Pytanie do pana Tomasza Brzeczkowskiego dotyczące RCD

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa

Re: Pytanie do pana Tomasza Brzeczkowskiego dotyczące RCD

Post autor: Bronek22 »

Do tego stosuje się kontrolery napięcia. RCD nie zadziała, zarówno RCD 3-fazowy założony na całość instalacji, jak i jednofazowy.
W jednofazowym obwodzie sprawa oczywista, odbiornik nie jest zasilany(przerwa w N), wiec jak ma się uszkodzić. W obwodzie 3-fazowy suma prądów 3 faz wynosi zero, RCD nie zadziała.
W obwodzie 3 -fazowym Występuje również upływ do innego przewodu -przewodu innej fazy, a do przewodu "N uszkodzonego " przez impedancję odbiornika Nie jest istotne,czy prad odbiornika płynie do N,czy do pozostałych faz. Suma prądów nadal będzie zero i RCD nie zadziała.
To sytuacja jakby odbiornik zostął włączony pod napięcie międzyfazowe.
RCD 3-fazowy nie sumuje prądu z 3 faz i nie porównuje do prądu w N. RCD dokonuje sumy wektorowej prądów we wszystkich przewodach. Nie można tego traktować tak jakby prądy z faz były wypływające ( jeden kierunek) a prąd do N byłby wpływający( odwrotny kierunek).

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”