elpapiotr pisze:Witam.
ad 1 Jaki przekrój tego "N" od licznika do szyny ?
ad 3 Zła odpowiedź
ad4 O jakie cuda chodzi i i jakie wyniki pomiarów ?
PS. Brak odpowiedzi na poprzednie pytania - 4, 5 i 7
4. Ciężko ocenić przy tak starej instalacji elektrycznej (blok z lat 70-ych) + pełno kombinujących sąsiadów, którzy oczywiście niczego nigdzie nie zgłaszali
5. Administrację interesuje tylko instalacja DO mojego licznika, której nie ruszam - w miejsce starych korków topikowych za licznikiem puszczam ten C25, a dalej nową rozdzielnię.
7. Zaszkodzić nie zaszkodzi.
ad ad1 - 4mm (stary kabel jest aluminiowy, na oko 2,5 mm, zero w dwóch kablach)
ad ad4 -Dokładnie nie wiem - powiedział "pomiary wyszły dobrze" bez podania szczegółów.
Więc jak sugerujesz co do tego podpięcia zera do listwy z uziemieniem przed wpięciem do różnicówki?