Montaż przewodów na suficie betonowym

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

overseer667
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 17 lip 2017, 18:09

Montaż przewodów na suficie betonowym

Post autor: overseer667 »

Witam wszystkich serdecznie.

Mam mały problem, może ktoś coś podpowie. Robię instalację elektryczną w nowoczesnym domu, w którym jest ogrzewanie podłogowe - rurki są zatopione w wylewce na każdej kondygnacji budynku. Mam możliwość wiercenia na góra 3cm, ale przewody trzymają się bardzo słabo - 3x2,5 jeszcze jakoś się da ułożyć na tym suficie używając uchwytów USMP, ale inwestor zażyczył sobie do większości lamp przewody 5x1,5mm - pod istalację systemu Fibaro. Kołki rozporowe odpadają - nie ma takich krótkich w sprzedaży. Ma ktoś może jakiś pomysł, w jaki sposób w tak płytkim otworze zamocować pewnie dość gruby i ciężki przewód?

Może nabijać drewniane dyble i wbijać gwoździe miedziane?

D.

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 186
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33

Re: Montaż przewodów na suficie betonowym

Post autor: elpapiotr2 »

A może zastosować USMP ?
Jeżeli wystają, po zagipsowaniu powierzchni po prostu je wyjąć ?

overseer667
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 17 lip 2017, 18:09

Re: Montaż przewodów na suficie betonowym

Post autor: overseer667 »

Witam.

USMP są do tego montażu za długie, niestety.

Ale znaleźliśmy rozwiązanie: klej termotopliwy! Przewody trzymają się doskonale, nawet takie grubasy jak 5x1,5mm2. :D Jedyny minus: nietrudno o poparzenie. :lol: Poza tym metoda bardzo skuteczna i szybka, polecam. 8)

REDON33
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 01 sie 2017, 7:11
Lokalizacja: http://akademiaelektryka.pl

Re: Montaż przewodów na suficie betonowym

Post autor: REDON33 »

overseer667 pisze: Ale znaleźliśmy rozwiązanie: klej termotopliwy! Przewody trzymają się doskonale, nawet takie grubasy jak 5x1,5mm2.
Dokładnie też, miałem zaproponować takie rozwiązanie. Bardzo często je sami stosujemy.