochronnych przeciwporażeniowych należy
do ochrony dodatkowej obostrzonej.
Mozna sprawdzić : PBUE -
Zarządzenie Ministra Górnictwa oraz Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
z 31.12.1968 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać
ochrona przeciwporażeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
Zarządzenie weszło zycie z dniem 01.01.1969 r.
Tutaj jest cały rozdział na temat zasad stosowania wyłączników przeciwporażeniowych.
A tutaj :

Rysunek przedstawiajacy zasadę działania wyłącznika z lat 60-tych ubiegłego wieku.
1. Jak się to ma do PBUE ?
2. Jak przeprowadzić kontrolę stanu sprawności wyłącznika
dwuprzewodowo zasilajacego gniazdo z zerowaniem ?T. Brzęczkowski pisze:wielokrotnie sprawdziłem na sobie. Często coś naprawiam itd mam w pracy 10mA (by lżej "ukuło" w gniazdku na stanowisku naprawczym i żadnego uziemienia!
Re: Wyłącznik różnicowoprądowy
Narysował Pan przerwę przed miejscem rozdziału przewodu PEN na PE i N. Nie uwzględnił Pan na dodatek warunku uziemienia miejsca rozdziału na PE i N. Taki rozdział występuje w rozdzielnicy głównej, a ja poruszyłem temat uszkodzenia w instalacji odbiorcy, dokładnie w gniazdku. W instalacji odbiorczej za różnicówką, czyli po wyjściu z rozdzielnicy, nie ma możliwości uszkodzenia, które spowodowałoby przepływ prądu przez ciało człowieka, wiekszego niz prąd znamionowy RCD.elpapiotr pisze:Witam.
Mały komentarz do zamieszczonej ilustracji :
Przerwa w przewodzie PEN prowadzi do tego, że napiecie sieci wystapi w przewodzie neutralnym odbiornika, w przewodzie ochronnym oraz na obudowach urządzeń
w I klasie ochronności połączonych z przewodem ochronnym.
Przy dotknięciu urządzeń odbiorczych płynie prąd, który zależy od oporności odbiornika, oporności ciała człowieka i oporności przejścia ( w miejscu, gdzie stoi człowiek ).
Włącznik ochronny nie wyzwoli, ponieważ suma prądów przepływających przez przekładnik jest równa zeru.
Brak prądu różnicowego powoduje, że RCD jest nieczuły, nie reaguje.
Jakim cudem różnicówka ma wyzwolić ?
Proszę mi to dokładnie opisać.
To samo dzieje się w przypadku sieci TNC.
Kolego Kaprys, niech Kolega prześledzi drogę przepływu prądu i zasadę działania RCD.
Sytuacja przedstawiona przez Pana niesie inne zagrożenie - pływanie potencjału szyny PEN, co w instalacji trójfazowej kończy się często uszkodzeniem podłączonych urządzeń elektrycznych (do 400V w gniazdku)
-
elpapiotr
Wyłącznik różnicowoprądowy
Witam.
Proszę mi podać podstawę prawną uziemienia punktu rozdziału PEN na N i PE w instalacji odbiorczejKaprys pisze:Nie uwzględnił Pan na dodatek warunku uziemienia miejsca rozdziału na PE i N.