Problem ze świetlówką Circoline 22W

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

fazzi
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 19 mar 2006, 17:00

Problem ze świetlówką Circoline 22W

Post autor: fazzi »

Witam serdecznie . Mam mały problem z wyżej wymienioną świetlówką , lub może z oprawą włoskiej firmy ART PLEX . Kłopot polega na tym , że po wyłączeniu prądu świetlówka cały czas nie jest do końca wygaszona . To znaczy niekiedy gaśnie całkowicie ale po jakimś czasie znowu się troszeczkę świeci , mruga na okrągło . Ciekawe efekty daje to w nocy kiedy widać błyskające światło w ubikacji :) Mam jeszcze jedną taką oprawkę tylko większą i z żarówką 32W . Ta działa prawidłowo . Co może być tego przyczyną i jak można temu zaradzić ? Dziękuję za ewentualną odpowiedź . Pozdrawiam .

Tytus_K
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 26 mar 2006, 21:01
Lokalizacja: Lublin

Post autor: Tytus_K »

Najprawdopodobniej jest to efekt błędnego połączenia tego obwodu. Dzieje się tak najczęściej gdy w obwodzie oprawy na stałe jet podłączony przewód fazowy (zamiast być rozłączany przez wyłącznik). Po zmianie powinno ustąpić...

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

uplyw

Post autor: Paweł_Małek »

Zamiana przewodu nic nie da - jest uplyw przez pojemnisc i rezystancje przewodu biegnavego z puszki do lacznika. Należy rownolegle do oprawy przylaczyc kondensator 1....5 uF/500V i problem zniknie. Polecam zastosowac tak maly kondensator zeby to wyeliminowal - jak bedzie za duzy to niepotrzebnie beda sie szyvbciej zyzywac styki lacznika.